Страница 1 из 1
Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Пт май 07, 2021 21:17:55
Yurech
Здравствуйте. Собираю датчик радио модуль ZigBee
https://io-net.ru/universalnyj-zigbee-m ... 8-ms1-pcb/
Хочу сделать три входа работы в режиме геркона. Но проблема в том что три геркона будут отдалены от самого МК на расстоянии близко 3-ох метров. Понимаю, что просто бросить провод от земли к в ходу МК это неправильно. Очень легко убить порт МК любой электромагнитной наводкой.
Схем защит входов МК много, но все они работают с питанием от сети. А у меня вариант питания от АКБ. То есть защита входов не должна влиять на срок жизни АКБ. Кто какие варианты использует в таких случаях? Или в таком случае никакая защита работать не будет?
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Пт май 07, 2021 21:50:12
parovoZZ
Диоды в обратном включении на плюсовую шину и нулевую. Стандартная схема. Диоды абсолютно любые, что найдутся под рукой.
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Пт май 07, 2021 22:29:54
gsmart
Про диоды в обратном включении вам уже написали.
Ещё паралельно входам герконов поставить неполярные конденсаторы в районе 0,047мкф.
Таким образом удавалось избежать сбоев в работе велокомпьютера от наводок зажигания при установки его на мотоцикл.
Иначе стоило только завести движёк, на экране скакала всякая хрень, из-за наводок зажигания на провод до геркона.
На фото виден диод и конденсатор, припаянные паралельно контактам геркона:

Сбои от наводок зажигания в работе такого велоспидометра устранял тем-же методом:

Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Вс май 09, 2021 21:42:30
Yurech
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4028496#p4028496"]Диоды в обратном включении на плюсовую шину и нулевую. Стандартная схема. Диоды абсолютно любые, что найдутся под рукой.[/uquote]
Это на шины питания которые идут на саму АКБ? Можно картинку

Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Сб май 15, 2021 16:41:02
74LS00
Если там просто логический сигнал, мне кажется подойдёт какаято КМОП логика. Если что её убьёт на питание и всё закоротится.
Чтото я вообще не понял что такое защита от сети, оптроны чтоль.
Часто защиты стоят дороже самого МК. И если схема батарейная, от чего там защищать
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Сб май 15, 2021 18:50:05
tonyk
И если схема батарейная, от чего там защищать
От разрядов статического электричества и наводок, например, от систем зажигания и радиопередатчиков.
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Сб май 22, 2021 22:56:10
Yurech
Ребята.
Я чет вообще запутался. Можно хоть одну схему в картинке?

Про диоды в обратном направление, так и не понял как реализовать.
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Вс май 23, 2021 02:20:25
74LS00
Была
такая касса (модель вам не поможет, с таким названием сейчас другие).
Вот плата управления с ней.
Спойлер
STM8(тотже что в стлинке)+ регистр *165. На плате клавиатура, принтер и 2 экрана. К материнке идут (8 наверно) проводов, на всех стоят защитные диоды, вон те здоровенные чёрные. И они отлично работают, материнка жива.
Один раз кассир меняла бумагу и экран перестал работать. На плате меняли всё кроме проца, и шлейфт тоже, СТМ сдох, а именно порты экрана, клавиатура в слепую работала. Отделались по гарантии.
А вот второй раз пришлось купить эту платку.
Убивает её на отличненько. И корпус принтера не соединён с общим, хотя там и заземления наверно нет, она же с БП внешним, ну хотя там есть LAN и USB.
Как видно диоды занимают места больше разъёма, еслиб они стояли на все сигналы экрана и клавиатуры, то пришлось бы платку увеличить вдвое. Вот такая невезуха.
Сейчас эта касса снята с производства и с таким названием кое что покруче на цветном экране и здоровенном арме, и более умная система обновлений
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=4035931#p4035931"]Ребята[/uquote]диоды есть во всех современных цифровых козявках.
Анодом с сигнальной ноги на+. И анодом с общего на сигнальную ногу.
Спойлер
древнющий даташит на ТТЛШ

Защита на транзистор тестер 1.12k_29.03.2015.pdf
(то что ставят китайцы в тт не работает, надо именно такую сборку или то что народ проверил. китайское в тт только мешает)

Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Вс май 23, 2021 18:52:45
tonyk
Только поставь последовательно входу резистор на 20-100 Ом.
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Вт май 25, 2021 22:18:43
Yurech
74LS00 писал(а):диоды есть во всех современных цифровых козявках.
Значит можно и не ставить внешние диоды?
Собрал все рекомендации в одну схему. Все ли я верно понял?

Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Ср май 26, 2021 15:49:59
tonyk
Значит можно и не ставить внешние диоды?
Нужно смотреть максимальный ток через встроенные диоды и учитывать максимальный уровень напряжения входного сигнала. Не всегда можно обойтись внутренними, нужно рассчитывать ток. Вот затем и нужен резистор
перед диодами со стороны нагрузки.
А что задаст уровень сигнала на входе при разомкнутом герконе, а? У цифровых входов есть ещё требования по длительности фронтов...
Может, прочитать для начала Хоровица и Хилла?
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Ср май 26, 2021 21:58:26
1en2-1

но можно и буферы на входе поставить 74НС14...
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Ср май 26, 2021 22:37:48
Yurech
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4037821#p4037821"]
Значит можно и не ставить внешние диоды?
Может, прочитать для начала Хоровица и Хилла?[/uquote]
Я бы с удовольствием, но на все не хватает времени. Хочеться собрать, забросить в подвал и не возвращаться к этой теме.
1en2-1, Точно нужно два резистора? Или тот что ближе к входу МК уже не нужен?
Re: Защита входов МК работающего от батарейного питания
Добавлено: Ср май 26, 2021 22:41:38
1en2-1
ты или экономь, или защищайся.....защита - это всегда лишние расходы...................до момента Х...
если знать ток подтяжки к +, то, возможно и 100 можно увеличить до 1К, например...