Страница 1 из 1

Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Пн фев 23, 2026 13:34:57
Александр Новиков
Подключил новый частотник(esq230) к пароконвектомату абат
Запуск двигателя через di1 и com. Замыкание цепи. Все заработало. Но!
После выключения автомата на печь - частотник не воспринимает включение двигателя. Только если отсоединить проводок и присоединить обратно. Тогда опять все срабатывает от кнопки включения. Но если выключить автомат и потом включить - опять перестаёт запускаться с кнопки... Пока не отсоединишь-присоединишь проводок.
Не пойму, что это. Как от этого избавиться?

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Пн фев 23, 2026 23:19:32
DC-AC
Александр Новиков писал(а):Не пойму, что это.
Похоже это нулевая защита, по другому защита от самозапуска. Это стандарт безопасности, привод не должен включиться, если сразу при подаче питания присутствует команда пуск (представьте токарный станок, подали питание, а там кто-то забыл или толкнул рычаг в рабочее положение..).
Также привод может сохранять вращение (например, колесо вентилятора) после пропажи и восстановления питания, и нельзя просто так включаться, нужно произвести поиск скорости двигателя и подхват.
Если кнопка с фиксацией, её надо просто перещёлкнуть, выключить и заново включить (снять и подать команду).

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Вт фев 24, 2026 08:53:36
vlasovzloy
Реле задержки например

Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Или на частотник отдельный автомат и постоянно включен. Они тоже не особо любят постоянное включение выключение

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Вт фев 24, 2026 18:26:09
Дмитрий М
Ну и проверить в уставках режим работы входа DI1, может он в импульсном режиме например... Тогда он сработает только один раз, если кнопка с фиксацией...

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Вт фев 24, 2026 21:24:32
Александр Новиков
Кнопка без фиксации. Импульс в настройках невозможен.
Подсказали про потенциал. Буду пробовать заземлять...

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Сб фев 28, 2026 01:14:10
bardnonson
Скорее всего DI1 настроен на запуск по фронту сигнала, и после отключения автомата вход остаётся в том же состоянии, поэтому частотник не видит нового старта. Когда ты снимаешь и ставишь провод обратно, появляется новый фронт и он запускается. Проверь параметры входа и переведи DI1 в обычный двухпроводный режим управления по уровню, тогда при замкнутом контакте он будет запускаться без этих манипуляций.

Re: Не пойму что происходит, помогите.

Добавлено: Сб фев 28, 2026 09:13:04
Дмитрий М
Типа этого я и пытался обьяснить... в Шнайдерах это режимы 2С и 3С кажется.