Страница 1 из 2
Сбоит счетчик КМ155ИЕ2
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:43:18
Swordfish
Сделал схему что счетчик КМ155ИЕ2 у меня подключен к дешифратору КР514ИД2 а последний к семисегментному светодиодному индикатору. Схема работает но со сбоями. Считает так когда замыкаю - размыкаю контакты при помощи микрокнопки "0,1,2,3,0,5,6,7,8,9,0,1,2..." то есть вместо "4" идет "0". Поменял микросхему на другую КМ155ИЕ2 считает так "0,1,2,3,0,5,6,7,0,1,2....". Что это может быть? Схема вроде спаяна правильно. Врятли обе микросхемы могут быть бракованными. Кстати я пытаюсь мерять выходное напряжение КМ155ИЕ2 на выводах 12,9,8,11 когда на индикаторе "0" вместо "4" вот тут иногда когда я прохожусь по контактам микросхемы прибором - вместо нуля появляеться четверка "4" как и надо. Я слышал что - то про дребезг контактов. Может это как раз оно и есть? Как с этим бороться. Может какая - то схема есть против дребезга контактов? Если конечно это проблема дребезга контактов. Помогите пожалуйста кто знает в чем проблема.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:57:06
otest
Проблема в отсутствии приложеной схемы.
Re: Сбоит счетчик КМ155ИЕ2
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:02:10
Meteor
Swordfish писал(а):Сделал схему что счетчик КМ155ИЕ2 у меня подключен к дешифратору КР514ИД2 а последний к семисегментному светодиодному индикатору. Схема работает но со сбоями. Считает так когда замыкаю - размыкаю контакты при помощи микрокнопки
Скорее всего имеется череда импульсов при замыкании кнопки. Надежнее всего поставить интегрирующую цепь после кнопки. Нагрузкой цепочки ставить триггер Шмидта ТЛ2, а с его выхода уже подавать на счетчик.
Swordfish писал(а):Кстати я пытаюсь мерять выходное напряжение КМ155ИЕ2 на выводах 12,9,8,11 когда на индикаторе "0" вместо "4" вот тут иногда когда я прохожусь по контактам микросхемы прибором - вместо нуля появляеться четверка "4" как и надо.
Иногда такие "чудеса" бывают и на выходах, там наблюдается излом импульса. Во многом, как мне кажется, это обусловлено асинхронностью счетчика. Натолкнувшись пару раз на эффект близкий к Вашему стал применять синхронные счетчики типа ИЕ6 и ИЕ7.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:29:29
Swordfish
Большое спасибо Meteor я понял как надо исправить. Только подскажи мне марку микросхемы в которую входит триггер Шмидта ТЛ2 - я не пойму это отдельная микросхема или в одну микросхему входит несколько триггеров Шмидта. Подскажи марку одним словом а то я еще новичек. Кроме того выкладываю схему.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:31:39
falkonist
Похоже, что перепутанывыходы 3-го триггера счетчика (8-я ножка) и 4-го (11-я ножка) на дешифратор. То ли пробит вход дешифратора.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 15:18:45
Света
Вход у счетчика вывод 14. Если не нужна установка в 0 и 9, то входы 2,3,6,7 следует подключить к минусу питания. А выходы правильно отмечены.
Re: Сбоит счетчик КМ155ИЕ2
Добавлено: Чт дек 10, 2009 15:36:09
falkonist
Свой предыдущий пост я дезавуирую.
Уважаемая
Светлана, смотрите, что получается:
Swordfish писал(а):Поменял микросхему на другую КМ155ИЕ2 считает так "0,1,2,3,0,5,6,7,0,1,2...."
Счет идет только до 8. Следовательно, не поступает единичка с 4-го триггера. Идем к первому варианту:
Считает так... "0,1,2,3,0,5,6,7,8,9,0,1,2..." то есть вместо "4" идет "0". ...я пытаюсь мерять выходное напряжение на выводах 12,9,8,11 когда на индикаторе "0" вместо "4" вот тут иногда когда я прохожусь по контактам микросхемы прибором - вместо нуля появляеться четверка "4" как и надо.
Т.е., с выхода третьего триггера единички то нет, то она появляется при механическом дублировании контакта.
Резюме: непропай выводов микросхемы то ли счетчика, то ли дешифратора ("холодная пайка" или обрыв дорожки).
