Страница 1 из 1

Частотник Emotron Fdu разгоняется с 50гц в обратную сторону!

Добавлено: Ср мар 17, 2010 15:48:13
Ромсон
Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.

Re: Частотник Emotron Fdu разгоняется с 50гц в обратную стор

Добавлено: Вт апр 20, 2010 21:41:48
dr.doc
Ромсон писал(а):Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.

Конкретно по этому частотнику не подскажу, но общался со многими, поэтому смотрите в меню:
1. Установка максимальной частоты (от сигнала датчика) (maximal frecunsy ?)
2. Установка минимальной частоты (minimal frecunsy ?)
3. % - начало шкалы
4. % - конец шкалы
От этих данных зависит характеристика включения и разгона. Минимальная частота - с нее начинается частотный диапазон работы, и, в зависимости от сигнала с датчика, может как уменьшатся так и увеличиваться.
Посмотрите так же параметр запуска, может стоять значение "толчок" - увеличенный момент при запуске, при котором будет высокая частота и большой нагрузочный ток и похожие режимы.
В ссылке приведен сайт, на котором есть русскоязычные инструкции.
http://www.kipservis.ru/delta.htm

Re: Частотник Emotron Fdu разгоняется с 50гц в обратную стор

Добавлено: Сб май 13, 2017 11:50:21
mixon46
Подскажите по этому частотнику пожалуйста. В общем запускается. Доходит до 50 Гц, продолжает работать на такой частоте. Но через несколько минут ошибка (выход авария). Потом двигатель меняется. Работает уже меньше двух минут. Опять переключается. Так 5 раз и уходит на аварийное питание. От сети. В чем дело не могу понять. Вот что было по данным об ошибке:

851 4.38 бар
852 2974 обор/мин
853 39% 3.9 н.м.
854 1.21 квт
855 1.24 квт
856 2.4 А
857 399 В
858 50 Гц
859 556 В
85А 37.2 гр
85С с/внеш/внеш/с
85D 11010110
85E RE100DO01
85F -1% 54%
85G -1% -2%
85H 98% 54%


может знает кто в чем дело.