Вопрос по реле.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 00:42:48
panov-05
Имею пятиконтактное реле.
хочу с помощью 12 вольт управдять 220.
Как обвешать катушку диодами чтобы реле не перенапрягалось и не било по плате управления на станке чпу знаю.
вопрос по 220 вольт.Что делать чтоб дуги не было при подачи 220 на контакты.Чтоб контакты не подгорали Вроде как конденсаторы надо ставить на несколько пикофарад.
Забыл какие и насколько.
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 01:13:28
АлександрЛ
Наличие или отсутствие дуги на коммутирующих контактах зависит от типа нагрузки (активная/реактивная), если вы, конечно, в курсе, чем они различаются, и от того, рассчитаны ли контакты реле на коммутацию напряжения 220 вольт.
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 21:39:38
74LS00
Непонятно какое реле и чем управлять.
В японском копире было крупное реле, очевидно справлялось, токи вроде 20 или 30а, но и качество там вековое.
А вот китайские реле даже обещаные 10а не выдерживают, не говоря о дуге.
Для больших штуковин есть магнитные пускатели, так и разрыв большой и контакты надёжнее, кстати контакты как в том самом японском
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 23:46:24
AndTer
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4075567#p4075567"]Как обвешать катушку диодами чтобы реле не перенапрягалось и не било по плате управления на станке чпу знаю.[/uquote]
А то что этот обвес замедляет переключение и увеличивает время горения дуги знаешь?
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4075567#p4075567"]Что делать чтоб дуги не было при подачи 220 на контакты.Чтоб контакты не подгорали[/uquote]
1. Снаббер зависит от нагрузки
2. Дуга это не всегда плохо, плохо когда токи не соответствуют допустимые для данного реле (плюс реле соответствует даташиту, а не китайское д-мо)
Для изврата:
1. Шунтирование симистором
2. Включение/отключение в нужный момент периода
3. В зависимости от нагрузки может помочь шунтируемый вторым реле резистор
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4075567#p4075567"]Забыл какие и насколько.[/uquote]
не забыл, а походу и не знал...
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 09:18:46
gsmart
Для предотвращения возникновения дуги при управлении индуктивными нагрузками типа электродвигателей используют контакторы с дугогасительными камерами на контактах.
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 09:35:08
1en2
в зависимости от нагрузки R - 10-100 Ом, С - 0,01-0,1-1 мкФ....Длина дуги уменьшается значительно, видно визуально...лучше ставить параллельно нагрузке....
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 11:45:00
HochReiter
Катушка, скорее всего, обвешана диодами на плате управления, ничего дополнительного не требуется. А 220 - недостаточно информации для ответа на вопрос. Когда я глажу кота, образуется во много раз больше, но обходимся без снабберов. Хотя рекомендуется свободной рукой держать кота за лапку: выравнивание потенциалов называется.
Re: Вопрос по реле.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 13:09:56
musor
а еще круче держаться за землю кот оценит и да не за ту круглую в илюминаторе а ту что обозначенга на жепе прибороф точкой и несколкими линиями разной длины