Страница 1 из 1

эмуляция нажатия кнопки с нормально разомкнутыми контактами

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 14:53:30
кошак1
Всем привет!
Есть УПСы APC BACK-UPS CS 350 В*А. Включаются они нажатием кнопки с нормально разомкнутыми контактами и удерживанием её 1-2 секунды. Как собрать некий девайс который будет включать его посредством простого замыкания контактов и отключать через размыкание (простейший выключатель).

На плате, через кнопку, +12В подаётся через резистивный делитель на 16 ножку микропроцессора.

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:03:56
dvdianov
Поставь реле. С нормально разомкнутыми контактами. Его обмотку питай от V+ через транзистор, на который и заводи сигнал. Не забудь шунтировать обмотку реле диодом, чтобы не пробило транзистор. Усё...

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:13:22
кошак1
Не понял... Это как? Мне же надо сэмулировать нажатие кнопки питания упса... Зачем реле к сигнальному выводу?

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 19:35:55
Upgrader
Значит можно наверно взять что-нибудь типа NE555, таймер на 2 секунды настроить, его выход на ножку микропроцессора или через транзистор.
Хотя... конечно это не совсем то что надо, но просто как возможный вариант...

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 20:27:36
кошак1
Хвостатые! Ну подскажите как реализовать!

Re: эмуляция нажатия кнопки с нормально разомкнутыми контакт

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 23:10:15
Upgrader
Что-то никто не подсказывает :(
[quote="""кошак""]Всем привет!
Есть УПСы APC BACK-UPS CS 350 В*А. Включаются они нажатием кнопки с нормально разомкнутыми контактами и удерживанием её 1-2 секунды.

и отключать через размыкание[/quote]
А выключается как, тоже нажатием той-же кнопки таким-же образом?

И как надо, один раз нажал кнопку, он выдал сигнал на длительное время (2 сек.) и все? Соответственно повторным нажатием выключение. Или не так? Опишите более подробно.

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 23:35:59
Reboot_s
Если на вскидку, то я бы использовал компаратор. На транзисторе или ОП. На один вход опорное напряжение с резистивного делителя от 12В, на второй цепочка кондер-резистор.
Нажал кнопку, запитал схему, компаратор открыл управляющий транзистор. Пока кондер заряжается (1-2с) управляюший транзистор открыт. Время кончилось, компаратор сработал и транзистор закрылся.
Нажал кнопку - отрубил питание, транзистор так и остался закрытым.
Если конешно питание отрубается не повторным нажатием кнопки.

Добавлено: Чт ноя 26, 2009 08:57:43
кошак1
Выключается он тем же способом что и включается - удерживанием той же самой кнопки с нормально разомкнутыи контактами в течение 1-2 секунд. Всё сделано не как у котов! Вот у Ippon cтоит простая кнопка...

Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:12:38
кошак1
Мяу! :))

Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:45:58
VVX5510
УПСа сделана ведь для защиты какого-то конечного потребителя.
и ложное быстрое нажатие на Power может обесточить то, что так просто нельзя обесточивать. Другими словами - эта задержка - защита против дураков. А Вы её хотите обойти.. :))) если в како-то УПСе выключается быстро - это плохая УПСа 8)
обход на таймере - изящное конечно решение... но я бы не стал обходить.. хотя почему бы? вот уже года 4 как реально стоит УПС APC RS 1000 и у меня нет ни малейшего желания обходить "долгое включение" сего апарата

Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:53:53
кошак1
Нарисуйте схемку! Кто нарисует рабочую схему - тому подарю рабочую УПСу!

Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:17:00
volt133
увидев фразу что работает на таймере появилась мысль ( не факт что здравая)нельзя ли настроить задержку таймера к примеру на пол секунды и не паять ничего нового?

Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:50:45
radteh
Уважаемый ""кошак", вот вам схема, в Proteus работает. При переключении тумблера формирует импульс длительностью около 3 секунд (время задаётся при помощи r3, c1).
Изображение

PS А зачем выключать бесперебойник?

Добавлено: Ср дек 02, 2009 17:40:18
кошак1
volt133 писал(а):увидев фразу что работает на таймере появилась мысль ( не факт что здравая)нельзя ли настроить задержку таймера к примеру на пол секунды и не паять ничего нового?
Что работает на таймере? Там сигнал с кнопки поступает на 16 -ую ножку микропроцессора.

Добавлено: Ср дек 02, 2009 17:42:50
кошак1
radteh писал(а):вот вам схема
PS А зачем выключать бесперебойник?
А зачем там светодиод? И куда подключать кнопку? Вместо светодиода?
Нужно для того чтобы включать\выключать несколько упсов одновременно.

Добавлено: Ср дек 02, 2009 18:08:23
radteh
Светодиод и резистор R5 выкидываете, с эмиттера Q2 снимаете импульс 12в. Слева сверху торчащая стрелка это питание. Светодиод использовал для визуального контроля наличия импульса.

Добавлено: Ср дек 02, 2009 18:35:06
кошак1
А попроще не бывает? Здесь переключатель нужен...
Транзистор КТ315?
Питание 5-12В?

Добавлено: Ср дек 02, 2009 19:23:38
radteh
Транзистор любой со структурой n-p-n, кт315 сгодится. Да напряжение питания от 5 до 12в.
Попроще? Ну придумайте попроще, например на tiny13.

Добавлено: Вс дек 13, 2009 15:33:23
кошак1
Собрал по схеме. Не работает. Поменял ТМ2 и транзистор. Всё равно не работает :( На выходе вместо импульса полное напряжение питания. При переключении переключателя то же самое. Питание микросхемы с того же аккумулятора что в УПСе.