Страница 1 из 1

плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Пт фев 09, 2024 12:06:12
portos13
Здравствуйте форумчане...
Собственно сабж - плата в ошибке по двигателю. я не могу понять, как мк определяет наличие двигателя? для чего последовательно двигателю стоит диод? диод исправен, при его закорачивании плата работает нормально. но только если закорачиваешь до подачи питания.. в ошибке закорачивание ни к чему не приводит. МК ST62T26C6 мосфетом рулит 26 нога.
Изображение
Изображение

Спасибо.

Добавлено after 39 minutes 20 seconds:
Диод на мосфете анодом на минус.. ошибся..

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Пт фев 09, 2024 12:15:22
yor
[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]если закорачиваешь до подачи питания.. в ошибке закорачивание ни к чему не приводит.[/uquote]Обычно так и бывает, из ошибки выход по сбросу и новый цикл проверки.

[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]Диод на мосфете анодом на минус.. ошибся..[/uquote]Я подозревал, что он с ошибкой нарисован, но эта не единственная. И ещё одна вроде по второму диоду.

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Пт фев 09, 2024 12:31:46
portos13
второй диод правильно..катодом на питание...

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:56:56
portos13
пойду в МК спрошу. :cry:

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Чт фев 22, 2024 10:36:18
portos13
Закройте пожалуйста, сдублировал в профильном разделе.

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Чт фев 22, 2024 10:44:14
electroget
[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]как мк определяет наличие двигателя? ..[/uquote]
По току через обмотку двигателя.

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Чт фев 22, 2024 11:16:36
portos13
Это я понимаю, почему он это перестал делать?

Re: плата управления централизованной смазки Lincoln

Добавлено: Чт фев 22, 2024 11:20:38
electroget
Неисправность в схеме имеет место быть.