Страница 1 из 2
Что происходит с симистором?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:20:17
nsl2004
Уважаемые all! Хотел бы спросить у практиков. Интересует опыт реального использования симисторов. Конкретно. Что происходит с симистором в случае его выхода из строя?
У меня планируется регулировка света с помощью симистора ( + опторазвязка). Но во всех схемах, симистор как бы всегда под напряжением ( т.к. реализовано плавное вкл. и выкл). Так вот, если симистор терпит крах - возможен ли случай что он станет работать как проводник? Т.е не сгорит с разрывом цепи, а именно станет просто проводником, или еще хуже проводником с сопротивлением и начнет нещадно греться и т д. Связано с безопасностью, поэтому прошу совета у тех, кто сталкивается с эксплуатацией симисторных схем.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:36:20
МитяРа
Думаю, что обычный и простой предохранитель в цепи питания позволит решить все проблемы с этим....
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:07:53
YAA
МитяРа писал(а):Думаю, что обычный и простой предохранитель в цепи питания позволит решить все проблемы с этим....
Это никогда не помешает.
Но, обычно, симистор ставится последовательно с нагрузкой. Если симистор пробьёт на КЗ, то, в Вашем случае, лампочка будет просто гореть постоянно и она же ограничит ток. Предохранитель, в этом случае не сгорит, а на симисторе будет выделяться мощность, не более четверти мощности лампочки.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:15:24
ARV
за чврезвычайно редким исключением все полупроводниковые приборы "перегорают", превращаясь в проводник. сопротивление иногда бывает действительно великовато, но из-за того, что при этом идет большое выделение тепла, то либо прибор "допрогорает" до нормального проводника, либо до обрыва.
единственный раз встретил случай, когда стабилитрон пробился до уровня сопротивления 300 Ом. все прочие в моей практике выходы из строя диодов, стабилитронов. тиристоров, симисторов, транзисторов - это пробой практически в 0 Ом.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:46:34
МитяРа
Коротец или обрыв, это смотря чем пробило..
Если током, то обычно всё накоротко, а если напряжением, то - обрыв...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:12:33
ARV
МитяРа писал(а):Коротец или обрыв, это смотря чем пробило..
Если током, то обычно всё накоротко, а если напряжением, то - обрыв...
интересные рассуждения... подробнее можно? как это током или напряжением?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:28:07
Aladdin
МитяРа писал(а):Коротец или обрыв, это смотря чем пробило..
Если током, то обычно всё накоротко, а если напряжением, то - обрыв...
Сам по себе пробой полупроводникам не опасен, если вовремя ограничить ток. Например, стабилитроны работают именно используя принцип пробоя. Полупроводник разрушается физически (сгорает) от локального перегрева при пробое, т.к. ток получается очень большой.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:39:05
МитяРа
ARV..
подробнее можно?как это током или напряжением?
По опыту ремонта приводов, мощных БП и прочего "зоопарка"..
У любого силового прибора, как правило - транзистора есть два параметра по которым его можно "перегрузить" и он выйдет из строя..
Это ток коллектора и допустимое напряжение К-Э.. /для биполярников/
Превышение значения одного из параметров через некоторое время приведёт к выходу транзистора из строя..
По опыту и это относится к биполярным мощным транзисторам, если было превышение по току, то переход К-Э - звонится накоротко..
Если был скачок по напряжению, то транзистор - в обрыве..
Мощные полевики, если корпус остался целый, то все выводы - накоротко,
а если в корпусе дыра, то - всё в обрыве... кристалла-то нет.. улетел...

Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:41:01
YAA
МитяРа писал(а):Коротец или обрыв, это смотря чем пробило..
Если током, то обычно всё накоротко, а если напряжением, то - обрыв...
Необратимые пробои - это тепловые пробои. Всё зависит от выделившейся энергии (мгновенная мощность, умноженная на время процесса выгорания). Если тепла было мало, то разрушается pn переход, но какое-то сопротивление остаётся. А если тепла было столько, что там всё отгорело (иногда и корпуса раскалываются), то однозначно - обрыв.

