Страница 1 из 1

измерение тока (падение напряжения)

Добавлено: Вт июн 30, 2009 18:23:00
yaotzin
есть шунт на 3000ампер/75mV с шунта идут концы к амперметру(параллельно) на 3000 ампер, все показывает отлично, можно ли паралельно этому амперметру подключить еще один? (будет установлен в другом месте) на 3000 ампер - такой же. Меня интересует не изменятся ли показания амперметра(ров) ?

Код: Выделить всё


        (амперметр)
       |           |
       |           |
 +  -----(шунт)--------
                       |
                    (нагрузка)
                       |
 -  -------------------


Добавлено: Вт июн 30, 2009 18:24:02
SeregaT
Показания однозначно изменятся.

Добавлено: Вт июн 30, 2009 18:47:46
yaotzin
SeregaT писал(а):Показания однозначно изменятся.
это почему же? т.е. шунт не будет выдавать 75 мВ при 3000 ампер ?
а напряжение(мВ) упадат изза (2го амперметра) сопротивления 2го амперметра ?

Добавлено: Вт июн 30, 2009 19:28:36
Пухич
yaotzin писал(а): это почему же? т.е. шунт не будет выдавать 75 мВ при 3000 ампер ?
а напряжение(мВ) упадат изза (2го амперметра) сопротивления 2го амперметра ?
Как бы да.

Добавлено: Ср июл 01, 2009 05:56:56
As
Изменятся, конечно - но о-о-очень незначительно...

Добавлено: Ср июл 01, 2009 06:13:00
Mamonth
Судя по тому что Вы написали - у Вас шунт ШЗМ или пододбный. Они стабильно выдают конечно же 75 мВ при 3 кА. Однако, если Вы возьмете второй шунт и подключите в другое место, у Вас будут различаться показания. Я правда сомневаюсь чтобы их можно было увидеть "на глаз". Так что ставьте, все будет ок.

Вообще в цифровых системах АЦП всегда калибруется. У Вас я так понимаю, амперметр вполне калиброваный... все должно быть ОК.

Добавлено: Ср июл 01, 2009 09:23:05
сэм
погрешность будет равна отношению Rшунта/Rприбора , на вскидку-минимальна

Добавлено: Ср июл 01, 2009 13:20:04
Барсик
Погрешность будет не просто минимальна, а исчезающе мала. Её вообще нельзя будет заметить. Сопротивление шунта - 25 микроом ! Т.е. имеем идеальный источник напряжения с практически нулевым внутренним сопротивлением. Подключай к нему сколько хош амперметров...

Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:30:37
yaotzin
спасибо всем, посчитал, действительно изменение будет незначительное =)


Код: Выделить всё



шунт 75мВ  3000ампер
0,0075V/3000=0,0000025  R шунта  


20ом R амперметра 1
20ом R амперметра 2








0,0000025*20    0,00005
------------ = ---------   ====2,4999996875000390624951171881104e-6  = 0,0000024999
0,0000025+20   20,0000025





0,0000024999*20       0,000049998
--------------- === -------------- = 2,4998996875250385578078054668134e-6 = 0,00000249989968
0,0000024999+20      20,0000024999



Добавлено: Вт июл 07, 2009 00:51:31
yaotzin
можно ли кабелем без экрана на 25 метров от шунта к амперметру вести ?

Добавлено: Вт июл 07, 2009 00:52:21
yaotzin
где бы примеры (какие - нить) расчета посмотреть кто знает.

Добавлено: Вт июл 07, 2009 05:53:45
As
"Дальность" определяется сопротивлением проводов... Сопротивление проводов от шунта до индикатора должно быть в сотни раз меньше сопротивления рамки индикатора...

Добавлено: Вт июл 07, 2009 08:22:04
ploop
можно ли кабелем без экрана на 25 метров от шунта к амперметру вести ?
Можно.

Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:11:15
Барсик
yaotzin писал(а):можно ли кабелем ... на 25 метров от шунта к амперметру вести ?
У Вас сопротивление амперметра, как я понял, 20 Ом. Как правильно заметил As, нужно брать очень толстый кабель, чтобы его собственное сопротивление было очень маленьким. А экран не нужен. Достаточно, чтобы провода были в виде витой пары.