Страница 1 из 1
Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:07:46
SerAl
Добрый день.
Нужно защитить входы мультиплексора CD74HC4067 от напряжения больше 5 Вольт.

Как сделать? Шоттки? Стабилитрон?
Длина провода (до входа мультиплексора) будет от 5метров
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:15:08
1en2-1
как спросил, такой и ответ.......
1 МОм последовательно для каждого входа....а если есть нагрузка на выходе мультиплексора, то сначала повторитель сигнала с этим резистором на входе....
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:16:28
SerAl
На выходе мультиплексора аналоговый вход МК (считывает значения).
Резисторный делитель R1/R4 на каждом из 16 входов установлен постоянно.
МК рассчитывает значения подключенного R2
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:22:42
1en2-1
тогда и доп. защита не нужна, последовательный резистор уже есть....к нижнему резистору добавить конденсатор от наводок...
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:29:46
SerAl

И никакие внешние диоды не нужны?
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:32:09
1en2-1
думаю, что не нужны. 5м - не очень и много, 10К тоже достаточно низкоомно, если уж сильно хочется, то стабилитрон 5V1...диоды и в микросхеме есть...
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:41:36
SerAl
Длина провода от 5 метров (несколько входов около 200 метров)
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:

Оставить так?
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 15:08:37
1en2-1
не знаю, что там за 200 м и какие провода....конденсаторы - вплоть до электролитов....
Re: Защита входов CD74HC4067 от высокого напряжения
Добавлено: Вс май 23, 2021 15:17:55
SerAl
Кабель типа КСПВ 4(10,20,50,100)х0,5(0,4). Прокладка как в помещениях, так и по внешке (стена, земля)