Страница 1 из 1

Уменьшение мощности из-за увеличения количества приборов

Добавлено: Сб янв 29, 2022 20:42:44
Рэй
Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно.
Кс определяется так:
для двух одновременно включенных приборов – 1;
для 3-4 – 0,8;
для 5-6 – 0,75;
для большего количества – 0,7
Почему общая мощность уменьшается при увеличении одновременно включенных приборов?

Re: Уменьшение мощности из-за увеличения количества приборов

Добавлено: Сб янв 29, 2022 21:23:23
1en2
мощности приборов складываются всегда, а вот вероятность их одновременного включения приняли 0,7, т.е. считают, что при 10 нагрузках чаще всего будет включено не более семи....короче, это расчёты из области китайской экономии ресурсов....только когда сгорит всё, тогда задумываются почему и как, сколько стоит ремонт...

Re: Уменьшение мощности из-за увеличения количества приборов

Добавлено: Сб янв 29, 2022 22:17:33
Martian
В отдельно взятой квартире не должно быть никаких уменьшающих коэффициентов, вероятность одновременного включения всего равна 2 - навтыкают тройников и подключат ещё и ещё...

Re: Уменьшение мощности из-за увеличения количества приборов

Добавлено: Вс янв 30, 2022 22:55:34
Николай_С
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4170719#p4170719"]Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно.[/uquote]
С Кс разобрались, а что такое Кз? Вероятность короткого замыкания в случае, если ошиблись с выбором Кс? :)