Страница 1 из 1
Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 13:26:09
U-M
Имеется трансформатор тока Талема на 15 ампер. В реальности будет использоваться нагрузка в районе 6-9 ампер, иногда до 14 ампер, то есть по характеристикам он проходит.
Измерение с обмотки ТТ надо загнать в другие рамки. То есть напряжение должно быть не более 0.025 вольта (ну округлим до 0.03) при максимальной нагрузке.
Из даташита на ТТ - при сопротивлении резистора 100 Ом, токе в нагрузке 15 ампер, напряжение будет 1.5 вольта. Если подгнять под мои 0.025 вольта, сопротивление должно быть 2 ома.
Вопрос такой - не поплохеет трансформатору тока или резистору от моих расчитанных 2 ом, при условии что нагрузка не будет превышена?
Напряжение нагрузки, естественно 230 из розетки.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 13:50:54
parovoZZ
Ничего твоему трансформатору не будет. С ним даже наоборот - нельзя включать без нагрузки.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 15:34:34
АлександрЛ
А что, простейший делитель, например- вот так:

использовать нельзя?
Но это "простейшая схема", на самом деле нужно не только "получить" эти ваши 0,025 вольта, нужно смотреть, куда вы их хотите подать..
[uquote="U-M",url="/forum/viewtopic.php?p=4112024#p4112024"]Из даташита на ТТ - при сопротивлении резистора 100 Ом, токе в нагрузке 15 ампер, напряжение будет 1.5 вольта. Если подгнять под мои 0.025 вольта, сопротивление должно быть 2 ома.[/uquote]
Интересно, как это вы так лихо посчитали?
Если в даташите написано "нагрузка 100 Ом", то она и должна быть именно "100 Ом"!!!!
зы.. Уточните, куда у вас этот сигнал с ТТ будет подаваться?
Можно в ЛС..

если не хотите "общенародно светить" вашу (работу?)..
зызы.. Можно было бы просто ссылку на даташит дать:
https://static.chipdip.ru/lib/884/DOC003884701.pdf
https://www.chipdip.ru/product/ac-1015
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:09:35
U-M
Из графика на ТТ видно, что под разные резисторы, по сути прямая зависимость получается. Кстати, там при рекомендованных 100 ом и 50 ом проглядываются.
Просто смущает слишком малое сопроивление резистора... Сопротивление обмотки у ТТ 42 ома.
Подключение к AD71056, к выводам V1N и V1P (это если сгорит, чтоб не жалко). А далее 7755 или 7753.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:17:01
АлександрЛ
Понятно.. Я думаю, что делитель, типа того, как я нарисовал, вам подойдёт..
А на диаграмме нагрузочный резистор ТТ нарисован- минимум 50 Ом..

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:20:13
parovoZZ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4112067#p4112067"]Если в даташите написано "нагрузка 100 Ом", то она и должна быть именно "100 Ом"!!!![/uquote]
'это не так. И в даташите так не написано, а даны кривые для разных нагрузок. Если нагрузка иная, то кривые снимай сам. А так работай хоть на коротыш.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:30:57
U-M
Ясно. Спасибо за ответы. По крайней мере самое ценное - ТТ не сожгу

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:45:14
mickbell
Главное - не допускать обрыва вторичной обмотки. Если с талемой это ещё пройдёт, то более серьёзный трансформатор тока может и убить. КЗ вторичной обмотки в отличие от обрыва - неопасный режим для трансформаторов тока.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 22:26:14
Ё-МАЁ
Я вообще не понял ,как собираешься включать трансформатор ?
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 09:27:00
parovoZZ
А есть варианты???
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 19:26:49
U-M
Полевые испытания ТТ с резистором на 2 ома закончились успешно. Ничего не перегревается и не сгорело. Напряжение на разных нагрузках соответствует рассчетным значениям, как ни странно

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 19:38:55
musor
зря вы меняете нагрузки ТТ от расчетной -МЕТРОЛОГИЯ ОТДЫХАЕТ и тихо идет курить в сторонке...
хотя если делать показометр класа +- трамвайна останофка - похуй
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 19:46:24
mickbell
Талема и метрология - две вещи несовместные.

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 20:17:00
musor
mickbell, а чо с ними не так на вид фашиское качество(негропа) хотя это походу индия /чехи а не галимый кетай
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 20:56:12
АлександрЛ
[uquote="U-M",url="/forum/viewtopic.php?p=4112100#p4112100"]По крайней мере самое ценное - ТТ не сожгу

[/uquote]А чего там "сжигать"?
Там всего-то сердечник и катушка с проводом...

И, кстати, (о метрологии) -в даташите на ТТ
https://static.chipdip.ru/lib/884/DOC003884701.pdf
написано:

сопротивление обмотки 41,8 Ома
и "передаточная характеристика"-
0,1 вольта на ампер тока до 15 ампер
0,097 вольта на ампер тока при токе ДО 1,5 ампер..
И это при нагрузке обмотки на 100 Ом!!!
Видимо, при этой нагрузке обеспечивается наибольшая "линейность" преобразования

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 21:24:36
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112615#p4112615"]mickbell, а чо с ними не так[/uquote]Не вижу данных по нелинейности характеристики ток - напряжение и вообще по погрешности.
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Чт окт 28, 2021 22:29:31
musor
АлександрЛ, при обрве 2чной цепи и наличие тока на 2че возникает ВН способное убить или пропить изо трана и измерителнфъципей наверно поэтому ТБ/ПУЭ требует землитть1 из концоф 2чки
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Пт окт 29, 2021 07:53:49
HochReiter
АлександрЛ писал(а):Если в даташите написано "нагрузка 100 Ом", то она и должна быть именно "100 Ом"!!!!
А если не сто, а десять, что изменится? Линейность не ухудшится, коэффициенты можно пересчитать или измерить, что ещё?
Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Пт окт 29, 2021 15:55:03
АлександрЛ
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4112853#p4112853"]
АлександрЛ писал(а):Если в даташите написано "нагрузка 100 Ом", то она и должна быть именно "100 Ом"!!!!
....если не сто, а десять, что изменится? Линейность не ухудшится, коэффициенты можно пересчитать или измерить,.....[/uquote]
Ну, не знаю.. Вот смотрите- "зависимость выходного напряжения от входного тока при изменении нагрузки"

Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Пт окт 29, 2021 17:51:17
HochReiter
АлександрЛ, по этим картинкам видно, что нелинейность тем больше, чем больше ток и чем больше нагрузочное сопротивление. А если оно меньше, то и нелинейность меньше. Цитирую умную статью: "Идеальным режимом работы измерительного трансформатора тока является режим короткого замыкания его вторичной цепи. В этом режиме по вторичной цепи трансформатора тока протекает индуцированный ток, который создает в магнитопроводе вторичный поток магнитной индукции, компенсирующий поток магнитной индукции от тока первичной цепи. В результате в сердечнике, в стационарном режиме, устанавливается близкий к 0 суммарный поток магнитной индукции, индуцирующий во вторичной обмотке небольшую ЭДС, поддерживающую ток во вторичной цепи пропорционально значению тока первичной цепи".