UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Вт авг 26, 2025 16:12:26
~Dimon~
IMD-1025AP
Обратил внимание на схеме, индуктивность с одного из проводов 220 на минус электроники и батареи.
Вольтметр подтвердил, между батареей и корпусом 230в, при соответствующем положении вилки в розетке.
При горячей замене батареи, одновременное прикосновение к клемме и заземленному корпусу, очень даже вероятно, и в принципе, это может убить.
Это только у Powercom так, или другие то же?
Добавлено after 2 hours 13 minutes 6 seconds:
Небольшое дополнение...
Если у вас полярная розетка (Франция например), то в теории на означенном проводе должен быть "Ноль". Но...
1. Китайцы паяют шнуры как попало, прозвонил четыре, у двух фаза с нулем перекрещены.
2. Между нулем и заземлением почти всегда несколько вольт, при случайном замыкании клеммы на корпус, та индуктивность перегорит, и с большой вероятностью выгорит еще и пол платы.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Вт авг 26, 2025 16:27:24
>TEHb<
Ковырял некий Socomec, где ситуация ровно такая же. Но там и горячая замена не предусмотрена совершенно никак.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Вт авг 26, 2025 18:46:18
vlasovzloy
Горячая замена? Ты не шутишь щас
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Вт авг 26, 2025 21:18:49
~Dimon~
Схемотехнически этому кажется ничего не мешает, конструктивно то же, а инструкций у нас ни кто не читает
У меня немного другой кейс вообще то, этот УПС переделан под большие внешние батареи, клеммы не были огорожены, не предполагал такой гадости.
Да и при ремонте, вряд ли прям каждый будет ожидать фазу на общем проводе схемы.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Ср авг 27, 2025 04:12:44
>TEHb<
Ну а кто ж тогда виноват? Всё на совести переделавшего.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:01:33
~Dimon~
VGD-1000RM
Двойного преобразования, штатное подключение внешней батареи 36в.
Все то же самое, минус батареи на одном из проводов 220.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:10:04
vlasovzloy
И тоже на ходу можно разбирать и менять аккумы? Чото посмотрел на картинках вроде нет
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:12:31
~Dimon~
Случайное прикосновение то же возможно, ни разу не видел огороженные/изолированные клеммы батарей, с табличками "Череп с костями"
И будьте осторожны при ремонте!
На электролитах +/-400, но они складываются с переменкой (если фаза попала не в тот провод), в итоге размах +/-700.
Разделительный транс конечно обязателен, но не у всех он есть...
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:16:46
vlasovzloy
Я на отключеном от сети и то в перчатках аккумы меняю, нуевонах напряжение вдруг само появится
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:37:46
~Dimon~
Вот его внутренняя структура кстати.
Если фаза попадет на нижний провод, 220 сети сложатся на выходе с 220 от инвертора, и если кто то случайно влезет, между заземлением и выходным проводом, получит через свою тушку уже не 220 а 440

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 15:48:57
vlasovzloy
Не сложится. Фаза в противофазе будет, ну мб немного побольше вольт 10-20
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
По отношению к желтозеленому тоже 220 будет
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 16:00:35
~Dimon~
Я не уверен что он синхронизируется с сетью, зачем ему? Там AC->DC->AC.
От генератора он работал, причем от асинхронного, который колбасило по оборотам ой-ой. На частоту сети ему было все равно.
Проверить не могу, это трупик, проц сгорел, если у кого то живой подобный есть... Только вилку в розетке по переворачивайте.
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 17:26:52
vlasovzloy
Конечно синхронизируется. Это к бабке не ходи. Для уменьшения всяких помех и прочего. При прлпадании питания может со временем и разфазировка быть, но при включении как можно быстрее самофазируется. Да согласен можен в какой то момент и 440 быть, но это между фазами на выходе пока несинхронизируется. Да имхо они и сами должны опознавать что неправильно подключены. Я так думаю
Добавлено after 35 seconds:
Там же варисторы на выходе сразу же пробьет все
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Добавлено: Пн сен 15, 2025 18:47:44
~Dimon~
Варисторы на входе, а на выходе двухобмоточный дроссель и Y-конденсаторы на заземление, 4700x250, класс Y1 и Y2.
Неужели синхронизировалось с дергающимся по частоте генератором?