Страница 1 из 1

Правильное управление светодиодными светильниками

Добавлено: Ср фев 09, 2022 20:04:34
MKD
Здравствуйте, форучане!

Вопрос про организацию правильного подключения группы светодиодных драйверов.
Имеюются светодиодные светильники 150 Вт с драйверами 160V. Собраны в группы по 24 шт (3,6 кВт). Подключали к сети через автомат и контактор 25А - при пуске через раз отбивал автомат, залипали контакты контактора и не отключались. Поменяли на автомат и контактор 40А. Не прошло и сотни переключений - при пуске отбил автомат 40А.

Как правильно рассчитать и организовать включение и выключение группы драйверов светодиодов?

С уважением.

Re: Правильное управление светодиодными светильниками

Добавлено: Ср фев 09, 2022 23:59:34
vlasovzloy
Вариант через тиристор или симистор с плавным нарастанием. Понятно что он по спаду, но bta41 например должен потянуть, потом как зарядит релюшкой коротить и сбрасывать в начало схему запуска чтобы при просадке опять плавно включал. Еще как вариант по аналогии со сварочниками плавный заряд конденсаторов сделать. Но это в каждый светильник придется лезть, ставить резистор и реле и небольшую схемку.

Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Ну или например контактор тот же 40 амперный обычно три или четыре направления у него. Разделить нагрузку на 3 или 4 части и в каждую часть еще и по автомату например на 16 ампер

Re: Правильное управление светодиодными светильниками

Добавлено: Чт фев 10, 2022 00:53:51
black_cat57
Используйте ограничители пусковых токов ICL-28R https://www.electronshik.ru/item/MW/ICL-28R , разбейте светильники на группы помельче, управление через контактор, автомат с характеристикой D.