Страница 1 из 1

Помогите. Подключение ТВ к компу. Выбивает УЗО.

Добавлено: Вт сен 08, 2009 20:28:48
Furcat
В одной компанте комп, один ТВ на кухне, второй в другой комнате.
УЗО вышибает как только происходит контакт в разьёме тюльпан (аудио или видео без разницы).
вот мой щиток:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 688?page=0
кто нить сталкивался ?
есть простой способ сделать гальв. развязку A\V провода ?

Добавлено: Вт сен 08, 2009 21:17:03
FRIM@N
а розетки с заземлением?возможно утечка по корпусу компа но источник телевизор

Добавлено: Вт сен 08, 2009 21:26:18
Furcat
FRIM@N писал(а):а розетки с заземлением?возможно утечка по корпусу компа но источник телевизор
конечно все розетки с заземлением. схема щитка:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 683?page=0
судя по схеме УЗО вырубатся не должен.
кстати УЗО выбивает даже если ТВ воткнуты в розетку но кнопка на панели выключена (по идее схема ТВ должна быть обесточена)
телевизоры без заземления.
щас пришла мысль, может это через антенный провод проходят те самые 40мА которых хватает чтобы обесточить квартиру ?

Добавлено: Ср сен 09, 2009 08:13:19
SeregaT
Как подключена "земля" на компе?
Установку щитка поди сами делали?

Добавлено: Ср сен 09, 2009 15:30:36
FRIM@N
есть 2 пути утечки(в этом случае) земля компьютера и антенна что мало вероятно

Добавлено: Ср сен 09, 2009 15:36:10
SeregaT
FRIM@N писал(а):есть 2 пути утечки(в этом случае) земля компьютера и антенна что мало вероятно
Это не "мало вероятно", а единственный путь утечки. И дело даже не в утечке, а в самостоятельном (или не понятно кем выполненном) монтаже этого щитка. Эффект описанный в первом сообщении, возможен только в том случае, когда земля где-то (подозреваю что прямо в щитке после УЗО или вообще в розетке перемычкой) соединяется с рабочим нулём. В этом случае падение напряжения на рабочем нуле создаст разность потенциалов, которая благополучно компенсируется оплёткой антенного кабеля, которая конечно соединяется с нулём, но уже до УЗО.

Добавлено: Ср сен 09, 2009 20:13:11
asteroid7
Furcat, на 15 минут развернулись горячие дебаты в фирме, где я работаю, по этому вопросу. :)) Уважьте моё любопытство.
Для этого:
1. нужен тестер, мультиметр или подобное.
2. обязательно! включить какой нибуть прибор, точно питающийся через этот УЗО.
3. измерить переменный потенциал на "тюльпане" и относительно подключаемого устройства. всего, 4 измерения, приняв во внимание, что прибор может показывать от нескольких вольт до сотен.
4. выложить здесь результаты измерений :)

Добавлено: Ср сен 09, 2009 20:20:25
SeregaT
asteroid7 писал(а):Furcat, на 15 минут развернулись горячие дебаты в фирме, где я работаю, по этому вопросу. :)) Уважьте моё любопытство.
Нужно срочно делать ставки!!! Пока не поздно :)))
Ставлю на то, что между телеком и компом напряжение будет практически 0 (десятые - сотые доли вольта) 8)

Добавлено: Ср сен 09, 2009 20:33:09
Rokl
Furcat писал(а): конечно все розетки с заземлением.
А заземление к батарее прикошачено?

Вообще, в щите, что на площадке, оплётка антенного кабеля заземлена на корпус щита, туду же должна быть прикручена и глухозаземленная нейтраль (нулевой провод кабеля), что со щита приходит...так что если заземление приходит с корпуса щита этажного, то УЗО выбивать не должно...иначе смотрим куда ноль от УЗО в щите прикручен...если никуда(корпус щита и нулевой провод кабеля не соеденены), то ноль щита соеденить с корпусом щита (электрика вызывать). Если есть напряжение между нулем и корпусом щита(УЗО выбивает)...то значит нет заземления у вас...на щите, а значит землиться нужно на нулевой провод кабеля. т.к. он обязан быть глухозаземлен и на подстанции и на вводе в дом.

