Страница 1 из 1

PoR для динамического D триггера

Добавлено: Пт янв 29, 2021 21:16:27
IvetaS
Схема должна работать следующим образом. Схема запускается активацией кнопки, при условии что на на clock приходит 0, Q=5. При изменении clock на 5, Q уходит в 0 и остается в режиме хранения до момента сброса.

На данном этапе происходит следующее: при clk=0, на Q и S - импульсный сигнал. При clk=5, Q=0, до момента сброса кнопкой.


Может ли кто подсказать причину появления периодического импульсного сигнала при активации кнопки в схеме показанной ниже?


Изображение

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Пт янв 29, 2021 21:46:54
vlasovzloy
Какая микросхема?

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Пт янв 29, 2021 22:08:15
IvetaS
CD74HC74


Брала другой D триггер SN74HCS72, который срабатывает по заднему фронту, там та же проблема.


Изображение

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Пт янв 29, 2021 23:04:38
1en2
На R-вход нельзя подавать ноль, этот уровень для этого триггера активный, надо подать лог.1, так же и для S-входа, два активных уровня для RS-триггера являются запрещёнными по таблице истинности !!! (но физически могут присутствовать, тогда нечего обижаться на неправильную работу)
Эта схема могла бы работать на серии 4013 (561ТМ2), у неё акт. уровни лог. 1.
Изображение

входы второго ненарисованного в схеме триггера заземлила ?...
===
кнопка может быть замкнутой и разомкнутой (а про её активность - это заумно), на С-входе может быть 0 или 1, а не 5 (или 5 В)...

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Сб янв 30, 2021 07:20:46
vlasovzloy
А что за устройсиво должно получиться? Если защита от дребезга,то кнопку на вход Д обычно вешают, на С такты

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Сб янв 30, 2021 07:30:22
1en2
скорее это схема из какой-то книжки, но собрана была (и то в симуляторе) на неподходящем триггере....

Re: PoR для динамического D триггера

Добавлено: Сб янв 30, 2021 10:13:46
Самсусамыч
[uquote="IvetaS",url="/forum/viewtopic.php?p=3970093#p3970093"]Схема должна работать следующим образом. Схема запускается активацией кнопки, при условии что на на clock приходит 0, Q=5. При изменении clock на 5, Q уходит в 0 и остается в режиме хранения[/uquote]
Чтобы схема работала как написано выше, то её стоит подключит таким вот образом:
1.png