Страница 1 из 1

Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Ср июл 17, 2024 19:49:00
Glebiys
Добрый вечер!

Есть трансформатор тока (50А)
СпойлерИзображение
Его выход считывается АЦП по такой схеме
СпойлерИзображение
В нормальном режиме вопросов нет. Конденсатор смещает сигнал выше 0, и амплитуда не превышает допустимого напряжения АЦП.
Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?
Или во время КЗ трансформатор насыщается и на вторичке ничего превышено не будет?

Если все же будет, в данном случае защиту АЦП делают при помощи стабилитрона?

Спасибо!

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Ср июл 17, 2024 20:25:36
mickbell
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?[/uquote]При КЗ может погореть первичная обмотка, тем дело и кончится. Если же она выполнена достаточно толстым проводом или вообще шинкой, то надо принимать меры. Нагрузочный резистор (который 33 Ом) надо бы помощнее, а выход на АЦП защитить последовательным резистором достаточного номинала и двумя диодами или стабилитроном - по вкусу, можно даже положиться на внутренние защитные диоды входа самого МК.

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Чт июл 18, 2024 09:48:59
Glebiys
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4603483#p4603483"][uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Вопрос насчет режима КЗ, на вторичной стороне ток также должен повыситься, до какого значения - неизвестно.
Правильно, что такая схема не обеспечивает защиту АЦП при КЗ на измеряемой линии?[/uquote]При КЗ может погореть первичная обмотка, тем дело и кончится. Если же она выполнена достаточно толстым проводом или вообще шинкой, то надо принимать меры. Нагрузочный резистор (который 33 Ом) надо бы помощнее, а выход на АЦП защитить последовательным резистором достаточного номинала и двумя диодами или стабилитроном - по вкусу, можно даже положиться на внутренние защитные диоды входа самого МК.[/uquote]

Провод там большого сечения, автомат защищает. Был вопрос, может ли превысить выходное напряжение при КЗ допустимое АЦП.
Теперь стало понятно, буду использовать диоды.

Спасибо Вам большое за ответ!

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Чт июл 18, 2024 11:35:08
Муркиз
А сам трансформатор не знает, какой он - тока или напряжения. Процессы и защита , если без нюансов, одинаковы.

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Чт июл 18, 2024 11:51:09
vlasovzloy
Ну если резистор нагрузки в обрыв там и 1000 вольт модет и больше

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Чт июл 18, 2024 14:10:53
24Natan
Glebiys писал(а):Или во время КЗ трансформатор насыщается и на вторичке ничего превышено не будет?
намотай 10 витков первички проводом 1 мм и проверь при 5А и 10-20А

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Пт июл 19, 2024 13:52:15
Dismas
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=4603464#p4603464"]Есть трансформатор тока (50А)
СпойлерИзображение
[/uquote]
Если именно такой трансформатор, считайте сами.
Изображение

Re: Что происходит на выходе трансформатора тока при КЗ?

Добавлено: Пт июл 19, 2024 15:07:11
HochReiter
Glebiys писал(а):Или во время КЗ трансформатор насыщается и на вторичке ничего превышено не будет?
Насыщается. Повышено будет, будет ли превышено - зависит от. Я бы не расчитывал на такую защиту. Картинки пятиамперного трансформатора тока.
Изображение