Страница 1 из 1

Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Добавлено: Чт май 29, 2025 09:41:11
BeatMaster
Принесли плату от внешнего блока кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9q5pc39.JPG
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9syvpz8.JPG
Поискал на нее Service Manual. Нашел подобную только от Hisense AS-13UR4SYDTDI.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9z8iyuq.png
На плате были обнаружены сгоревший диодный мост D15XB60 и транзистор G30T60 (в интернете в ролике марка транзистора была IRGP35B60PB, который меняли на IRGB4062DP).
Я сделал замену диодного моста на GBJ2510 и транзистора на IRGP50B60PD1. Все остальное было целое.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kra9rhlyn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kraar5hgq.jpg
Установил плату обратно в блок. Все провода подключил согласно вышеуказанной схемы. Единственное возникли вопросы по подключению в колодке. Я их подключил как на фото, но кондиционер не заработал. Оказалось, что нужно было провода зеркально поменять местами как я указал цифрами и стрелками.
Но возникли вопросы:
1) Зачем нужен красный провод? Зачем его нужно подключать к земле? На схеме указано, что красный провод должен идти к черному, которого нет в колодке.
2) Провод земля получается от контролера идет в никуда, хотя на схеме желто-зеленый провод идет к желто-зеленому (т.е. по логике земля к земле).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3krasolsd6.jpg
После замены проводов по указанным номерам, кондиционер заработал, но вопросы остались.

Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Добавлено: Чт май 29, 2025 10:56:01
vlasovzloy
Обычно по третьему проводу общаются блоки наружный с внутренним

Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Добавлено: Сб май 31, 2025 14:18:31
чугунок
а кстати да, может кондей изначально был смонтирован не верно и работал в каком то аварийном режиме.

Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Добавлено: Вт авг 18, 2026 16:10:40
Leonard Davinchev
Моё Почтение!
Не запускается вентилятор и компрессор внешнего блока кондиционера.
Подозрение на неисправность платы 1822270 управления внешнего блока кондиционера
Electrolux EACS/I-12 HAR/N3.
Плата 1822270 полностью идентична той что Вы ремонтировали (один производитель).
Был бы Вам очень признателен, если бы Вы подробно описали процесс поиска неисправности на плате.
Какими приборами пользовались. Новые платы стоят дорого, хочу самостоятельно попробовать отремонтировать плату!
Заранее Благодарен если ответите.