Страница 1 из 1
ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 17:22:43
Flasher
Господа, решил заколхозить нужный в хозяйстве стенд для починки всяких БП.
Имеется обычный ЛАТР, ТА-282 для гальванической развязки и электронный вольт-амперметр.
Возник вопрос - а как лучше подключить- сначала ЛАТР, потом ТА282, или наоборот?
Теоретически, оба подхода имеют свои слабые и сильные стороны. Но как всегда есть нюансы, о которых я могу не задумываться.
Хотелось бы услышать аргументированно о более правильном включении.
Да, диаазоны регулировки планируются от 50 до 270 вольт.
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 17:33:22
1en2
Flasher писал(а):обычный ЛАТР
это его тип и параметры ?....))
===
тока трансформатора достаточно для ХХ латра ???....поэтому латр в сеть...
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 18:06:43
Flasher
I хх=120 мА. У трансформатора 282 максимальный ток выходной обмотки 0,8А
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:33:15
Телекот
Сначала ТА как разделительный потом латр если нужен.
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:38:48
Flasher
Почему именно так?
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:42:09
Телекот
Можно включить 2 нагрузки гальванически развязанные от сети, одну не регулируемую, другую через латр.
в большинстве случаев латр совсем не нужен, а разделительный транс нужен практически всегда.
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:48:14
vlasovzloy
Сначала транс 220-220 потом латр
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:55:41
АлександрЛ
Flasher писал(а):Имеется обычный ЛАТР,
А что такое "обычный ЛАТР?
Вот такой:

на полкиловатта, или такой:

на 20 киловатт?
Хотя- в любом случае, трансформатор ТА-282
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... ta282.html
для "первичного" слабоват будет..
У него две обмотки на 250 вольт, по 0,4 ампера, и две обмотки по 224 вольта..
Хотя, наверное, можно попробовать соединить посдедовательно 224 и 25 вольт, получится 4 обмотки по 250 вольт 0,4 ампера, в сумме- 250 вольт 1,6 ампера..
зы.. Для тех, кто уже "тапки приготовил"-

250 вольт "туда" и 249 вольт "обратно"-

это НЕ "короткозамкнутый виток"!!!!

Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:58:56
vlasovzloy
По тх 390 ватт транс. В большинстве применений хватит
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 15:57:03
kentgaryk
Это не КЗ виток потому что омическое сопротивление 2х обмоток значительно больше чем одного витка. Но будет протекать небольшой уравнивающий ток подогревающий трансформатор.
Трансформатор ставят до ЛАТРа всегда, иначе при небольших напряжениях трансформатор 230/230 будет давать недопустимые просадки под нагрузкой.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Когда не было мощного трансформатора для гальванической развязки сделал вот так.
Первички параллельно вторички последовательно. Получил гальванически развязанные 1,5 КВА .
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 17:05:28
musor
kentgaryk, ОРИГИНАЛНОЕ РЕШЕНИЕ....НЕ ЛИЩЕНО ИЗЯЩЕСТВА ИДОСТУПНО НЕМНОГИМ япсказал оно для избраных толка
У МЕНЯ ТАКИХ 0.630КВА осм НАШДОСЬ ТОКА 3.... ЕСЛИ 2ки ВКЛЮЧАТЬ ВПОСЛЕД 126В=ГОДНО для питания/ремонта япона мама -ПИНДОСКОГО ХЛАМА УСИТЫВАЯ НАЛИЧЕ ТАМ ОТВОДОФ ОТ 5В ..
ВСЕЖЕ ПРИ СЛАбОМ ТГР 230/230 ЯБ ПРЕДОСТЕРЕК ОТ ВЛЮЧЕНИЯ ЛАТРА после него... пусковые токи мощног латра могут его убить..
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 17:26:30
kentgaryk
musor писал(а):пусковые токи мощног латра могут его убить..
Если транс в районе 0,4КВА как заявлено то выживет.
Включение после ЛАТРа позволит работать только при напряжениях близких к номиналу примерно +-20-30% далее просадки будут велики, ну и ток соответственно не имеет право превышать номинальный ток обмоток. А что такое например 12В, 2А да еще с дикой просадкой, нахера оно такое нужно? Смысл использования ЛАТРа будет потерян, тогда и ЛАТР не нужен, использовать транс просто как развязку.
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 17:34:55
musor
ну латр при ремонте ИБП вовсе не для того чтоп крутить от 0 до 270в...
обычно Латром оценивают реакцию на мзмененисети котора даде в хужшем сучаее +-16% ну а 20-30% это аварийный режим для сетевого БП
ну скажи какой такой скрытый смысл питатть СЕТЕВУЮ зарядку сотика от 20 -30в
есмли там заявлен предел питания 100-240VAC??????
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 17:49:34
kentgaryk
Для ремонта ИИП можно вообще не крутить напряжение, а для испытания после ремонта покрутить ЛАТРом уже без развязки.
У меня после развязки стоит мощный ЛАТР рассчитанный на длительный ток до 10А и кратковременный до 20А. Помимо ремонта всяких ИИП использую просто когда требуется мощное низкое напряжение, еще и мост диодный мощный на гвозде висит если постояка мощная нужна.
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 18:07:37
musor
у мя уже лет 30 основной ЛАТР сгалваноразвязкой это стенд от стола ремонтера телекоф там жиреный галетник переключает выхода 2 1квт трана с шагом 5в ....
обмотка нагруузки газвязано от сети +еще есть обмотка 220в отделнвя для осла до 160вт(иногда тоже полезно -2 я галвано отвязка 3 устройств
нисковолтка для паяла 36/42 и обмотка питавшая стаббилизатор не сползуются щас
почти всегда ъхватает той переключаемой обмотки там 2 предеда регулятора (выбираются тумблером) до 140в и от 110 до 260в
галетник там хитрый безразрывного типа расчитан на регулирофку с нагркузкой -не искрит! сделано интересно 2 галеты контакты запараленны а ползунки смешеные на полшага соединены проволочным резистором таким образом сначало замыкается 2 секция (через резистор и толка потом рвентся младшая цепь а дале ползунок замыкается со следующей ламелю коротя свой резистор-цепь не рвется никогда
ьтапкже РПН в масляных траноф подстанций сделано тока там не резистор а реактор
сам ЛАТР 9М тож есть но дежит в гараже лет 10 без дела
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
беда латроф износ ролика и торца обмотки если крутить часто
Re: ЛАТР+ трансформатор или трансформатор+ЛАТР?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 20:58:04
kentgaryk
musor писал(а):беда латроф износ ролика и торца обмотки если крутить часто
Если не баловаться, а крутить только когда надо то для ремонта хватит на всю жизнь.
В ЛАТРах скорее другая проблема - при длительной эксплуатации в одной точке с большой нагрузкой подгорает контактный виток. У меня ЛАТР сейчас с хорошим запасом (диаметр обмотки 2мм) фены и прочую мощную мутатень легко переносит.
А вообще я всегда рефлекторно перед началом работы выставляю 230В, это не столько для подключаемых устройств важно, сколько для того чтобы ролик не стоял всегда в одной точке.