Страница 1 из 1

Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Сб сен 04, 2021 22:55:23
LVS
ИНВ ШТИЛЬ СХЕМ.jpg
(43.38 КБ) 475 скачиваний
Кто может сказать о схемотехнике стабов ШТИЛЬ

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Сб сен 04, 2021 23:20:09
vlasovzloy
А что интересует?

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Сб сен 04, 2021 23:38:31
LVS
Принцип, ибо он мне кажется хитрым
и функцию ККМ выполняет, синус нарезает и проходной ноль имеет.
Правда кто тесты делал говорят холостой большой, и косинус плохой,
естественно на холостом с ветродуем на выходе 38С.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Вс сен 05, 2021 00:20:08
vlasovzloy
Походу не игбт а обчные мосфеты, через открытые переходы заряжается конденсатор, а вт5 вт6 шимят синусоиду

Добавлено after 36 seconds:
Или не все разрисовал

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Вс сен 05, 2021 01:02:59
LVS
Нарисовано не мной, но похоже,- по сути правильно.
Всё чуточку хитрей, - мост делает накачку синуса сети, а полумост на этой накачке синус нарезает.
Нужна теория о таком преобразовании.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Вс сен 05, 2021 02:25:59
vlasovzloy
Здесь есть тема на 200 страниц, там и иелрия и прошивки готовые устройства, обсуждения
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=4480
Почитай поизучай

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Вт сен 07, 2021 14:38:31
nHz
LVS писал(а):Кто может сказать о схемотехнике стабов ШТИЛЬ
средняя стойка(vt3, vt4) коммутирует полярность синхронно с сетью, левая работает как ККМ, накачивая с24 и стабилизируя на нем постоянку, а правая режет из этой постоянки свой синус. И всем этим рулит микроконтроллер.
Он нюхает входной и выходной ток и напряжение, чтобы адекватно управлять транзисторами. Недостаток такой схемы - синхронизация выхода с входным сигналом, а преимущество - простота и сквозной ноль. Ну а поскольку всё завязано на микроконтроллер, то от его надёжности и зависит надёжность схемы. Аппаратных защит вроде как нет, но сейчас в микроконтроллерах каких только блоков не понапихано, может в итоге быть весьма надёжно и недорого.

Если интересует глубокий анализ схемы, то суть работы в прошивке, а исходников в открытом доступе нет.

То есть если хотите повторить, то придётся делать свою прошивку, вроде бы ничего сверхъестественного, но горка горелых силовых ключей гарантирована в процессе отладки.

Если бы передо мной стояла задача реализовать нечто подобное, то я бы пошёл путём отдельных блоков. Отдельно - нарезка синуса, отдельно - стабилизация входного напряжения и если надо гальваническая развязка. В любительской конструкции это добавило бы надёжности и ремонтопригодности. А "Штиль", естественно шли путём удешевления конструкции, чтобы обеспечить конкурентную цену и свою прибыль.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Вт сен 07, 2021 21:07:42
LVS
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=4087779#p4087779"]
LVS писал(а):Кто может сказать о схемотехнике стабов ШТИЛЬ
А "Штиль", естественно шли путём удешевления конструкции, чтобы обеспечить конкурентную цену и свою прибыль.[/uquote]
Вы правы, даже с двойным преобразованием, похоже они всё равно сделали какашку.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Ср сен 08, 2021 06:13:15
nHz
Всё относительно. Штилям в этом плане далеко до "Ресанты" со своим АСН-6000|1-И.
Там совсем сырой продукт. Прям поделка новичка.
А Штили вроде как единственные из инверторных где и цена более-менее и работают и стабилизируют и не шумят слишком сильно помехами.
А то, что схема вся завязана на МК это скорее недостаток для ремонта - обслуживания, но это уже повсеместно так. Вылетел МК - будь добр заказать у производителя за оверпрайс.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Ср сен 08, 2021 12:13:49
vlasovzloy
Мощный бп от сервера на 48 вольт + акб если надо+ нарезалка синуса и бжт, или преобразователь 48-400 и нарезалка синуса. Самое дорогое это мощный бп, хотя можно б/у шные онлайн ибп поискать мб и дешевле выйдет чем конструктор

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Ср сен 08, 2021 17:42:42
LVS
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=4088104#p4088104"]Всё относительно.
А Штили вроде как единственные из инверторных[/uquote]
Понимаете в чём дело.
Стаб 15 кВА, на холостом потребляет 612 ВА, - Карл 612!!
из них 150 Вт активной.
При этом ветродуи крутят мощно, - рядом не поживёшь
и воздух выхода из стаба более 38С
ему при таком нраве, надо отдельную комнатёнку.
В общем, кто их берёт?
Наверное те, кого припекло, а предложений честных нету.

Re: Инверторный стаб ШТИЛЬ

Добавлено: Чт сен 09, 2021 19:42:30
nHz
Альтернатив нет. За безынерционную стабилизацию надо платить. Ставят в котельную в частном доме и шум особо не беспокоит.
Только дорого для большинства, поэтому в основном ставят 500-вт штиль на газовый котёл, а на весь дом электромеханику или ступенчатый, при необходимости.

Но по сути этих и подобных устройств вообще не должно быть в наших домах. Электричество из сети должно быть 230+-10%. А то людям приходится платить и за электричество и за то, чтобы оно соответсвовало госту. А стабилизаторы любые -зло. Одни жрут на ХХ неадекватно, другие шумят сильно, третьи перегреваются при длительной номинальной нагрузке.