Страница 1 из 3
Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 22:26:18
kabachok1994
Здравствуйте! Вопрос в том что в устройстве не срабатывает реле, светодиод который возле реле, работает как бы, как маячок, гаснет и плавно загорается. По напряжениям вроде все нормально.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 22:39:44
Килиманджаро
kabachok1994,
Сказыаается мне это вы полнимали тему по "стабилизатору" сетевого напряжения. Теперь за другую аналогичную взялись?))) Признавайтесь откуда эта схема.
Почему ту схему не довели?
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 22:44:55
kabachok1994
Да, стабилизатор собрал по електронно- релейной схеме. А аналогичную Вы имеете ввиду, не рабочую?
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:15:21
1en2-1
kabachok1994 писал(а):По напряжениям вроде все нормально.
как вам кажется.......
а почему факты не написали на схеме, где и сколько намеряли....какое сопротивление обмотки реле ???
у вас только на светодиоды 20 мА пытается влезть, на реле уже ничего не остаётся...ставьте к светодиодам 10К(и R15 тоже, R10)
(с выпрямителя можно снять до 30 мА, а при 180 В и того меньше)
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:22:19
kabachok1994
Сопротивление катушки реле что то около 320 Ом, в описании к схеме по напряжениям на выводах микросхем как в рекомендациях.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:25:36
1en2-1
при чём тут рекомендации где-то, если арифметика не выходит ??????...
так что давай пиши бестолку...))))
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:27:06
kabachok1994
Поменяю резисторы отпишусь. Спасибо!
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:32:40
1en2-1
есть рабочая схема РН-40

===
12 В/320 Ом = 40 мА, что тоже плохо получается, туда 3й 0,47 630 В надо добавлять. И резистор в сеть 2 Вт ставить, а не 0,5....
(ноги на схеме указаны для LM358, которая, надеюсь и стоит)
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:42:31
kabachok1994
Кондёр я поставил один на 1мкф630в, и резюк 2вт.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 23:46:32
1en2-1
один - это нельзя сказать, что лучше....разве что, если CBB61...
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 00:03:38
kabachok1994
Да с ногами микрухи косяк, завтра буду разбираться а то башка уже не соображает, а кондер по моему к75-24.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 00:39:17
Martin76
1мкФ балластного конденсатора с однополупериодным выпрямителем может дать ~30мА, а одно только реле потребляет 40 + светодиоды по 10 + 7812 5-10мА потребляет сама.
При таком питании каждый миллиампер на счету, а тут на светодиоды не жалеют по 10 и прожорливый стабилизатор.
Правильней питать такие схемы от 24 с параметрическим параллельным стабилизатором и применить реле на 24, потребляющее 15 мА, ЛМ358 тоже 24 без труда переживет, совершенно не понятно стремление питать ее обязательно от 12 в обеих схемах выше. А так то это это схема из какого то Радио лет 10-12 давности.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 01:02:47
1en2-1
kabachok1994 писал(а):завтра буду разбираться
номера ног показаны правильно, если стоит 324я и при этом правильное питание...(просто зачем воткнули её - не понятно)...
Силовое реле на 40А (китайских) имеет обмотку 670 Ом (на схеме подписано), это не то, что на 10А (китайских) с обмоткой 1,5К при 24 В....
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 07:29:45
kabachok1994
Здравствуйте! Проверил по ногам микрухи все ок, я почему схватился за эту схему, имелось 100%-е наличии деталей, нашел реле на 400 Ом, поставлю кондёр большей ёмкости и заменю резюки как рекомендовал 1en2-1 и отпишусь.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 09:10:43
vlasovzloy
Есть релюхи мощные на 220ас обмотка, что мешает опотиристором ей управлять. И деталей меньше и имхо проще получиться
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 09:13:35
parovoZZ
Схема просто дичь. Посмотрите, как сделано во всякого разного рода датчиков движения для ламп. Там тоже реле и проблем с его включением нет.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 10:47:04
Килиманджаро
kabachok1994,
Доберусь до компьютера, нарисую вам схему, там с десяток деталей (пополам от вами приведенной), один корпус lm324 да транзистор с стабилитроном. Нехер там обвешивать хрен зна чем. Два компаратора с lm324, один на пониженное с задержкой в полсекунды, один на превышенное - мгновенно - и вся схема.
Кстати, зря вы бросиои тот "стабилизатор" - там схема рабочая, возможно какие то нюансы, можно было упростить, выбросить полевик и поставить биполярник для линеаризации тока.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 11:57:48
Телекот

Опять разведёт на кучу сжёных деталей и неделю времени.
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 12:59:06
vlasovzloy
Еще же не просто компаратор нужен, а еще задержка включения после восстановления
Re: Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 13:08:23
Килиманджаро
У топик стартера часты перепады напряжения?
Если часты то надо задержку на вклюяение минуты на три делать на счетчике, а если раз в неделю то там достаточно и ручного перевключения делать.
Телекот, че ты брюзжишь?
Или возрастное недовольство неарелизованного в жизни гложет?