Страница 1 из 1

ИБП качестве преобразователя 12/220в

Добавлено: Сб сен 16, 2006 23:37:01
Серега
Возможно ли использовать ИБП в качестве преобразователя 12/220в (как доработать, что бы запускался без 220в?)

Добавлено: Вс сен 17, 2006 06:14:58
Spider
Для начала какая модель упса. А вообще всё возможно.

ИБП качестве преобразователя 12/220в

Добавлено: Вс сен 17, 2006 06:22:27
Сэр Мурр
Вообще-то можно, но подавляющее число УПСов на выходе дают не сиснусоиду, а прямоугольник, и потому не подходят для питания устсройств, содержащих трансформаторные блоки питания. Если БП у устройства, подключённого к УПСу, бестрансформаторный, то можно. 8)

Добавлено: Вс сен 17, 2006 09:13:05
wracky
Тоесть получается нельзя свой самопальный усилоГ запустить на природе? :lol:

Добавлено: Вс сен 17, 2006 10:52:01
Старый ржавый электронщик
Мурр, я не знаю, откуда ты берешь УПСы, которые на выходе дают прямоугольник. у ВСЕХ упсов на выходе аппроксимированная синусоида. Если у тебя есть модель УПСа с прямоугольником на выходе - скинь плз марку, я посмотрю

Добавлено: Вс сен 17, 2006 20:22:57
Гость
На морде этого аппарата написано: Back-UPS AVR 500 APC на тыльной стороне ценная информация о том, что это сделано в Индии

Серега

Добавлено: Вс сен 17, 2006 21:37:10
Серега
И фотку морды аппарата могу сктнуть

Добавлено: Вт сен 19, 2006 13:46:37
dx40
Откуда в дешевом упс синусоида? Форма выходного напряжения похожа на синус только действующим и амплитудным напряжением. К упске можно подключать трансформаторные блоки питания, но только небольшой мощности, они будут работать, но больше греться. Еще возможна проблема с охлаждением - недорогие упс не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов - радиаторы на них массивные, но с маленькой поверхностью, т.е. когда сами радиаторы достаточно нагреются ключам придет кирдык.

Добавлено: Вт сен 19, 2006 18:32:42
wracky
Круто блин :shock:
Была бы пила... Вот потеха была бы :)))

Добавлено: Вт сен 19, 2006 20:40:29
Spider
Питал училок Pioneer от упса. Предварительно выкинув родную батарею и заменив её на обычный аккумулятор 55АЧ. Так же упс был доработан (как уже было замечено) до нормального охлаждения, а именно сняты "родные" болванки с ключей и установлен радиаторы от процов с небольшой доработкой напильником. На открытом воздухе этого хватало, в помощении сильно греется через час/два работы. Так же пришлось обойти цепь пуска, ибо эта зверюшка не хотела запускаться от батареи с нагрузкой.

ЗЫ. Кстати тоже какой-то БэкАп

ИБП в качестве преобразователя 12/220в

Добавлено: Вт сен 19, 2006 22:26:29
Серега
Спасибо всем за информацию, :) а к Spider теперь вопросы более конкретные: как обойти цепь пуска? (схемы пока нет :?, предполагаю, что включается какой-то релюшкой)

Добавлено: Ср сен 20, 2006 10:08:22
dx40
как обойти цепь пуска?
Проще всего взять упс с функцией холодного старта. Мой - умеет.

Добавлено: Ср сен 20, 2006 10:50:03
Старый ржавый электронщик
вопрос к dx40 - осциллу снимал на нагрузке или на хх? на какой нагрузке - скокават и скока cosф?

Добавлено: Ср сен 20, 2006 12:58:46
Серега
dx40:Проще всего взять упс с функцией холодного старта. Мой - умеет

А у меня есть только АРС (UPS AVR 500), который холодный старт не могет выполнить-пищит только от негодования :cry: а взять(за мани) можно и готовый преобразователь

Re:

Добавлено: Ср июл 21, 2010 09:14:17
usati
Серега писал(а):dx40:Проще всего взять упс с функцией холодного старта. Мой - умеет

А у меня есть только АРС (UPS AVR 500), который холодный старт не могет выполнить-пищит только от негодования :cry: а взять(за мани) можно и готовый преобразователь
Холодный старт на нем делается следующим образом: зажимаешь кнопарь, как начнет орать - тогда отпускаешь. Если отпустить до начала писка или после его окончания - то не запустится.

Re: ИБП качестве преобразователя 12/220в

Добавлено: Чт июл 29, 2010 23:49:22
Cyclone-B
Собственно, есть вопрос: имеется Back-UPS 650 Pro, возможно ли через него подключить усилок радиотехника у-101? В качестве стабилизатора, а то очень чутко усил реагирует на включение-выключение света и прочего.