Добрый вечер.
Нужен совет местных котов. Есть пускатель с катушкой на 380в со светодиодной лампой (работа) на 220 в. Так вот, мало того, что до включения лампа подсвечивается, а если после запуска нажать кнопку стоп пускателя, катушка не отключается из за лампы в цепи. Без лампы всё ок. Лампа ас 220в. 0.02А. На одном объекте меняли катушки на 220в. Есть ли вариант решить проблему с помощью добавления в цепь лампы одного-двух подручных радиоэлементов? Спасибо
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 20:49:41
mickbell
А просто подключить лампочку к фазе двигателя (после контакта пускателя) и нейтрали?
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 22:38:18
Муркиз
Странный пускатель и странная лампа, если ток лампы способен удержать якорь пускателя...
Надо добавить гасящее сопротивление в цепь лампы (с 380 до 220 чтобы )и подключить ее паралельно катушке пускателя.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 22:59:31
mickbell
Да ничего особо странного. Ток удержания, видать, небольшой, что и лампочки хватает.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 22:59:31
musor
тока дебилы собирают таки тупы схемы лампа с гасяшим резистром ставится либо паралелно катухе пускателя либо после силовых контактоф на любую фазу
типично обычно там штатно стоят 24в комутаторные в соответствующей арматуре и отделно гасяшие ПЭВ при -переделке на диоды это надо учитывать +добавлять дивот
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 23:57:10
freeman_81
Я немного не договорл. Сам пускатель стоит отдельно, а кнопки и лампочка(кнопочный пост) в другом помещении. Но, сути не меняет. Это меня попросили решить проблему когда буду на объекте. Вот заранее вооружаюсь. Благо есть такой форум. Спасибо
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4321008#p4321008"]А просто подключить лампочку к фазе двигателя (после контакта пускателя) и нейтрали?[/uquote]
Как вариант, если есть свободная жила в контрольном кабеле между постом и пускателем.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 03:17:20
vlasovzloy
Стандартно у пускателя есть 3 силовых и 1 или 2 доп контактов
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 04:40:35
gsmart
Интересно, какой дэбил разработал такую схему?:

Лампу нужно подключать к незадействованным низкоточным контактам самоблокировки пускателя.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 10:13:28
electroget
freeman_81,
У всех пускателей которые я когда-либо видел есть служебные контакты. Через эти отдельные контакты можно подключить любую индикацию. Если служебных контактов не хватает, то индикацию можно подключить после силового контакта пускателя. Например, как уже написали выше, между фазой В и нулём. На работу мотора это никак не повлияет.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 10:23:23
Муркиз
Диамагнитная накладка не пройдёт на якорь поставить ?
Есть пускатели небольшой мощности с 4 одинаковыми группами контактов . По схеме они все задействованы. Свободной может и не быть !
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 10:45:32
vlasovzloy
Да тут сама схема не видно чтоле? С фазы на землю через лампочку идет
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 10:50:29
electroget
vlasovzloy,
Лампочка включена до силового контакта пускателя, а нужно подключить её после.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 11:07:50
vlasovzloy
Так я о том и говорю, контакт обесточили, а через лампочку 220 на катушку идет. Нужно лампочку пересадить на контакты пускателя, дополнительные
Добавлено after 48 seconds:
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи.
Ну или еще как вариант большую неонку вместо этой поставить, там ток у нее микроамперы
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:02:59
freeman_81
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4321152#p4321152"]Интересно, какой дэбил разработал такую схему?:

Лампу нужно подключать к незадействованным низкоточным контактам самоблокировки пускателя.[/uquote]
Такая схема без проблем работает на пускателях с катушкой на 220в, а тут оказалось, что катушка 380в.
Доп контактов свободных нет. А вот с выходных силовых как вариант. Но, если в данной схеме достаточно на кнопачный пост проложить четыре жилы для управления и индикации, то если брать на лампочку с силовых клем, нужно пять жил. А расстояние 25м. Я не знаю сколько жил кабель заложен на предприятии. Я не монтировал.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:13:39
musor
ну поменяй тода катуху на 230и запитай фазным!!!
выше писали что при острой нужде питать лампу 230в от линейного ставят баласт гасяший лишку ну или тан/автотран подходящей мощи лампа на скока волт таки не сказал если она на 24в ка и делали ране тогда коректируем баласт с фазного на линейное и ведаем на катуху
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи.
задача детскаяна самом деле протянуть 20м кабеля 5-7жил к посту или махнуть кнопочный пост или баласный ПЭВ поменять намдругой поболе
и да если таки лампа 230в накалная в обысчном испонени (что страно вашета-неположно) то тупо включите 2таких одинаковы лампыИЛИЧа впослед и векшайте их на линейное -это даже ПТУШники бухалы знали на 1 курсе...
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:45:53
mickbell
[uquote="freeman_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4321356#p4321356"]Но, если в данной схеме достаточно на кнопачный пост проложить четыре жилы для управления и индикации, то если брать на лампочку с силовых клем, нужно пять жил. А расстояние 25м. Я не знаю сколько жил кабель заложен на предприятии. Я не монтировал.[/uquote]Ну давайте посчитаем провода. Что в пульте? Две кнопки и лампочка? К кнопкам идут три провода, один из них - ещё и к лампочке. Четвёртый провод для нейтрали всё же нашёлся, не так ли? Вот его включайте не на нейтраль, а на фазу C, не забыв про добавочный резистор - его, кстати, не обязательно размещать именно в пульте. Никаких дополнительных проводов не понадобится.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 13:56:18
musor
mickbell, от кого каво от тя не ЖДАЛ тот 4 провот ОН НЕЙТРАЛ N онже ЗАНУЛЕНИЕ КНОПОЧНОГО ПОСТА
так что если тс применит твой Диверсантский совет 200/300х будут штабелями грузить в скорыекатафыалки
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 14:38:09
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4321378#p4321378"]от кого каво от тя не ЖДАЛ[/uquote]Аналогично. Кто смешивает и путает N и PE - тот и есть злостный диверсант. Зануление кнопочного поста, если он металлический, ДОЛЖНО, ПРОСТО ОБЯЗАНО выполняться ОТДЕЛЬНЫМ жёлто-зелёным проводом, который я вообще не рассматриваю. А нейтраль сама по себе в кнопочном посту не нужна. Так что если там был СВОБОДНЫЙ провод и его с той стороны подключили к нейтрали - ну пусть теперь подключат к фазе. Главное, чтобы он не был синего цвета.
Если же лампочка действительно подключена на PE, то есть на железяку - ну это как-то... эээ... неправильно.
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 14:44:06
vlasovzloy
Я предложил неонку поставить
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 14:56:21
mickbell
В хорошо освещённом помещении неонку может быть не видно, тем более при микротоках.