Страница 1 из 1
Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср фев 05, 2025 09:40:42
dead_driver
Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, найти решение
Появилась задача проверить устройства защиты от высокого переменного напряжения до 1100В.
эти устройства защищают маломощное оборудование, до 100вт
Тоесть необходим некий источник переменного питания на 1000В небольшой мощности. работать будет не более 10сек.
Была мысль соорудить что-то из строчника от телевизора, но насколько я понимаю там напряжение очень большое, порядка 5кВ
Подскажите, пожалуйста, может есть еще какое то решение попроще и понадежнее)
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср фев 05, 2025 13:27:55
Krismi70
ЛАТР+5 трансформаторов 220/220
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср фев 05, 2025 13:33:44
vlasovzloy
Латр и транс от микроволновки
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср фев 05, 2025 13:41:22
jonpim
А вместо дорогого латра симисторный фазовый регулятор а на выходе транса китайский осцил с делителем для контроля амплитуды .
Желательно на выход ставить небольшую буферную нагрузку .
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 11:46:18
Килиманджаро
dead_driver,
С какой частотой?
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 14:11:21
Муркиз
И чего изобретать ? Возьми хотя бы мегометр для проверки изоляции или тестер для проверки конденсаторов на напряжение пробоя.
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 15:46:36
dead_driver
Частота 50 Гц
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 17:39:15
vlasovzloy
Крайний вариант как во втором посте предложили несколько трансов последовательно высоковольтные обмотки, низковольтные на выход усилителя какоготнибудь и 50 герц на вход подать с генератора или с телефона
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 17:43:59
Krismi70
100 Вт с усилителя....тоже не очень...)))
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Чт фев 06, 2025 18:23:30
vlasovzloy
Ну тогда идти на гору эверест в тибет, в шамбалу. Там есть специальные чорные блестяще белые фиолетово- зеленые красно-синие камни. Эти камни надо под молитву перемолоть в ступке и слить в унитаз. А потом пойти и купить высоковольтную установку
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Пт фев 07, 2025 14:02:24
Дмитрий М
Из высоковольтных дешевле связки ЛАТР плюс транс от микроволновки (или от схем поджига неоновой рекламы или горелок розжига топлива в дизельных/газовых пушках) не найти ничего. Это то с чем работал и легко доступно на АЛИ\помойке. На 50 гц всё естественно...
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Пт фев 07, 2025 19:22:44
piligrim130
Источник высокого напряжения от лазерного принтера- копира, чем старее - тем луче .Надежен ,выдает стабильное напряжение есть обратная связь для контроля .
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Пт фев 07, 2025 20:12:39
local07
1000В и 100Вт? Это 100мА, еще и 50Гц.
Строчник от телевизора? Он на частоту большую, чем 50Гц. К тому же, например...
АРН-60. На двух строчниках. Выход регулируется. Даже если убрать из него выпрямитель-умножитель, то все равно ток от него не более 0,2мА.
ИМ-60. На высоковольтной катушке ... от систем зажигания легковушки. Выход регулируется. Также, если убрать выпрямитель-умножитель, то все равно ток от него не более 1мА.
Испытательные установки денег стоят....
УПУ-1М 6кВ/100мА
УПУ-1 ПрофКиП 1кВ/200мА
УПУ-5М 6кВ/100мА
ЛАТР с несколькими запараллеленными трансами на выходе, выходные обмотки которых соединены последовательно? Не все так просто. Изоляция трансов должна держать эти самые 1кВ, чтобы не прошило на первичку.
Поэтому альтернативы ЛАТРу и трансу от микроволновки или подобному нет.
При этом нужно устройство для измерения выходного напряжения: киловольтметр на выходе или ... вольтметр на выходе ЛАТРа калиброванный по вторичному высокому напряжению.
Таймер для выдержки требуемого времени испытаний.
Также для защиты обязателен измеритель тока с отсечкой по уровню или просто защита по току.
Не все так просто...
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Пт фев 07, 2025 23:04:47
АлександрЛ
dead_driver писал(а):необходим некий источник переменного питания на 1000В небольшой мощности. работать будет не более 10сек.
Krismi70 писал(а):5 трансформаторов 220/220
local07 писал(а):ЛАТР с несколькими запараллеленными трансами на выходе, выходные обмотки которых соединены последовательно? Не все так просто. Изоляция трансов должна держать эти самые 1кВ, чтобы не прошило на первичку.
Поэтому альтернативы ЛАТРу и трансу от микроволновки или подобному нет.
А трансформатор типа "ТА" разве не пойдёт?
Например:
ТА116-127/220-50, 54 ватта, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, все- 0.054 ампера
ТА152-127/220-50, 68 ватт, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, обмотки 250В, 0.065А, остальные- 0,110А
ТА174-127/220-50, 86 ватт, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, 0.087А.
ТА192-127/220-50, 110 ватт, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, 0.110А.
ТА206-127/220-50, 135 ватт, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, 0.130А.
ТА245-127/220-50, 170 ватт, обмотки- 2х250, 2х224, 2х25, 0.172А.
Далее-
ТА258-127/220-50
ТА269-127/220-50
ТА277-127/220-50
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Сб фев 08, 2025 00:44:10
local07
А трансформатор типа "ТА" разве не пойдёт?
Ну.., думаю, что несмотря на то, что допускается последовательное соединение всех обмоток, тем не менее нет информации о допустимом напряжении между первичной и вторичными обмотками.
А транс от микроволновки еще и с запасом.
Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср мар 26, 2025 08:51:06
dead_driver
Доброго дня, спасибо большое за ответы! получили небольшое финансирование, заказали такого вот красавца

Re: Переменное напряжение 1000В
Добавлено: Ср мар 26, 2025 09:21:00
vlasovzloy
Мы очень рады!