Страница 1 из 7
Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 17:23:59
bondar
Здравствуйте. В гараже постоянно горит свет (нагрузка 500мА). Если в мое отсутствие отключат свет,нужно,чтоб при возобновлении электричества , свет снова самостоятельно НЕ загорелся,а только после принудительного включения.
Напрашивается: 1. пускатель+тепловое реле+ кнопки ., но сильно грамоздко и не бюджетно получается
2. Импульсное реле переменного тока посоветовали,но тоже цена кусается.
Может есть какие готовые эл.схемки у китайцев на алиэкспресс? Или есть какие другие идеи,чтоб дешево и сердито?
спасибо
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 17:45:13
charchyard
загугли кнопка включенья сверлильного станка
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:04:01
АлександрЛ
bondar писал(а):Напрашивается: 1. пускатель+тепловое реле+ кнопки ., но сильно грамоздко и не бюджетно получается
ПУСКАТЕЛЬ??? на полампера?
А что простые релюшки уже запретили?
И пара кнопочек - одна на замыкание, вторая на размыкание "вкл" и "выкл"
Реле на 220 вольт переменки:
https://www.chipdip.ru/product/jzx-22f-d-220vac-3
https://www.chipdip.ru/product/rek77-3- ... q0701-0001
https://www.chipdip.ru/product/hhc68a-2c-220a-plug-in
Спойлер

кнопочка на замыкание:
https://www.chipdip.ru/product/pbs10b
Спойлер

кнопочка на размыкание:
https://www.chipdip.ru/product/pbs10c-2-red
Спойлер

Собираете схему "реле с самозахватом" - нажали желтую кнопку- свет включился, нажали красную- выключился, пропало электричество- свет выключится и включится только по нажатой кнопке..
При желании это всё можно разместить в "распаечной коробке" или в корпусе от "уличного" выключателя или розетки-
Спойлер

Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:07:21
Телекот
два полевика и с десяток рассыпухи.
Интересно зачем это всё? не проще выключать свет покидая помещение?
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:28:19
bondar
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128563#p4128563"]Интересно зачем это всё? не проще выключать свет покидая помещение?[/uquote]
я просто не все рассказал,чтоб проще для понимания. Там не в свете дело,но смысл тот же. Надо чтоб под нагрузкой всегда устройство было
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:33:05
musor
дествително хуйни сей смысл неясен

ил ТС ка всегда темнит ка a фсе ПАРТИЗАНЫ НА ДаПРОСЕ
и здается мне нагрузка вовсе НЕ Лампочка Илича а нечто хитрее...
Телекот, насчет мосфетоф страдаьть хуйней тамм глупо сгорит бстро если не сразу и не гарантирует обесточивания цепей а значит небезопасно в отсутствиее присмотра
bondar, ка не крути но мелкий пускател групы 0 или 1 там САМОЕ ТО!!!

оно и с дугогашением и заточено на работу вечно(долгие годы) кроме того они под динрейку и легко встанут на стандартную планку в гаражном/этажном шите
меркое бытовое реле печатного типа даже с нужной обвязью проживет думаю недолго и може залипнуть или прошить дугой особено если сыро и хрязно... реле МКУ48или подобные от релейной автматики по габаритам не менше пускателя 0-1 групы но его/их контакты мене стойкие... да ицена на на новое СССР железо щас негуманая
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:34:00
bondar
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4128551#p4128551"]загугли кнопка включенья сверлильного станка[/uquote]
загуглил,не понял как это мне поможет
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:40:03
musor
навенно он имел вувиду 1ф пускатели 230в вместе с кнопками в 1 флаконе для бытовых станкоф там чисто механическое включение кнопкой пуск и разрыв питала катухи кнопкой стоп естествно при перебое в сети оно отключится
по опыту ремонта такой шняги -арматура очень ненадежная и чисто бытовая
это 1 из расходникоф там-горит и ломается очень часто а стоит недешева
поэтому -в топку
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:43:04
bondar
musor, да никакого партизана нету)
Купил и установил дистанционную включалку-выключалку света в гаражном коридоре.
http://www.ozon.ru/product/komplekt-dly ... h=qiYJ9HKT Все отлично работает,но один побочный эффект всплыл. В гараже бывают перебои с элестричеством(пропадает на время),то когда снова напряжение появляется-автоматически загораются мои лампы в мое отсутствие и выключить ,естественно их некому.
Как сделать,чтоб они не загорались сами при подаче напряжения,а включались только с пульта? Вот как это обойти?
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:45:23
Телекот
musor писал(а):насчет мосфетоф страдаьть хуйней тамм глупо сгорит бстро если не сразу и не гарантирует обесточивания цепей а значит небезопасно в отсутствиее присмотра
Всё рависит от нагрузки или вернее пускового тока. Поэтому и спрашивал зачем это надо.
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:49:50
bondar
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128606#p4128606"][quote="musor"][/quote]
Всё рависит от нагрузки или вернее пускового тока. Поэтому и спрашивал зачем это надо.[/uquote]
нагрузка миллиамперы.
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:57:44
Телекот
что за нагрузка, характер. Что сложно назвать устройство.
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:00:47
bondar
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128621#p4128621"]что за нагрузка, характер. Что сложно назвать устройство.[/uquote]
ну написал же выше в подробностях
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:32:00
Телекот
Хреновая нагрузка, там конденсаторный БП и пусковой ток может во много раз превышать рабочий. Там или реле или симистор.
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:41:59
bondar
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128654#p4128654"]Хреновая нагрузка, там конденсаторный БП и пусковой ток может во много раз превышать рабочий. Там или реле или симистор.[/uquote]
я не пойму,какая разница,какая там нагрузка? Эта "коробка" не боится никаких входящих напряжений в пределах 180-260 вольт.По принципу "лишь бы было".
Получается или реле с кнопками ,или контактор (пускатель) с кнопками?
Хотя,наверняка,у братьев китайцев есть уже "коробочка" с кнопкой для моих целей. Где бы ссылку найти ?
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:47:29
gsmart
Поставте свето-акустическое реле себе в гараж, какие ставят в подъездах на освещение, которое будет гасить свет автоматически в отсутствии человека по прошествии заданного времени, и автоматом включать, если вы вошли в помещение.
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:48:07
1en2
реле с кнопками - наименьшее кол-во деталей....можно от конденсаторного блочка питания включать реле постоянного тока с кнопками вкл-выкл...."плохую" нагрузку включать через проволочный резистор 10-20 Ом в проводе сети...
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:49:40
musor
гараж/подвал толка релейная комуташка показана
не понятно чо все котята стали боятся реле качественая совковая релкйная автоматика работает по 60лет вжеских условиях при периодической продувке и чистке контакта
а вот чему в силе точно не место это обычные мосфеты
там где нужна тишина таки ставят оптореле электроные но их цена и эксп.надежность уступают механике в силе
gsmart, толка такой хуйни ему и не хватало чтобы мышам свет включать
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:56:50
bondar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4128665#p4128665"]Поставте свето-акустическое реле себе в гараж, какие ставят в подъездах на освещение, которое будет гасить свет автоматически в отсутствии человека по прошествии заданного времени, и автоматом включать, если вы вошли в помещение.[/uquote]
это общий коридор в гаражном кооперативе. Зачем мне в проходной двор сей девайс?
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
АлександрЛ, вроде Ваш вариант с реле и кнопками не дорогой,судя по Вашим ссылкам . Типа как на пускателе,только на реле .которые намного дешевле? Правильно? Схему подключения бы подробную в инете найти. как сформулировать в гугле?
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:57:36
Телекот
реле и кнопка пуска.