Страница 1 из 3
Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 18:40:37
RING
Всем добрый вечер! Получилось так. что из-за отсутствия (надеюсь не надолго) нашего энергетика, часть нерешённых им вопросов досталась нам. Самый основной вопрос - модернизация ТП. Стадия начальная, работа с проектным институтом. Не хотелось бы показаться им скажем так не совсем в теме. Вот и первый вопрос: ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне. Вопрос второй, плюсы и минусы параллельного соединения трансов (из практики).
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 18:49:21
HariusHek
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя. И он сам в живых останется, и ТП не сгорит.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 20:23:48
RING
насколько близко подойти к тп мы определимся. ответы и расчёты у меня есть, хотелось услышать ответ практика....
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 20:36:00
otest
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя.
Пусть идёт и всё сам узнает.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 20:43:13
Ратмир
Я бы отключил один трансформатор.
И перешел бы на одноставочный тариф, платил бы чисто по счетчику.
В отношении потребителей, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, действует ряд ограничений на выбор ценовой категории: с 1 июля 2013 г. такие потребители могут выбрать только третью, четвертую, пятую или шестую ценовую категорию.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 20:51:35
gsmart
RING писал(а): ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне.
Какую максимальную нагрузку можно получить понятия не имею, с таким вопросом вам на однокласники надо, май.ру или на мордакнигу, там 100% подскажут, а тут технический форум.
А вот какую снять максимальную мощность с трансформата со вторичек зависит от КПД трансформатора, это описано в документации на трансформаторы.
RING писал(а): Вопрос второй, плюсы и минусы параллельного соединения трансов (из практики).
Прочтите там всё разжёвано:
http://ElectricalSchool.info/main/ekspl ... torov.html
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Вс сен 20, 2020 20:58:26
DrAl
Вопчем ПЦ ТПшке.

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 00:29:52
бабай
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3895342#p3895342"]
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя.
Пусть идёт и всё сам узнает.[/uquote]
И пополнит коллекцию номинантов премии Дарвина.
ПЫ.СЫ,
Кстати, аббревиатура ТП расшифровывается и еще одним образом. Думаю все в курсе, как именно.

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 02:37:22
НАПАЛМ
Техническая Поддержка?

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 03:08:45
DrAl
А все равно ПЦ.

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 05:01:37
SeregaT
RING писал(а):ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне
Чуть менее 1000 ампер на фазу на каждом трансформаторе.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 06:30:13
HariusHek
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3895326#p3895326"]насколько близко подойти к тп мы определимся. ответы и расчёты у меня есть, хотелось услышать ответ практика....[/uquote] "А! Да! Нет!... Не понял, сэр?" (С)
Просто когда работал в В/Ч, там, в соседнем цехе электрики кабель в шкаф заводили под руководством инженера по ТБ, а кабель, как на грех, оказался под напряжением... Один электрик потом к нам заходил, пару месяцев спустя, когда бОльшую часть бинтов уже сняли. Слава Богу, что глаза целые остались, а брови и ресницы наклеить можно, и паричок надевать. Бриться опять же не надо, во всём надо видеть чего-то хорошее. Забыл сказать: шкаф заменили, у него железо поверху сгорело, процентов 25 - 30, а конец кабеля сплавился во что-то наподобие медной булавы.
Мне пару раз включали напряжение, один раз на ручке отвёртки остался экспонированный след моей руки, волосня ровненько так до локтя сгорела на руке, шкура такая вся розовенькая стала, прям омолодился. ну и с лестницы тогда я упал. А второй раз сам успел спрыгнуть, напарник в другом доме, правда, тоже тогда чуть без глаз не остался, от ручных ножниц по металлу у него только ручки и остались в его ручках. В каждой ручке по отдельной ручке. А всю режущую часть расплескало мелкими брызгами по полу, потолку и стенам.
Да, ещё разок включали, меня тогда 220 прошило как от пальцев одной руки до пальцев другой руки. Там прыгать невысоко было, но потом я минут 5 или больше рук поднять не мог, мне помогали сигарету курить.
Хотя чего это я? Все и так знают, где, когда и куда можно подходить...

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 08:18:48
Муркиз
И ещё - Температура плавления,
Тепловой пункт,
Территориальный пункт,
Техническая поддержка,
Технический проект ,
Технологический процесс,
Типовой проект,
Трансперсональная психология,
Торговый представитель,
Турецкий поток...
И ещё - Тупой Подрядчик....
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 09:22:49
vlasovzloy
блин, я то судя по назвнию темы подумал девочке нужно чтото обьяснить, а тут про трансформаторы
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 09:56:52
Чумак
Первая мысль была Ток Покоя, вторая почему в Мяу, почитал, а тут...
Согласен с Хариусом - и близко нельзя подходить.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 10:06:56
kaetzchen
Typaja Pizda?

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 12:44:00
Morroc
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3895485#p3895485"]Ток Покоя[/uquote]
Это ток, достаточный.чтобы перейти в состояние покоя ? )
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 19:12:45
ручнойтигр
Это ток упокоения

Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 20:12:47
Ратмир
По памяти вспоминаю. Коэффициент нагрузки на трансформатор
1,1-длительное время
1,3- пару часов
1,5-кратковременно
В итоге получаем длительно можно присоединить нагрузку по 550кВт на каждый трансформатор.
Re: Разобраться с ТП
Добавлено: Пн сен 21, 2020 20:43:27
musor
не стоит кутать киловаты и киловолтамперы
в силовухе принято оперировать полной мощностью ...а с косинусом сейчас все печално -компенсаторы все разворованы(выведены из исползования согласно акта) и утилизированы(тоже согласно) еще ребятами Чубайса...нынешним лектрикам уже и красть нечего... но находят чо
хде
украсть (распилить,сдать на меть) а вон калега
Ратмир,шустро ТАК сориеннтировался че взять...
Ратмир писал(а): Я бы отключил один трансформатор.
то что при этом придется отрубить половину потребителей или урезать им лимиты уже не важно никому....
было 3 транса на ТП 1в резерве горячем штатно так простаивал...подключался редко на пики загрузки и наостаноф в ремон 1 из основных стало 2... 3 из горячева резерва дернул предыдущий до ТС "менеджер-электрик" оперативно сорентировался что можно его класно толкнут налево осталось два с полной загрузкой бачкоф и ...и совсем без резерва...но работает пока и ладно...а сам с кругленкой сумой баксоф слинял должносью повыше....