Страница 1 из 1
Сечение провода.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 19:55:53
Amper36
Здравствуйте!
Подскажите какое минимальное сечение проводов необходимо в устройстве при токе 4А с 12 вольтами? Собираю простой блок питания. Киллометры не нужны, все в коробочке.
https://otvet.mail.ru/question/229637060
Re: Сечение провода.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 20:57:37
Динозавр
Amper36, Плотность тока 10-5 А/мм2. Вольты ни при чём.
Re: Сечение провода.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 22:43:33
Полимер
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4252922#p4252922"]Вольты ни при чём.[/uquote]
"Вольты" тоже имеют своё значение, но при низком напряжении ими можно пренебречь.
Или просто в интернетах посмотреть
https://l220.ru/?id=12v
По-простому Динозавр прав - 5-10 А на кв.мм сечения провода, чем выше ток, тем меньше плотность.
Re: Сечение провода.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 22:49:50
vlasovzloy
Да нет, всетаки причем. Или падение 1 вольт на проводах при 220 вольтах или при 2х вольтах. Огроменная разница. Это надо тоже учитывать при конструировании
Re: Сечение провода.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 23:35:39
Полимер
vlasovzloy правильно сказал. А я на жаре торможу. Первую скрипку всегда играет МОЩНОСТЬ.
Провода внутри ИП, как правило, короткие, но для 4 А меньше миллиметра не взял бы, а внешние - от длины зависит.
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
Офф-топ.
Прочел свой статус на форуме - "нашел транзистор, понюхал " - усмехнулся. Свой первый транзистор я больше сорока лет назад "нюхал".
Потом подумал - а ведь до сих пор "нюхаю" - учусь и постигаю.