Страница 1 из 1

UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 16:02:20
vladmuh
При работе от 100% заряженной батареи, напряжение на нагрузке от 165 до 185 В, в зависимости от нагрузки. В чём причина?

Re: UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 17:20:51
Maykill
чтото ни в одном описании не нашел норм по ВЫХДНОМУ напряжению...

Re: UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 17:30:28
Wladimir_TS
1) 90% Ваш измерительный прибор обалдел от прямоугольности сигнала и не осознал его действующего значения....
2) 9,9% Реле коррекции напряжение залипло/сдохло/не включилось....
3) 0,1% что-то другое....

Re: UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 17:55:18
vladmuh
Спасибо за подсказки. К сожалению осциллографа нет, чтобы посмотреть насколько сигнал отличается от синусоиды. Замеры напряжения мультиметром на активной нагрузке 100 Вт. Чем меньше нагрузка, тем ниже выходное напряжение.

Re: UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 18:04:18
parovoZZ
На нагрузке не донакал или в чём причина замера напряжения?

Re: UPS Ippon back power pro 600

Добавлено: Пн янв 25, 2021 18:24:28
Starichok51
там большая пауза между положительными и отрицательными импульсами, поэтому среднее напряжение занижено.
и не надо к мультиметру предъявлять претензию.