Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 09:45:46
svtruck
Прошу помощи и подсказок в решении даной проблемы-для себя был переделан из сетевого стабилизатора 10 кВт с подвижными щётками по торцу тора регулируемый источник переменного напряжения (латр)
ST 220V.jpg
(124.35 КБ) 108 скачиваний
,для возможности гальванической развязки подключаемой нагрузки был добавлен трансформатор 220/220,220/380 ,а также в хозяйстве имеется силовой трансформатор примерно 12 кВт 220/380 после которого висят частотники с асинхрониками на 5 кВт-суть проблемы в том что в опломбированом ящике со счётчиком выгорает соеденение с автоматом.Родилась идея уменьшить бросок тока в сети при включении в сеть подобных устройств применив дросель возможно с конденсаторами,есть промышленый трёхфазный от вышеозначеного трансформатора но как я понимаю в него нужно будет вставить железо поскольку он индуктор....
Индуктор 3х фаный.jpg
(138.85 КБ) 76 скачиваний
Планируемая пиковая нагрузка 15 Квт.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:01:13
u37
Стандартная проблема - стандартное решение. Ставьте последовательный резистор ( 0.125 Вт, сарказм) и замыкайте его реле. Резистор должен быть из расчета макс. тока и габаритно выдерживать этот ток короткое время. Только не забывайте, включение трансформаторов привносит проблемы не только от самих трансформаторов, но и от нагрузки, что подключена за ними.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:15:57
svtruck
Как вы считаете 20 Ом будет приемлемо или нужен другой номинал?Мощность не проблема резюка какой надо такой и сделаю.Выходит ставить нужно на каждый транс по резюку-а с дроселем общим номер не пройдёт,какие камни подводные могут возникнуть?

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:23:31
u37
"Резистор должен быть из расчета макс. тока"
Какой макс. ток дает "счетчик", и какой макс. ток он может позволить на время 1 сек по его кривой А-В-С?
Когда у вас будет ответ на вторую часть вопроса, вы можете 230/этот_ток = номинал резистора. Точнее его минимальную отметку, надо брать в 1.5-3 раза больше.
Логика вычисления понятна?

Если вы поставите слишком большой номинал резистора, то на транформаторе будет малое напряжение и никакой пользы от резистора не будет - когда через 0.5 сек реле/контактор замкнет резистор, то последует то-же, как было - вышибание защиты. Резистор нужно брать маленьким, чтобы на трансформатор приходило хотя-бы пол-2/3 сети. Иначе смысла нет.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:36:07
svtruck
Логика понятна,вот только трудности с другой половиной вопроса,счётчик "СОЕА09М2",5-60 Ампер.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:42:05
u37
Не знаю. На "сгорание провода" нет ТТХ. Возьмите по 5 цементных 10 Вт 10 Ом параллельно и посмотрите результат. Один резистор не поставить, тупо сгорит от такого большого тока по проводу.
Обратите внимание - велик шанс взрыва этих резисторов, будьте аккуратны.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 12:03:44
Starichok51
svtruck писал(а):с подвижными счётками
а счётки - это что за новое слово в русском языке?

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 16:30:21
74hc257
Выгорающие контакты обычно лечатся качествеными автоматами и качественным соединением.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 16:42:21
svtruck
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4781674#p4781674"]
svtruck писал(а):с подвижными счётками
а счётки - это что за новое слово в русском языке?[/uquote]
По делу есть чего сказать?

Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4781731#p4781731"]Выгорающие контакты обычно лечатся качествеными автоматами и качественным соединением.[/uquote]
Автоматы сам покупал первый раз "шнайдер",второй раз "мюллер" ,каждый раз по одному из купленных вскрывал качество и наличие плиток своими глазами наблюдал,электрики получили п..лей и затягивали при мне.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 17:25:26
74hc257
Покажи фото щитка автомата и кабеля .

Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 17:36:18
vlasovzloy
Автоматы не выбивает? Может тупо сечение провода тонкое взяли и до кучи ни ншви не поставили, ни концы не залудили

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 19:49:12
svtruck
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4781745#p4781745"]Покажи фото щитка автомата и кабеля .

Что такое некачественный контакт для тока?
Это дополнительное сопротивление которое при нагрузке греется.[/uquote]
Фото врядли хорошее получится (щиток опломбирован), выглядит так-верхняя часть на автомате сменила окрас с белого на чёрный,на проводе около 60 мм от автомата поплыла изоляция.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 19:55:30
T616
del

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 20:02:03
74hc257
Интересно посмотреть на марку кабеля, медь или алюминий, скорее всего алюминий конечно, сечение мм2, и узнать нагрузку в Амперах.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 21:18:10
svtruck
Провод-"СИП-4 2х16", идёт от опоры в ящик со счётчиком, одно хочу при приезде электриков обжать концы соответствующей лужонной гильзой.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Ср янв 21, 2026 23:47:06
DC-AC
svtruck писал(а):выгорает соеденение с автоматом......Провод-"СИП-4 2х16"
Сделать переход на медь (гильзой или спец. клеммой) и медь уже в автомат.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Чт янв 22, 2026 06:30:19
vlasovzloy
Необязательно переход делать, есть спец гильзы алюминиевые с креплением в автомат

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Чт янв 22, 2026 10:51:59
74hc257
СИП с опоры должен заходить в счетчик, наконечник на него не поставишь, его сечение 16 мм, и плавится он не должен, смотри на перемычки которые идут от счетчика на автомат, вот они скорее всего будут гореть, их лучше заменить на медные провода сечением 6-16 мм, с автомата наверное отходит СИП 16 квадрат, он многожильный и контакт на клеймах будет слабый, СИП может плавится.
Проверь где греются провода

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Чт янв 22, 2026 11:41:07
svtruck
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4781851#p4781851"]
svtruck писал(а):выгорает соеденение с автоматом......Провод-"СИП-4 2х16"
Сделать переход на медь (гильзой или спец. клеммой) и медь уже в автомат.[/uquote]
Так я и сказал что при приезде электриков при них отпрессую лужённой медной гильзой и уже её в автомат ,форму придам прямоугольную что бы был в автомате как родной ,считаю зажим алюминиевого наконечника в автомате-профанацией (ящик опломбирован и никто не даст по феньшую каждые полгода производить подтяжку), сип заходит от опоры на автомат ,потом с автомата на счётчик. Оплавился участок на входе с опоры в автомат-при этом выход с автомата не подгорал.

Re: Однофазная сеть-такая вот загогулина

Добавлено: Чт янв 22, 2026 12:18:01
74hc257
Вы писали ", выглядит так-верхняя часть на автомате сменила окрас с белого на чёрный,"
По правилам записываться автомат должен сверху а отходящая линия которая идет к потребителю с низу.
У вас перемычки от счетчика до автомата сделаны из алюминия с не подходящим для нагрузки сечением.