Добавлено: Ср сен 09, 2009 20:42:26
SeregaT
Rokl писал(а):смотрим куда ноль от УЗО в щите прикручен...если никуда(корпус щита и нулевой провод кабеля не соеденены), то ноль щита соеденить с корпусом щита
Только не от УЗО, а до УЗО.
Если выбивает, значит ноль где-то соединяется с землёй после УЗО. Земля должна соединяться с нулём до УЗО.
Думаю что просто в щитке стоит перемычка между нулевой и земляной шиной (Ну например не было отдельного приходящего заземляющего провода, и вот так вот соединили).

Добавлено: Ср сен 09, 2009 21:01:34
Rokl
SeregaT писал(а):...Только не от УЗО, а до УЗО.
Если выбивает, значит ноль где-то соединяется с землёй после УЗО. Земля должна соединяться с нулём до УЗО.
Думаю что просто в щитке стоит перемычка между нулевой и земляной шиной (Ну например не было отдельного приходящего заземляющего провода, и вот так вот соединили).
Да, конечно же до УЗО.

Так в домах так и соединяют...ноль на корпус щита и с корпуса щита через УЗО на счетчик и в квартиру....а оплётка от антенны сидит 100% на корпусе в щите...вот и цепь. И если ноль, что идет через УЗО подгоревший, то 40 ма набрать можно запросто.

Резюме...заземлять комп нужно к тому месту, куда оплётка антенного кабеля прикручена, т.е. непосредственно на корпус этажного щита.

Добавлено: Чт сен 10, 2009 07:29:33
asteroid7
SeregaT писал(а):Нужно срочно делать ставки!!! Пока не поздно :)))
Ставлю на то, что между телеком и компом напряжение будет практически 0 (десятые - сотые доли вольта) 8)
Не материальные ставки мы сделали :) Вариант утечки через экран антенны набрал минимальный процент.
SeregaT писал(а):Ставлю на то, что между телеком и компом напряжение будет практически 0 (десятые - сотые доли вольта) 8)
Если исходить из первого поста, то ... я сомневаюсь. Будет там потенциал. :)

Ждем ТС.

Добавлено: Чт сен 10, 2009 07:43:20
Сэр Мурр
При отсутствии нормального заземляющего провода в сети 220 вольт, на корпусе компа будет потенциал 110 вольт относительно любого из проводов- фазного и нулевого. Это получается из-за помехозащитных конденсаторов 5000 пф на входеп компового БП.
Как правило, такие конденсаторы ставятся только в цифровой технике, а в аналоговой- не ставят. Вот и получается бумсик.

Добавлено: Чт сен 10, 2009 07:58:05
SeregaT
Это не из-за конденсаторов. Ёмкости этих конденсаторов недостаточно чтобы УЗО сработало (иначе бы уже давно ни у кого компы не работали :D).

Добавлено: Пт сен 11, 2009 18:10:42
Aheir
SeregaT писал(а):Это не из-за конденсаторов. Ёмкости этих конденсаторов недостаточно чтобы УЗО сработало (иначе бы уже давно ни у кого компы не работали :D).
А вот это уж от качества БП (конденсаторов) зависит, токи утечки могут быть разными. А если таких БП в квартире много?

Добавлено: Пт сен 11, 2009 18:21:42
SeregaT
Aheir писал(а):А вот это уж от качества БП (конденсаторов) зависит, токи утечки могут быть разными.
Если-бы из-за утечки в БП выбивало, то от подключения к телеку это бы не зависило (ведь в розетке есть своя "земля").
А если таких БП в квартире много?
У нас в конторе по многу компов на одном УЗО было включено. Выбивало, но не из-за компов, а иногда, когда они всякую лажу туда включали (хотя все были предупреждены, что в компьютерные розетки ничего кроме компов не включать, а розетки для всего остального были подписаны). Потом УЗО отключили почти везде.