UPS Ippon Back Office 1000 помер.
Добавлено: Пт авг 02, 2024 13:59:00
deltist
Re: UPS Ippon Back Office 1000 помер.
Добавлено: Пт авг 02, 2024 14:35:35
vlad251
Не обязательно, что с ИБП проблемы.
Для начала проверьте каждый аккумулятор 12 В например на мощной 12 В автомобильной лампе накаливания дальнего света, наблюдая тестером напряжение на нём или заменив аккумуляторы на заведомо исправные.
Многие ИБП отказываются работать при проблемах с аккумулятором.
Re: UPS Ippon Back Office 1000 помер.
Добавлено: Пт авг 02, 2024 16:10:45
deltist
Продолжение. Спустя час, как отсоединил аккумулятор (они рабочие, проверены), снова их соединил. Включил в сеть ИБП. Запускаю его кнопкой и произошел небольшой бабах с искрой. Все выключил и отсоединил. Вытащил плату. Выгорела дорожка к диодам. Все 4 диода на радиаторах похоже пробиты. 0,5 в в обе стороны мультиметром.
Re: UPS Ippon Back Office 1000 помер.
Добавлено: Сб авг 03, 2024 08:48:42
vladzirka
Он у вас с двойным преобразованием, нужно теперь все полевые транзисторы проверять и их обвязку. А диоды в формирователе синусодального выходного напряжения вышли из строя. Если деньги на детали выделяют то удачи вам в ремонте.