UPS Ippon500

Добавлено: Чт окт 15, 2009 19:26:35
krill
Доброго времени суток уважаемые коты! Помогите в ремонте UPS. UPS не переходит на батарею, при отключении питания вырубаеться. При включении на "холодную" пишит как при включении, потом щелкает реле, потом вырубаеться и снова пищит. Напряжение на аккумуляторы в норме. В чем может быть причина?

Добавлено: Пт окт 16, 2009 08:14:17
zalman
часто встречал подгоревшие контакты реле 8)

Добавлено: Пт окт 16, 2009 12:26:34
WildCat
проверь реле, потом силовые элементы преобразователя и электронику. Может сам преобразователь не заводится, вот он и паникует

Добавлено: Пт окт 16, 2009 15:44:51
krill
А как проверить реле на работоспособность? и можно заменить реле

Добавлено: Пт окт 16, 2009 16:05:28
asw
посмотри какие контакты у реле коммутируют напругу (по дорожкам на плате), и померий мультиметром напряжение до и после (если до есть, а после нету напряжения), то обгорели контакты...

Добавлено: Пн окт 19, 2009 00:58:07
SLvik
Проверьте для начала аккумуляторы.
Вполне возможно что они не держат заряд.
Т.е. без нагрузки они показывают нормальную напругу, но стоит его нагрузить - напруга резко падает.
Соответственно на таком аккумуляторе UPS запускаться не будет.
Там защита от полного разряда аккумулятора.

Добавлено: Пн окт 19, 2009 16:29:15
krill
Спасибо за ответы! Сегодня начну диагностику.

Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:09:41
Gruzdev
можно заменить Акк заведомо хорошим и с ним проверить...

Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:17:02
krill
Спасибо всем за помошь! Оказалось дело в аккумуляторе :cry: на х.х. показывает нормальную напругу, а стоило нагрузить...