Помогите, пожалуйста, решить задачу:
Есть четыре ввода 220 вольт. Возможно так:
Фаза 1, фаза 2, фаза 2, фаза 3. И нужно включать нагрузку 220вольт если хотя-бы на одном из вводов есть напряжение.
Из готовых устройств видел твердотельные реле с управлением переменным током ,типа ssr 10AA.
Смущает только то, что четыре реле придётся соединять контакты 4.
Знаю, что ещё как-то можно это решить с помощью оптопары и семестра. Если да, то не поделитесь съёмкой?
Или может есть ещё какое-то простое решение?
Для чего это нужно: есть дом, где должны быть установлены терморегуляторы с НЗ актуаторами для радиаторов. Нужно сделать так, что бы циркуляционный насос работал только тогда, когда хотя-бы один из актуаторов открыт. Сеть в доме трех-фазная.
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Чт авг 19, 2021 08:02:08
tonyk
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Чт авг 19, 2021 10:51:11
lvovitch
Спасибо за ответ!
Но это немного не бюджетно, кроме того у меня четыре линии подходит и не известно какая фаза куда.
А вот так на твердотелках можно?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:

Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Чт авг 19, 2021 12:30:32
tonyk
Не можно.
Кто мониторит напряжение в фазах? Кто гарантирует, что одна фаза не будет подключена до тех пор, пока не отключится другая?
Судя по вопросу, познаний в электротехнике мало, поэтому возьми готовое решение и не мучай никому мозг. И лучше используй обычные контакторы, а не SSR.
Откуда у тебя ещё одна фаза L2? Как вариант, добавь в схему ещё реле контроля напряжения и контактор с переключающими контактами. А вообще, проще взять две фазы из одной сети и одну из другой и применить РВФ, а то у тебя получается схема, напоминающая 2 презерватива сам знаешь на чём.
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Чт авг 19, 2021 13:09:35
vlasovzloy
Три реле и контакты по цепочке и катушки их, при любом из 4 вводов питание будет на насос. Реле ас 220 в электромагазинах хоть обычные хоть на дин рейку
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Чт авг 19, 2021 15:44:50
tonyk
Делай, я отговаривать не буду, но прежде подумай, зачем люди создали реле контроля напряжения и реле выбора фаз. Намекаю, что сетевое напряжение это не бинарная величина "есть" или "нет", а нечто с диапазоном от "с гулькин огузок" до "бл@ть! куда столько девать?!"
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 10:20:27
slav0n
хватит одной твердотелки SSR-ххDA + 4 диода + резистор + стабилитрон + конденсатор
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:14:50
parovoZZ
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4078429#p4078429"]А вот так на твердотелках можно?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:

[/uquote]
Так делать категорически нельзя. Но тебе - можно.
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:23:43
vlasovzloy
Славон, Чего? нарисуй схему
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:29:45
slav0n
гугли схема диодное ИЛИ
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:38:10
vlasovzloy
Зачем мне гуглить, ты стартпост читал? При наличии хотябы на одном из вводов 220 нужно чтобы насос крутил.
Или ты сообщения накручиваешь или хз, или ты продажник этих твердотелок, везле их пихаешь смотрю в сообщения твои
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:40:34
slav0n
мда... тяжелый случай...
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 11:45:24
vlasovzloy
Вот такие например релюшки, колодки можно и не покупать, клемники обжать провода хоть пассатижами. Цена вопроса около 1000 даже меньше, ну и коробочку пластиковую, на скотч прилепить их там или на стяжки пластиковые
https://www.chipdip.ru/product/rek77-3- ... q0701-0001
Добавлено after 53 seconds:
Что тебе тяжелый случай? Давай нарисуй схему и проверим как будет насос от чего крутиться
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
А, так хули смотрю на профиль твой, рейтинг в минусах, понятно с тобой все. Бред видимо всякий пишешь, минусуют коты
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 12:04:57
slav0n
ты тупой? не знаешь схему диодного ИЛИ?
Добавлено after 16 minutes 24 seconds:

Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 12:16:48
vlasovzloy
Ок, нарисовал схему. Давай смотреть
1) 4 ввода изолированы не имеют нуля, как ты их подключишь и куда?
2) твоя твердотелка откуда напряжение для насоса будет брать?
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 12:22:21
slav0n
очень тяжелый случай...
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 12:24:29
vlasovzloy
Если три фазы с нулем общим, и напряжение на всех трех фазах всегда есть и оно в норме, тогда да, будет твоя твердотелка работать. Питать насос будет от одной из трех
Ладно все, я тупой да!
Добавлено after 37 seconds:
Ты победил
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 20:24:56
tonyk
Кстати, энергетики всегда требовали на любой схеме коммутации нескольких вводов на один выход наличия механической блокировки. А тут SSR, RC-цепочки и уверенность, что всё будет работать.
Перед включением своей схемки в работу, не забудь во всех помещениях поставить огнетушитель. И регулярно проверять их работоспособность. Я об огнетушителях.
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 20:53:44
slav0n
диоды 1N4007, стабилитрон 5-15 В
если чо.
резистор правда мощный надо
Re: Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Добавлено: Вс авг 22, 2021 15:12:41
Дмитрий М
Вез РВФа такие задачи не решаются... Тут и анализировать напряжение надо и выбирать рабочую фазу, и пределы качества... РВФ самые дешёвые тысячи 4 стоят примерно, сравнимо с качественными твердотелками и обвязками. А после пары замен сгоревших твердотелок из-за косячного управления и прочего, даже и дешевле будет.