Страница 1 из 1

Потенциалы горячей земли

Добавлено: Пт сен 12, 2025 17:09:50
~Dimon~
Не открываю Америку конечно...

Изображение Изображение

Вход осла по постоянке, ноль выставлен, 100в на клетку, корпус заземлен, щуп тыкал на выходы двух мелких обратноходовых БП.

Причина мне понятна, из за моста на входе, горячую землю БП швыряет между ноль и -300, дальше проходная емкость.
Если захочу например стабилизатор напряжения/частоты, по схеме Мост->APFC->H-синусорезка, выходные провода начнут летать до 600...700в от заземления, что черевато:
1. Повышенными помехами, особенно если кабель до нагрузки метров 20...30.
2. Где то может крякнуть изоляция.

Что говорят стандарты?
В заводских изделиях, типа УПС-ов двойного преобразования, то же самое?
Есть менее кровавые методы борьбы, чем БЖТ или отвязка двутактником?

Re: Потенциалы горячей земли

Добавлено: Пт сен 12, 2025 20:58:26
Муркиз
При подобных замерах я просто пользуюсь осликом с автономным питанием. И без всякого заземления.

Re: Потенциалы горячей земли

Добавлено: Сб сен 13, 2025 09:20:58
~Dimon~
Цель именно в этом и была, посмотреть относительно заземления.
Общий осла подключен к проводнику PE, щуп к плюсу или минусу выхода БП.

Насчёт 600...700в я кажется погорячился, но полёты выходных проводов инвертора от -300 до +400 вполне вырисовываются. Помех будет ой как много...

Re: Потенциалы горячей земли

Добавлено: Сб сен 13, 2025 13:11:46
Муркиз
Тогда ещё и токи смотри. Что, кстати, гораздо интересней.

Re: Потенциалы горячей земли

Добавлено: Пн сен 15, 2025 14:37:17
~Dimon~
Изображение

Поковырял дохлый УПС POWERCOM, двойного преобразования.
Таки я не погорячился, если фазу подадут не в тот провод, выход может летать +600 <-> -600 от заземления.

Гнезда УПС теоретически полярны, розетки в некоторых странах то же, стандарт предписывает где в этом случае должна быть фаза.
Но пьяные электрики подключавшие розетки, пьяные китайцы паявшие шнуры...

Re: Потенциалы горячей земли

Добавлено: Пт сен 19, 2025 19:47:50
~Dimon~
Вот собственно, чего я белую кашу размазывал...
Напряжение с генератора под нагрузкой
(Осторожно, трафик!)

Изображение

CARVER PPG-2500A
4Т, вроде бы синхронный, с AVR, регулятор оборотов - центробежный. Втыкал щупы в выходную розетку - 3 Ома.
Нагружен на 20...25%, вся нагрузка - импульсные БП.
Линейно-интерактивные УПС от него не работают!
Я думал дело только в частоте, но там еще и вместо синуса - такое вот.

Мое предположение - ток возбуждения постоянный, регулируется просто в соответствии со средним действующим напряжением, за пару-тройку периодов.
Может у кого то есть лучшее объяснение...

В общем, сюда просится преобразователь частоты, сделать из непойми чего - нормальный синус строго 50Гц.
Но если по каким то причинам ПЧ нужно будет втыкнуть в сеть - возможна проблема с потенциалами, и я пока не нахожу решения, сравнительно малой кровью.