Добавлено: Чт дек 10, 2009 16:07:22
Swordfish
Всем большое спасибо за помощь! Оказываеться я поменял микросхему дешифратора на новую и четверка появилась и считает до 9 - ти - все ошибки исправлены! Отчего это может быть? Может я паял и надо было с панельки вынять микросхему дешифратора? Я подумал что если микросхема в панельке то ей ничего не грозит - можна паять. И паяльник нормальный 25 ватт.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 16:35:03
falkonist
Микросхемы серии К514 не получили широкого распостранения, кроме того, что они "опоздали", еще и потому, что они:
а) слишком нежные - не терпят напряжения питания выше 5,5В;
б) построены по диодно-транзисторной логике (ДТЛ), т.е. имеют намного меньшую помехозащищенность, чем ТТЛ.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 17:14:37
Meteor
Swordfish писал(а):подскажи мне марку микросхемы в которую входит триггер Шмидта ТЛ2 - я не пойму это отдельная микросхема или в одну микросхему входит несколько триггеров Шмидта.
155ТЛ2 или 555ТЛ2 для ттл и ттлш соответственно. В каждом корпусе по 6 элементов, можно использовать любой.
Пока учитесь совет. Учитесь представлять элементы в схемах их условными обозначениями, а не корпусами. Это сократит время анализа схем... К сожалению нет ИЕ2, но для примера есть с другим пересчетом ИЕ4 и ИЕ5 (файл).
Добавлено: Чт дек 10, 2009 17:20:48
aen
Swordfish писал(а):подскажи мне марку микросхемы в которую входит триггер Шмидта ТЛ2 - я не пойму
Самая надежная такая.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=19243
Дает 100% гарантию уничтожения дребезга. RS триггер можно на 2И-НЕ сделать, например на 155ЛА3 или готовый триггер взять.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:28:26
Swordfish
Всем большое спасибо а теперь пожалуйста скажите мне следующее. Мне например надо что бы когда счетчик дойдет до цифры "9" загорелась моя лампочка или светодиод какой- то отдельный подключенный в схему (не из семисегментного индикатора естественно). Как это сделать? Я так думаю надо к выводам семисегментного индикатора подключить элементы "И" или "И-НЕ" и все так устроить. Как это вобще - то реализуеться? Что бы сигнализация такая была вроде.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:45:51
aen
Вместо 514ИД2 поставь дешифратор 155ИД1 или 155ИД3 и получишь, что хочешь.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:57:41
Swordfish
аен ответь пожалуйста как мне к 155ИД1 или 155ИД3 подключить светодиодный семисегментный индикатор. Мне надо что бы в схеме счетчика показывал семисегментный индикатор и одновременно при достижении "9" загорался светодиод. Ну вроде как это в кино делают детонацию бомб, только с обратным отсчетом. Я сейчас не про обратный отсчет говорю, я знаю какие микросхемы для этого надо. Мне только вот то что я указал - семисегментный индикатор отображает текущую цифру и когда "9" загораеться лампочка или светодиод. Как мне эти указанные микросхемы добавить к схеме моей?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:08:58
aen
В твоем случае можно так, как на картинке.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:18:06
Meteor
Swordfish писал(а):Ну вроде как это в кино делают детонацию бомб, только с обратным отсчетом.
Во ассоциации террористические у людей пошли...
Есть два пути:
1) берем ЛА8 соединяем с младшим и старшим битами счетчика входами. К выходусветодиод и резистор;
2) Как уже написали ИД1 или ИД3. Но у них недостаток - обычный выход. Лучше наверное поставить ИД5 у нее открытый коллектор.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:28:52
falkonist
Meteor писал(а):ИД1... Но у нее недостаток - обычный выход.
Ничего себе! считать за "обычный выход" дешифратор, специально разработанный для управления газоразрядными индикаторами! Кроме того, что он открытый и высоковольтный (до 250 В), так еще и падение напряжения на открытых ключах - около 2 В. Хотя, для мампочки это неважно.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:33:07
Arlleex
Meteor писал(а):Swordfish писал(а):Ну вроде как это в кино делают детонацию бомб, только с обратным отсчетом.
Во ассоциации террористические у людей пошли...
Есть два пути:
1) берем ЛА8 соединяем с младшим и старшим битами счетчика входами. К выходусветодиод и резистор;
2) Как уже написали ИД1 или ИД3. Но у них недостаток - обычный выход. Лучше наверное поставить ИД5 у нее открытый коллектор.
Старший и сбладший бит - расскажи по подробней пожалуйста)))
НАпример число
0111111
0 - станший бит -
0, младший бит
0
я правильно понимаю?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:39:52
aen
Stalker46 писал(а):дробней пожалуйста)))
НАпример число
01111110 - станший бит - 0, младший бит 0
я правильно понимаю?
0111111
0
0 может быть и знаковой частью числа. Говорит, что число положительное.
Из твоего примера это не ясно. Если бы сказал, что это байт, тогда правильно, а в общем случае неправильно.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 19:57:41
Arlleex
например, число -5, это 10101
значит, что 1 знак -?