Добавлено: Пт окт 23, 2009 16:04:40
ARV
вообще-то я не имел ввиду случаи, когда от корпуса остаются только выводы

тут очевидность обрыва не вызывает сомнений.
а вот по поводу напряжения и т.п. - не уверен.
когда превышается допустимое напряжение на полупроводниковом приборе, возникает лавинный пробой, что приводит к резкому возрастанию тока через прибор. и чем, скажите, этот случай отличается от "пробоя током"? вообще говоря, разрущает, как правило, выделение энергии в виде тепла, а энергия - это все-таки произведение тока и напряжения

так что разделять причины повреждений, имхо, неверно в принципе.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:45:34
nsl2004
Всем ответившим большущее спасибо. Однозначно, стало ясно, что в случае отсутствия, надо предусмотреть отключение всех симисторных регуляторов от сети. И обязательный атрибут плавкий предохранитель. Т.к из обсуждения стало ясно - скорее всего станет проводником и свет будет гореть, что не есть хорошо, может нагрется сам, и если повезет то уйдет в обрыв. Так же ясно, что вероятность такого события в доме присутствует и она не мала.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:03:15
ARV
на счет вероятности: она не нулевая. но из практики наши КУ202Н десятилетиями работают в самодельных диммерах... те, которые в металле. по поводу отечественных же симисторов КУ208 - самые отрицательные впечатления. по поводу импортных в пластмассе - не скажу, редко и недолго применял, но сомневаюсь. чтобы симистор на 400 или 600В, рассчитанный на ток 10А ненадежно работал с нагрузкой типа люстра, мощность которой в самом страшном варианте не более 500 Вт (т.е. ток едва 2А)
так что не опасайтесь слишком сильно

но про безопасность не забывайте
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:10:57
SeregaT
МитяРа писал(а):Коротец или обрыв, это смотря чем пробило..
Если током, то обычно всё накоротко, а если напряжением, то - обрыв...
По своему опыту скажу: Если пробило обратным напряжением - это однозначно коротыш. Если слишком большим током, то есть вероятность отгорания проводников, поэтому возможен обрыв. То есть всё с точностью до наоборот.
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 14:07:47
valeriy007
Скажите, если к примеру устройство - к примеру ( регулятор мощности ) и корпус симистора у него на радиаторе или прикручен к металлическому корпусу (коробке) изделия для хорошего отвода тепла .
В случает выхода из строя (перегрева от повышенной мощности, и т.д.) на корпусе изделия не появится напряжение в случае пробоя симистора ? ?
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 14:21:16
ARV
если симистор прикручен к корпусу, то на корпусе будет сетевое напряжение и при исправном симисторе!
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 14:36:37
Martian
Он может через изолятор прикручен. Тогда не будет.
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 14:38:51
valeriy007
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4213977#p4213977"]если симистор прикручен к корпусу, то на корпусе будет сетевое напряжение и при исправном симисторе![/uquote]
хочу купить изделие, (плата регулятора мощности 220v) но там требуется установка радиатора для отвода тепла.
Какой точно симистор не знаю. На всех симисторах на корпусе присутствует напряжение?
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213986#p4213986"]Он может через изолятор прикручен. Тогда не будет.[/uquote]
отводить тепло через изолятор не получится
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 14:48:30
Martian
[uquote="valeriy007",url="/forum/viewtopic.php?p=4213988#p4213988"]отводить тепло через изолятор не получится[/uquote] У других получается. В силу малой толщины потери не такие уж и большие.
Кроме того, существуют симисторы, подложка которых уже изолирована. Притом, даже если снаружи она металлическая.
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 15:15:27
vlasovzloy
Котел несколько лет назад ремонтировал там три фазы три тэна три бта41. Один бта сгорел огнем и дымом, внутри корпуса чернота сажа. А произошло изза перекоса фаз. Так что да, без присмотра я бы не стал оставлять. Ну или предположим рнп на вводе и защита от от перекоса фаз какую то. У этого котла не былл ничего такого. Напрямую на ввод 3ф. По сути на устройствах 220 вольт нормальных 220 вольт бта41 изумительно хорошо работают сутками годами без выключения у меня лично например
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Bta41 точно буквы не помню фланец изолирован внутри симистора силиконом теплопроводящим, можно руками браться даже за фланец
Re: Что происходит с симистором?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 16:01:46
electroget
[uquote="valeriy007",url="/forum/viewtopic.php?p=4213988#p4213988"]На всех симисторах на корпусе присутствует напряжение?[/uquote]
Вообще-то нет. Существуют импортные симисторы, у которых на корпусе нет напряжения анода. У таких симисторов корпус типа SOT186. Я такие видел где-то когда-то в промэлектронике, они довольно редкие.