Страница 1 из 1
Проблема с трансформатором
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:57:48
Gogi
трансформатор ASCON SVC-1500VA. На лицевой панели есть разетка на 220V и 110V, а также предохранитель 10А, выключетль и вольтметр.
При нормальной работе, при включении питания, стрелка вольтметра устанавливалась на отметку 220V, и затем можно было втыкать вилку прибора в разетку на 110V, например.
А сейчас при включении трансформатора, кнопка вкл/выкл горит, но стрелка вольтметра на 0. И соответственно приборы включенные в трансформатор не работают.
Что это может быть?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:01:46
МитяРа
Телепаты в отпуске, поэтому для начала - проверь предохранитель...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:15:53
Gogi
МитяРа писал(а):Телепаты в отпуске, поэтому для начала - проверь предохранитель...
А когда выйдут))
Предохранитель проверил, он цел. Так же нет горелого запаха, ни каких следов оплаления и тп.
Скажите что еще проверить или описать подробнее может.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:21:37
Gogi
Вот кстати он внутри
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:32:09
МитяРа
Проверь:
а) микрушку,
б) щётку,
..
Отключи от сети и попробуй немного вручную сдвинуть щётку, потом - включи...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:35:53
Aladdin
А в том месте где щетка по моему проводок оторван. Или мне кажется?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:36:16
Gogi
МитяРа писал(а):Проверь:
а) микрушку,
б) щётку,
..
Отключи от сети и попробуй немного вручную сдвинуть щётку, потом - включи...
1) Эмм.., что такое микрушка
2) Щётка, это я так понимаю магнит который вдоль обмотки вращается? Если да, то пробовал, при смещении от первоночального положения и включения, с искрами возвращаеться в начальное положение.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:42:54
Gogi
Aladdin писал(а):А в том месте где щетка по моему проводок оторван. Или мне кажется?
Внимательно пересмотрел, всё вроде ОК.
Вот еще один вид внутренностей.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:49:18
Gogi
вот ещё один вид
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:55:16
МитяРа
1) Эмм.., что такое микрушка
Чёрненькая такая, с рычажком там их две стоят....
..
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:58:40
Gogi
МитяРа писал(а):1) Эмм.., что такое микрушка
Чёрненькая такая, с рычажком там их две стоят....
..
Да есть такое, а как их проверить, на рычажки понажимал при включенном питании, ни чего не происходит

Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:17:31
SeregaT
Gogi писал(а):Если да, то пробовал, при смещении от первоночального положения и включения, с искрами возвращаеться в начальное положение.
Значит напряжение на трансформатор поступает. Нужно смотреть после трансформатора (или всётаки конкретно в месте соприкосновения щетки не контачит, когда она возвращается).
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:30:27
Gogi
SeregaT писал(а):Нужно смотреть после трансформатора (или всётаки конкретно в месте соприкосновения щетки не контачит, когда она возвращается).
А поподробней можно?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:40:21
SeregaT
Gogi
Ну посмотреть, куда подключены розетки и вольтметр. Скорее всего что-то там (может еще предохранитель стоит, может провод отломился (или дорожка на плате сгорела).
Добавлено: Вт июл 21, 2009 16:28:19
Gogi
Всем спасибо за участие, проблема решена зачисткой контактов на щетке и обмотки катушки.
Добавлено: Вт июл 21, 2009 16:30:12
МитяРа
Да.. у тя на обмотке какие-то капли тёмные просматривались...