Страница 1 из 1

BMS Protocol 1363

Добавлено: Пт окт 30, 2026 18:29:29
Слесарь
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста описанием протокола Pylontech/Seplos/Daren (модификация стандарта YD/T 1363.3), который используется для опроса китайских литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных батарей (BMS) через интерфейсы RS485 или UART ?


Я подаю на батарею запрос:
>22014A42E00201FD28

батарея отвечает:
>22014200E0C6000A091438100C9D0CAB0C9E0C9F0CA80C9E0C9F0CA00CA80CA70C9E0CAA0CA90C9F0CA70CA5011800E600DC0400E600E600E600E6FF6F00000064013A980F0E0007000000020000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D3E3

Нужно сделать запросы к батареи и декодирование ответов батареи.

Re: BMS Protocol 1363

Добавлено: Пт окт 30, 2026 19:05:19
Слесарь
Подозреваю что в этом коде присутствует
0x0A09 - SOC 25.69%
0x1438 - напряжение батареи 51.76V

но адекватного описание у меня так и нет.

Re: BMS Protocol 1363

Добавлено: Пт окт 30, 2026 19:39:07
jonpim