Страница 1 из 2
Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 02:04:59
shrus43
Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 07:33:06
Denis82
не прощё оптопару поставить и не морочится ?
светик оптопары в сторону кнопки, и пуляйте туда хоть 100в, транзистор оптопары в сторону мк и будет счастье

Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 08:09:10
Ivanoff-iv
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле...[/uquote] в слаботочке нужно уделять больше внимания не потерям, а наоборот, появлениям наваодкам... которые не только сигнал исказить могут, но даже и МК спалить (в особо неблагоприятных случаях).
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:13:28
parovoZZ
для нормальной работы кнопки
Что подразумевается под нормальной работой кнопки?
Если есть опасения по сечению провода, то возьми у электриков. Не прогадаешь.
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:13:40
BOB51
Ставим оптрон с "удаленной кнопкой". Вся конструкция питается от источника тока на LM317, размещенного на стороне устройства.
ну и разрядники "на корпус" на случай необходимости грозозащиты. Или кабло с мощным заземленным экраном.
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hnvg3fsyz.GIF

Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:21:58
NStorm
"Ток для сигнала МК" - обычно берется от "подтяжки" при подключении кнопки. Внутренняя подтяжка МК очень дохлая даже для рядомстоящей кнопки часто, так что надо ставить внешний подтягивающий резистор. Вот от его величины и будет зависеть ток в цепи через кнопку.
Но как сказал Ivanoff-iv, заботить вас должно другое в 1ую очередь )
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:22:36
parovoZZ
Или кабло с мощным заземленным экраном.
Мощный экран - это как? Бронированный кабель чтоле????
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:26:01
BOB51
Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Можно и бронированый (ежли завалялся) или трубу из хэви металл.

Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:29:51
parovoZZ
Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
А в работе они как-то отличаются?
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:32:27
gsmart
shrus43 писал(а):один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров
Такой длинны провод - та ещё антенна.
Дабы избежать наводок, ложных срабатываний, и выхода из строя МК нужно применять экранированный провод, например для разводки низкоточной автоматики автоматизированых локальных газовых котельных, для подключения датчиков использовали такой экранированый провод:
Либо нужно ставить реле рядом с МК, которое будет запитывать кнопка, а реле своими контактами будет уже управлять микроконтроллером на малом расстоянии.
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:51:09
parovoZZ
Достаточно кнопку зашунтировать сопротивлением 1 килоом (ну или меньше) со стороны МК и не надо никаких экранов. Ежели ЭМИ обстановка на объекте не благоприятная или существует опасность повреждения оболочки кабеля, то гальваноразвязка.
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:52:47
NStorm
Нафига реле, когда оптрон можно поставить (как уже сказали)?
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:59:10
gsmart
NStorm писал(а):Нафига реле
Реле безотказная штука. А оптроны могут подсвечиватся наводками, или вообще сдохнуть от статики во время грозы.
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 11:45:23
Oxford
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями[/uquote]

Любой провод
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 15:29:43
shrus43
спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 15:48:36
parovoZZ
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015487#p4015487"]спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?[/uquote]
килоом ставь и будет счастье.
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 15:52:20
BOB51
"Скупой платит дважды"...
(проверено опытом)

Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:21:25
musor
подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:22:58
parovoZZ
подтяжка должна быть равна волговому кабеля
чо???
Re: Длинный кабель и МК
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:27:34
musor
вална-вому Z=50|75|100|150\300\600 в зависимости от типа кабеля