Страница 1 из 2
Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 09:29:42
W1nn1ep00h
Понадобился нормально открытый вариант работы реле на мосфете с опторазвязкой. Набросал схемку. Прошу знатоков посмотреть, будет ли корректно работать. Мне кажется вроде должен нормально работать?
Смысл, что когда ключ замыкается(датчик уровня), то и мосфет тоже закрывается.

Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 09:55:59
electroget
DC_IN - 24вольта?
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 18:10:17
W1nn1ep00h
Да 24 Вольта
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 18:12:43
electroget
Тогда всё должно работать.
Только резисторы нужно по 0,25W поставить.
А вообще, номиналы резисторов R2, R3, можно раз в 5 увеличить.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 19:32:12
Martian
замкнулась кнопка. сработал оптрон. 24 вольта, 1000 ом. R2 должен быть минимум 1 Вт, а не 0.25 или 0.125.
базу транзистора оптрона я бы не оставил висеть в воздухе.
если нагрузка индуктивная, или будет иметь достаточную паразитную индуктивность, то выключение кнопкой может привести к выбросу перенапряжения и убить всё. Было бы лучше прицепить базу оптрона через многоомный резистор к земле, и уже параллельно ему кнопку.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 20:31:42
Динозавр
W1nn1ep00h, (датчик уровня)
Длинные провода, подключить через резисторы 100 Ом, зашунтировать вход (после них) конденсатором 1мкФ.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 22:13:01
musor
не маятца херней и поставить готово реле на 24VDC
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 15, 2022 22:40:05
Martian
musor, так можно ответить на 99% вопросов

Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 00:24:03
valentinovich
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215512#p4215512"]
musor, так можно ответить на 99% вопросов

[/uquote] А я поддерживаю г-на
musorа.
Имхо, именно так НУЖНО ответить на 99% тутошних вопросов. А не потокать идеям "как почесать правое ухо левой пяткой".

Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 07:53:53
mickbell
Тогда можно будет с чистой совестью закрывать Радиокота нафиг. Как я погляжу, он и существует-то только срачем в мяве и только ради этого срача, в технических форумах нормальных, интересных вопросов давно не было.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 08:10:11
musor
почти уверен почитаф топить и потрахавшись пару дней автор таки применит мой совет с релей на 24VDC
это просто надежно и даже ремопригодно потом любым электрослесарем или электромехаником
для гурманоф есть и оптореле готовые они бесшумные но жутко дорогия
а вот криво разработанон/спаяное на коленке комутирующее устройство может потом помотать нервы глюками и регулярным сгоранием
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 08:28:45
electroget
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4215632#p4215632"]Тогда можно будет с чистой совестью закрывать Радиокота нафиг. Как я погляжу, он и существует-то только срачем в мяве и только ради этого срача...[/uquote]
Но именно поэтому его и НЕ закроют. Здесь, собственно, две ключевых темы - украинская и сссровская - дают сайту 98% трафика. А технические темы, как я вижу, только мешают творчески общаться всем этим замечательным людЯм.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 09:20:59
tonyk
Если U2- это механический контакт, то схема плохая (кстати, почему контакт назван U2?).
Кто сказал, что контакт после замыкания будет иметь сопротивление, равное нулю? Никогда не задумывался, почему в приличной аппаратуре при вводе сигналов с "сухих" контактов ставят пороговые устройства с гистерезисом? Хотя при работе от 24В схема, возможно, будет долго работать примерно так, как звдумал ТС.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 09:25:58
electroget
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4215675#p4215675"]кстати, почему контакт назван U2?[/uquote]
Потому, что так принято. Если надо неконкретно что-то обозначить, то ставят обозначение U (Unit - некое устройство).
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 09:29:58
musor
нуля там не будет никогда ести сопрот до 0.3ом некритично и ТКС то оптореле там постапвить таки можно... но ябы поставил механика
U у буржуеф обозначает некий чип назначение которого не попалат не под цифру не под анал
обозначать так кеантактор и реле(даже ОПТРО) ПЛОХОЙ ТОНв схематехнике хотя нынешняя публика и китаюзы не парится
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:03:37
tonyk
Потому, что так принято.
Это как "ку" для пацаков. Понял.
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:28:29
Martian
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215685#p4215685"]U у буржуеф обозначает некий чип[/uquote]У тех же буржуев чипом называется всё, что лепится на плату, не только микросхемы. Поэтому, можно обойтись вообще двумя обозначениями: U и NU (Not U).
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Ср апр 20, 2022 09:43:24
W1nn1ep00h
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215635#p4215635"]почти уверен почитаф топить и потрахавшись пару дней автор таки применит мой совет с релей на 24VDC[/uquote]
На реле уже собирал)) Щелкает. Хочется без катушки.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215381#p4215381"]замкнулась кнопка. сработал оптрон. 24 вольта, 1000 ом. R2 должен быть минимум 1 Вт, а не 0.25 или 0.125.[/uquote]
Да, спасибо. Забыл про это, 0.576Вт, по-любому 1Вт,если 1кОм.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215381#p4215381"]базу транзистора оптрона я бы не оставил висеть в воздухе.
если нагрузка индуктивная, или будет иметь достаточную паразитную индуктивность, то выключение кнопкой может привести к выбросу перенапряжения и убить всё. Было бы лучше прицепить базу оптрона через многоомный резистор к земле, и уже параллельно ему кнопку.[/uquote]
Такая развзяка, при ключе в открытом состоянии не будет мешать фоторезистору и открытию транзистора, если притянуть базу оптрона к земле, скажем через 10 кОм?
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Ср апр 20, 2022 17:29:45
Martian
можно и побольше сопротивление, 30...100 кОм. Его назначение - не позволить какому-то нехорошему фактору случайно открыть транзистор оптрона или удерживать в открытом состоянии.
И если закрывать кнопкой на базу оптрона - тогда и мощность R2 уже в 2 раза меньше требуется, и MOSFET будет закрывать медленно, через R3
Re: Нормально открытое реле на мосфете
Добавлено: Пт апр 22, 2022 15:43:44
W1nn1ep00h
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4215420#p4215420"]W1nn1ep00h, (датчик уровня)
Длинные провода, подключить через резисторы 100 Ом, зашунтировать вход (после них) конденсатором 1мкФ.[/uquote]
Провода не особо длинные 300-400мм. А добавленное сопротивление на ключе не помешает закрытию транзистора оптрона?