Страница 1 из 1

Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 14:48:43
artem5784
Добрый день всем ) Есть бесперебойник mustek mustek powermust 1000 usb . От батареи работает нормально , нагрузку держит , при включении в сеть , переключаеться релюшкой как и должно быть , заряжает АКБ и спустя минуту начинает пищать , отключает зарядку и горит лампочка ошибки . Если выключить и снова запустить , то опять работает от сети минуту , заряжает АКБ и спустя время выпадает в ошибку . На плате нет никаких видимых повреждений , вздутых кондеров и т.п. Зарядка реализована через LM317 ( заметно греется при работе ) . Никогда раньше не занимался UPS , но все же интересно почему он вырубается как по таймеру ?
Схемы не нашел в интернете на него (

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 15:20:25
Martian
потому что для определения того, что ему что-то не нравится, требуется какое-то время, вот оно и заложено в алгоритм. Найдите хотя бы инструкцию, мож там сказано чё полезного, типа "замените батарею"

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 16:00:45
artem5784
По инструкции красный индикатор это аварийное состояние ( отказ ) . АКБ я новый поставил

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 16:13:58
Agaev
А если его по USB соединить с компом и установить фирменный софт? Не покажет ли причину ошибки? Помнится, у меня старый Mustek, подключаемый через com-порт, умел через экран компа - надписями - информировать о низком заряде АКБ, ещё о чём-то, не помню уже.

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 16:51:48
Serj66610
Новый-не значит рабочий.
Прогоните его отдельно на БП и нагрузке, снимите ВАХ, ну что-б точно исключить косяк АКК.
А "забъёте" на совет-дело ваше, можете неделю затем рыть, вот хохма будет, когда перепаяв кучу деталей вдруг окажется косячным АКК.

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 16:57:56
artem5784
АКБ работает исправно в другом бесперебойнике . Их там две , последовательно 24 вольта получаеться . Я их для теста взял с рабочего UPS

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 16:58:48
Martian
Ну, глянуть напряжение на клеммах, в момент начала заряда. Потому как сейчас видятся варианты: либо АКБ неисправна, либо цепь заряда, либо обратная связь. В результате мозги дают команду на заряд, но не видят реакции.

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 17:06:48
artem5784
На клемах 26 вольт , формируеться через lm317 , она грееться нормально . Потом перещелкивает реле спустя минуту и горит красный индикатор . Напряжение зарядки пропадает

Добавлено after 2 minutes 51 second:
Возможно в обратной связи проблема . Мозги ведь реле управляют , они разрывают цепь зарядки по идее . А почему так происходит ?

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 17:08:36
Martian
придется разбираться прямо на плате, где и как мозг видит процесс заряда.

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 17:54:46
Agaev
Реле проверяли? Механические элементы наименее надёжны. Мне пару раз приходилось в бесперебойниках реле менять. После 3-4 лет в сетях с нестабильным напряжением изнашиваются контакты реле. Бесперебойники начинают дивно глючить, симптомы самые разнообразные. Подобная неисправность ещё чаще встречается в сетевых стабилизаторах напряжения, в которых реле переключают обмотки трансформатора. Я просто выпаивал все реле. Исправность контактов проверял так: подавал на НЗ контакты ток 2-3 А от ЛБП и тестером измерял падение напряжения на замкнутых контактах. Потом на катушку реле подавал требуемое напряжение, обычно 12 В, и таким же образом проверял НР контакты. Плохие контакты сразу видно по более высокому падению напряжения.

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 18:08:31
artem5784
Там реле стоят трехконтактные

Re: Нужен совет в ремонте UPS

Добавлено: Сб янв 07, 2023 18:53:19
vlasovzloy