Индикация мощности, потребляемой от сети
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 14:44:24
andy01
Здравствуйте!
Есть желание видеть текущее значение потребяемой от сети мощности на даче. Существуют ли какие-нибудь простые/недорогие стрелочные приборы или можно сделать самому?
Предел измерения ~ 10КВт, точность ~10%.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 14:47:20
Region_78
Есть такие приборы как Ваттметры, как настольного, так и щитового исполнения. Погуглите, сразу найдете. Цена вопроса от 50р или меньше (б/у конечно)
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 14:57:28
Сэр Мурр
Самый простой способ- это у амперметра переменного тока переградуировать шкалу, нанеся на нейй ватты вместо амперов.
Погрешность будет только при изменении напряжения питания от напряжения градуировки. Но, думаю, допуск порядка 10% не существеннен.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:03:09
Света
А еще проще, измеряете ток мультиметром и показания в уме умножаете на 200, получите чуть заниженное значение потребляемой мощности. Ну, можете и на 220 умножать...

Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:20:44
andy01
Света писал(а):А еще проще, измеряете ток мультиметром и показания в уме умножаете на 200, получите чуть заниженное значение потребляемой мощности. Ну, можете и на 220 умножать...

Это-то понятно. Хочется видеть мгновенное значение безо всяких перемножений.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:23:34
andy01
Сэр Мурр писал(а):Самый простой способ- это у амперметра переменного тока переградуировать шкалу, нанеся на нейй ватты вместо амперов.
Погрешность будет только при изменении напряжения питания от напряжения градуировки. Но, думаю, допуск порядка 10% не существеннен.
Проблема в том, что напряжение на даче, бывает, меняется и более, чем на 10%
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:25:34
Сэр Мурр
Упс! Вот поэтому и предложено- нанести на шкалу амперметра новую градуировку- шкалу мощности. Далее сами поймёте- как действовать?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:29:48
andy01
Сэр Мурр писал(а):Упс! Вот поэтому и предложено- нанести на шкалу амперметра новую градуировку- шкалу мощности. Далее сами поймёте- как действовать?
Считывать показания мощности?
А как быть, если напряжение в сети будет 180в?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:38:24
Сэр Мурр
andy01 писал(а):Сэр Мурр писал(а):Упс! Вот поэтому и предложено- нанести на шкалу амперметра новую градуировку- шкалу мощности. Далее сами поймёте- как действовать?
Считывать показания мощности?
А как быть, если напряжение в сети будет 180в?
Читайте первоё моё сообщение. Если хотите очень точно- микроконтроллер Вам в помощь, или перемножитель с последующим выводом на показометр.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:47:52
andy01
Сэр Мурр писал(а): Читайте первоё моё сообщение. Если хотите очень точно- микроконтроллер Вам в помощь, или перемножитель с последующим выводом на показометр.
Что пришло в голову из того, что попроще - сделать несколько шкал на амперметре - каждую для своего напряжения 220в-200в-180в
P.S. Кстати -
http://www.port.yuzhny.odessa.ua/~cat/ - не Ваш бывший ресурс?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:00:57
Сэр Мурр
Третий Упс!
А для чего Вам мгновенная мощность, да ещё с такой точностью? Рядом будет стоять гномик, записывать и суммировать показания, для составления ежемесячного счёта? Оплачивать всё равно надо по счётчику, что на входе..
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:07:40
andy01
Сэр Мурр писал(а):Третий Упс!
А для чего Вам мгновенная мощность, да ещё с такой точностью? Рядом будет стоять гномик, записывать и суммировать показания, для составления ежемесячного счёта? Оплачивать всё равно надо по счётчику, что на входе..
Все проще - на резерв электропитания хочу поставить бензогенератор. Чтобы он не заглох от превышения его максимальной мощности - нужно знать, какая мощность потребляется в данный момент. Если уже на пределе - то придется отключать какой-нибудь конвектор, чтобы вскипятить чайник.
Возрастание количества "Упсов" не ведет к бану, я надеюсь?

Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:16:36
Сэр Мурр
andy01 писал(а):Сэр Мурр писал(а):Третий Упс!
..
Возрастание количества "Упсов" не ведет к бану, я надеюсь?

В Вашем случае- не ведёт.
Просто- слегка напрягают вопросы-
как сделать, без указания цели изготовления. Ясен пень, к цели можно идти разными путями; и вот приходится вытягивать информацию, как у партизана на допросе.
В Вашем случае могу предложить- проградуируйте ватттметр при нагрузке, близкой к максимальной, когда напряжение еще не упало до критического.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:20:45
andy01
Всем спасибо!
Поеду в Митино искать амперметр или ваттметр

Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:32:23
Aladdin
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 21:05:12
u-100
Aladdin писал(а):А чего его искать, вот он тут
Не подходит.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:11:42
andy01
u-100 писал(а):Aladdin писал(а):А чего его искать, вот он тут
Не подходит.
Да, этот прибор для постоянного тока.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:39:09
Илья79
Амперметр измеряет полный ток, если даже переградуировать на измерения мощности, без учета погрешности, то он будет показывать полную мощность
А, счетчик бытовой считает активную мощность
Вот пример: подключить сетевой конденсатор к 220В, счетчик не сдвинется с места, а амперметр зашкалит
Так что погрешность будет очень значительная

Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:09:29
Aladdin
andy01 писал(а):u-100 писал(а):
Не подходит.
Да, этот прибор для постоянного тока.
Любой прибор (измерительная головка) измеряет постоянный ток. Для измерения переменного тока его (ток) надо преобразовать (выпрямителем). Поинтересуйтесь простыми схемами измерителей переменного тока.
А для измерения мощности 10 КВт потребуется шунт. Именно он и нужен (по сути Вы будете измерять падение напряжения на шунте). А приборчик можно любой поставить.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:18:15
Барсик
Aladdin писал(а):...Любой прибор (измерительная головка) измеряет постоянный ток...
Кто это Вам такое сказал?

Не верьте!!! Очень много есть на свете головок, которые измеряют как раз переменный ток и переменное напряжение! Например, головки электромагнитной системы не только измеряют переменный ток/напряжение, а даже строго действующее значение указанных величин! Для других типов измерителей ещё надо постараться, чтобы измерить действующее значение...