Страница 1 из 2

Smart UPS 600i

Добавлено: Пн июл 10, 2023 16:32:20
ursus
есть старенький
Smart UPS 600i
как слить прошивку ?
где на плате флэшка стоИт ?
где можно скачать?
искал но не нашел

Изображение Изображение Изображение

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пн июл 10, 2023 18:32:45
ursus
склоняюсь что внутри-а как и чем слить-проверить
есть подозрение что сбилась-не то показывает,есть другой такой же-надо сравнить-перелить

Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
проц ADC0838

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вт июл 11, 2023 00:25:41
sancio
На alisaler.com есть схема

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Ср июл 12, 2023 14:19:41
ursus
спс но вопрос то был
......
как слить прошивку ?
где на плате флэшка стоИт ?
где можно скачать?

================
зыc
схема то есть

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Ср июл 12, 2023 15:15:05
>TEHb<
Так и что за процессор там стоит? Вот подключиться к нему соответствующим программатором и с помощью подходящего софта попробовать выдернуть прошивку. Может и выйдет, а может она защищена от таких манипуляций.

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Чт июл 13, 2023 12:26:55
asq
По схеме стоит 87С52 - если это оно, то программируется Willem. У APC 100% стоит защита считывания. Можно почитать здесь https://datasheetspdf.com/pdf-file/980706/Intel/87C52/1 .

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пт июл 14, 2023 15:59:54
ursus
"схема-то есть" или "схема, то есть"?
в смысле-есть схема

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пт июл 14, 2023 17:02:24
Фунтик
ursus писал(а):в смысле-есть схема
в смысле?
Два разных предложения, одно утверждение, второе - вопрос.
ursus писал(а):в смысле-есть схема.
ursus писал(а):в смысле-есть схема?

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вс июл 16, 2023 22:18:30
ursus
она-ЕСТЬ!

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вт фев 06, 2024 12:49:52
ursus
кстати на alisaler.com НИЧЕГО НЕТ !!!
не вводите людей в заблуждение

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Ср май 01, 2024 11:35:02
ghennady
Стоит под микроконтроллером, внутри колодки.

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Сб май 04, 2024 00:07:57
ursus
контроллер запаян-колодки не вижу

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пт июн 07, 2024 20:22:08
sancio
Изображение
Попался такой, морда и модель идентичны, память 93С46 действительно под процом.
ursus, в вашем, вероятно, плата другой модификации.

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вс июн 09, 2024 21:25:26
ursus
спасибо

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вс июн 09, 2024 22:52:57
Николай_С
93С46 - это флэш на 256 бит. Вы серьёзно думаете, что в неё можно затолкнуть какую-то программу? ;)
В этой флешке МК хранит текущие настройки, сама же программа хранится во внутренней памяти МК. Можно попытаться её оттуда слить, но шансов мало. И самое главное - зачем она Вам? Планируете начать производство UPS-ов? :))

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вс июн 09, 2024 23:26:40
sancio
Николай_С, ну во-первых, не 256, а 1024, а во-вторых, этот упс старый, как г...но мамонта(разработка 1992 года), тогда еще были программисты, которые писали на ассемблере(маш. кодами), и могли уместить в такой объем достаточно серьезную прогу. Для упса много не надо(если обойтись без медийки типа лцд дисплея со шкалами), основное реализовано на дискретной логике и транзисторах. Кстати, синус он выдает красивый.

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пн июн 10, 2024 08:43:39
jonpim
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4589393#p4589393"]и могли уместить в такой объем достаточно серьезную прогу.[/uquote]
Зачем умещать в 1 килобайт когда в проце есть для программы 8 килобайт eprom памяти . Но 100% стоят локбиты и считать не получится .

Изображение

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пн июн 10, 2024 11:06:20
Николай_С
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4589393#p4589393"]Николай_С, ну во-первых, не 256, а 1024,[/uquote]
Согласен. Даташит на 93С06 и 93С46 один и тот же, не туда посмотрел.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4589393#p4589393"]а во-вторых, этот упс старый, как г...но мамонта(разработка 1992 года), тогда еще были программисты, которые писали на ассемблере(маш. кодами), и могли уместить в такой объем достаточно серьезную прогу.[/uquote]
1024 бита - это 128 байт. Даже в самом маленьком адресном пространстве наиболее распространённый оператор mov XX XX занимает 3 байта. Это как же надо извернуться в Ассемблере чтобы написать программу для МК UPS-а в примерно 50 операторов? :)
А главное, зачем, если в защищённой памяти МК места более чем достаточно? И где хранить оперативную информацию?

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Пн июн 10, 2024 18:52:34
ursus
ибп выдает показания в проге APC Fix ровно в 2 раза меньше реальных (вместо 220в-110 вместо 12в-6 и тд)
есть предположение-сбой программы
о том что прошивка в самом проце такое предположение есть

ибп хоть и старый но выдает чистый синус и по параметрам не то что нынешние

Изображение

Re: Smart UPS 600i

Добавлено: Вс июл 07, 2024 23:43:47
Agent_0013
Вряд-ли проблема в прошивке. Я бы смотрел в сторону обвязки АЦП, его питания и опорного напряжения. Электролитам то уже лет 30, могли высохнуть.