Ремонт UPS PowerCom KIN-325A

Добавлено: Чт авг 26, 2021 18:21:38
Фунтик
Попросили починить UPS. Схему нашел в интернете, совпадает, прилагаю. Анамнез - работал открытым. С уставшего чела склонившегося над ним хозяина капля пота свалилась прям на плату, и без свето-шумовых эффектов аппарат выключился.

Полез чинить. Проверка напряжений привела к помершему Q19 (нижняя левая часть схемы), соответственно напряжение из сети не уходит на первичку трансформатора, и UPS не запускается при подключении к сети ( реле 4 не перещелкивается). Но тут деревня, не то что транзистор не найти - паять гвоздем придется... А опрос с пристрастием хозяина выявил, что используется агрегат только как зарядка для аккумуляторов имеющейся мото и прочей техники.

Теперь главный вопрос - а можно ли поставить перемычку КЭ на Q19, не подключать на всякий случай "12В первичку" ( справа вверху схемы котакты black и blue) и использовать дальше UPS как зарядку? На мой взгляд даже при нештатном пропадании сети БАХов случится не должно, но может кто что еще в схеме заметит?

Re: Ремонт UPS PowerCom KIN-325A

Добавлено: Пт авг 27, 2021 11:33:13
sancio
Фунтик, если под первичкой подразумевается аккум, то он должен быть подключен и хотя бы минимально заряжен, т.к. от него практически во всех УПСах питается все управление, в том числе проц. По схеме без номиналов мало что поймешь, хотя бы тип транзистора(корпус, фото) укажите.

Re: Ремонт UPS PowerCom KIN-325A

Добавлено: Сб авг 28, 2021 16:20:13
Фунтик
Отчитываюсь: транзистор c945, в to92.
Заменил на c3198, выпаяный с платы какого-то кинескопного тв. Без "12В первички" работать не хочет, не проходит собственное самотестирование при включении. А так все заработало, всем спасибо. Будут особенности эусплуатации - сообщу.