Страница 1 из 1
Максиальный ток переключателя в цепи с DC напряжением
Добавлено: Вт дек 22, 2020 11:02:06
Nimbussr
Есть переключатели:
KCD11-101
6A 125V AC
3A 220V AC
KCD101-1
10A 125V AC
6A 220V AC
Значение максимального тока коммутации на всех переключателях указано для переменного напряжения (AC).
Подскажите пожалуйста, как пересчитать максимальные значения тока коммутации для цепи с постоянным напряжением (DC) величиной 21V?
Re: Максиальный ток переключателя в цепи с DC напряжением
Добавлено: Вт дек 22, 2020 12:16:59
Zyklon-B
Nimbussr
Подскажите пожалуйста, как пересчитать максимальные значения тока коммутации для цепи с постоянным напряжением (DC) величиной 21V?
Максимальные значения тока коммутации для цепи с постоянным напряжением 21V будет примерно равно максимальному значению тока коммутации для цепи с переменным напряжением 220V.
Если контакты расчитаны на максимальное переменное напряжение 230V, то постоянное напряжение коммутации будет 24V при равном токе, если максимальное переменное напряжение 250V, то постоянное 30V, иначе контакты потянут дугу на постоянном напряжении.
Допустим на переключателях пишут
5A/230V AC
5A/24V DC
Или
5A/250V AC
5A/30V DC
Re: Максиальный ток переключателя в цепи с DC напряжением
Добавлено: Вт дек 22, 2020 13:13:07
Nimbussr
Zyklon-B, спасибо!
А по какой формуле вы делали расчёты?
Re: Максиальный ток переключателя в цепи с DC напряжением
Добавлено: Вт дек 22, 2020 13:25:54
Zyklon-B
Nimbussr
А по какой формуле вы делали расчёты?
Посмотрел рекомендуемые заводом изготовителем значения на заводских переключателях/реле.