Страница 1 из 1

Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:05:13
Slacky
Привет всем.

Есть вопрос. А хранит ли она суммарную накопленную энергию у себя? Или просто начинает ее считать с 0 в момент включения? Просто из описания не очень понятно.

Ну вдруг кто разбирался :))

Спасибо.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Чт окт 23, 2025 14:31:47
AlanDrakes
Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип.
Там нет ничего про сохранение данных и/или постоянную память.
Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Чт окт 23, 2025 21:19:23
Slacky
[uquote="AlanDrakes",url="/forum/viewtopic.php?p=4757019#p4757019"]Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип.
Там нет ничего про сохранение данных и/или постоянную память.
Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.[/uquote]

Ну да, я так в принципе и думал. Жаль :))

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Чт окт 23, 2025 21:57:19
local07
А как это:
Mode selection of active energy pulse accumulation
0: Signed accumulation mode
1: Absolute accumulation mode

Трудности перевода с оригинального, наверное... :facepalm:

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Чт окт 23, 2025 22:01:24
HardWareMan
Я это понял как "накопление с учётом знака" и "накопление по модулю". Функция ABS() откидывает знак, оставляя лишь модуль.

Накопление со знаком полезно в реверсивных системах. Например, контроль батарей, где мощность (энергия) гуляет взад-назад. И учёт знака позволяет контроллировать баланс, а значит и состояние батарей.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Чт окт 23, 2025 22:41:48
local07
Вполне возможно. Не сильно знаком с иными вариантами счета энергии...
Однако, в счетчиках электроэнергии индикация выдачи и потребления раздельная. Без указания знака. И если батарея резервного питания в счетчике разряжалась, то счетчик хранил то что накопил до момента отключения. Кто кому должен (баланс) считается в другом месте.

Чего там на самом деле задумал разработчик... :facepalm:
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся ... :wink:

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 07:09:31
HardWareMan
Яркий пример реверсивных счётчиков был не так давно в Калининграде. Я помню те статьи, мол де человек замутил себе солнечные панели и излишки отдавал в сеть, а ночью наоборот потреблял из сети. Вот для таких сценариев тоже нужно учитывать знак.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 07:52:29
local07
Дополню написанное в своем предудущем посте тем, что упомянутая там раздельная индикация прямого и обратного потока справедлива для трехфазных счетчиков. И то не всех, т.к. учет/неучет реверса в некоторых программируется.
Неучет реверса (т.е. сколько не выдавай в обратном направлении, показания не изменятся) или учет его как потребление (потребляй или выдавай - обратный поток будет суммироваться по модулю с прямым) в однофазных отмечен в документации.

По ходу, чип действительно можно применять для учета электроэнергии. Только вот момент...
Электросчетчики с механическим отсчетным устройством не запрещены и есть вероятность что чип для таких.
Импульсный выход есть, значит колесики на барабанчике крутятся и циферки на нем всегда видны. Никакой памяти не нужно.
Обратный поток считает как запрограммируешь.
Зачем цифровой выход? Видимо для более навороченых счетчиков с ЖКИ или исключительно для иных применений.
Вопрос хранит ли чип - не ясен.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 11:27:31
HardWareMan
Под спойлером 3 разного вида показометры, построенные на сабжевом чипсе. Они все показывают суммарное и сохраняют его при пропадании питания. Но учитывая, что внутри каждого есть маленький МК то это вовсе не факт, что показания запоминаются в самом чипсе. Моё личное мнение такое: в чипсе нет EEPROM, так что он не должен помнить.
СпойлерИзображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 12:00:24
Starichok51
HardWareMan писал(а):в чипсе нет EEPROM
это точно. в чипсе есть только картошка.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 12:19:20
HardWareMan
А вот в этом нету картошки. EEPROM, впрочем, тоже нет.
Изображение

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Пт окт 24, 2025 23:49:38
local07
Резюме.
Энергонезависимая память в чипе отсутствует.
Вследствии чего накопленное хранится только при наличии питания чипа.

Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Сб окт 25, 2025 07:12:22
HardWareMan
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4757490#p4757490"]Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?[/uquote]
Чип сам по себе в вакууме не используется, по-любому МК в паре будет. А у МК точно есть EEPROM. Внутренняя или внешняя - не важно.

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Вс окт 26, 2025 17:54:07
Slacky
Ну если кому будет интересно, то вот.

https://github.com/slacky1965/tuya_mini_relay_zrd

Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.

Добавлено: Вс окт 26, 2025 23:07:55
local07
Не совсем понятен смысл хотелки.
Это не прибор учета электроэнергии и не логгер.
Это индикация текущих значений и управление реле.
Зачем знать сколько было в прошлый раз??? Тем более только по одному параметру из всей кучи...
Нужна память? Резервное питание - фарадный конденсатор и батарейка.
Жрет правда китайское ноухау нипадеццки...