Страница 1 из 1
Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вс май 09, 2021 15:22:57
Asagami
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вс май 09, 2021 20:07:35
vertigo
Есть такой контакт в нём, называется заземление: и это подразумевает то, что посредством этого контакта блок питания должен быть заземлен. Потому что в этом блоке питания есть такие штуки, которые называются Y-конденсаторами, и которые служат для уменьшения уровня помех, создаваемых этим блоком, и которые создают ёмкостной делитель напряжения, со средней точкой на корпусе, относительно нуля и фазы, если блок не заземлен. Избавиться от них не выйдет, поэтому единственный верный способ предотвращения ударов током это заземление блока питания
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вс май 09, 2021 21:06:41
musor
ОТВЕТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Я БЫ ДОБАВИЛ что попытка удалить Y капы приведет в 90%к огромномнм помехам в сеть и эфир а также некоторые виды нагрузок начнут глючить от грязного питания
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 11:24:50
Asagami
vertigo, Большое спасибо, тогда уточняющий вопрос - На ту-же (Как будто есть другая) землю повешены 2 платы электроники, им от этого вреда не будет?
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 12:05:52
1en2-1
импульсные БП можно запитывать через разделительный трансформатор...)))))
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 12:16:13
Asagami
1en2-1, То есть я его изолирую от корпуса на котором висит электроника, а электроника остается без заземления или кидается на другой заземляющий провод?
Верно рассуждаю?
По моему какая-то фигня получается
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 13:43:08
parovoZZ
Не понял - какие ещё разделительные трансформаторы, если надо просто заземлить корпус?
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 14:28:13
Asagami
parovoZZ, Вопрос в том что на этой же земле висят платы электроники, им то того что по земле придет вольт этак 50 хуже не станет? Именно не в текущем моменте а в будущем
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 14:43:24
parovoZZ
Если на заземляющем проводе относительно земли висит потенциал в 50 вольт, то необходимо разбираться с землей.
Но такого быть не может в принципе, т.к. где-то в районе ГРЩ земляной провод обязан замкнуться с нулевым. Поэтому между нулём и заземляющим прводником потенциал должен быть равным нулю.
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 16:32:12
Asagami
parovoZZ, На первой фотке измерения земля + фаза и Ноль с землей, режиме переменки и постоянности 200 вольт
И я думаю оно нормально или нет
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 16:58:10
parovoZZ
Я говорю не про землю, а про заземляющий проводник, который просто обязан быть подключен к такому БП, ибо он 1 класса по степени поражения электрическим током.
Re: Блок питания NVVV S-300-24
Добавлено: Вт май 11, 2021 20:48:07
mikes357
Видимо, нет местного контура заземления - 50В может при длинных линиях накопиться, таких видосов о халявном напряжении на тубе достаточно