Страница 1 из 3

Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Чт апр 22, 2010 23:20:29
Эльдар260682
Кто что знает про это?:) Или может это кому интересно?:)

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 09:30:35
nik-as
Управлять как, просто включать - выключать или регулировать?

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 14:41:58
Эльдар260682
Регулировать. Вообще то я уже написал прогу и она работает. Я точность пытаюсь повысить...

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:39:35
nik-as
Ты что в партизанов играешь?
Что нужно пытку устраивать чтобы из тебя вытянуть все детали проекта? :kill:
Или по твоему здесь телепаты водятся? :evil:

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:49:42
Эльдар260682
А..... значит дела так обстоят.... Вот код программы

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:53:20
Эльдар260682
вот примерная схема управления тиристором

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:54:01
Эльдар260682
Вот об этом бы и хотелось бы поговорить...

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:02:09
nik-as
Во первых, что значит примерная?
Нужна не "примерная" а принципиальная.
Во вторых что значит "повысить точность", точность чего?
Русшь партизанен говори или будем чуть чуть расстреливать.

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:08:51
Эльдар260682
Вообщем дело обстоит так.... Решил я сделать схему управления 3-хфазным тиристорным мостом.

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:09:45
Эльдар260682
Для этого я решил использовать три контроллера tiny2313 + еще какие-нибудь управляющие

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:11:03
Эльдар260682
Каждая tiny2313 будет синхронизироваться через 500 килоом на свою фазу и управлять через развязывающий трансформатор своими двумя тиристорами

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:14:15
Эльдар260682
Чтобы написать код программы я последовательно с фозой и нулем домашней розетки соединил тиристор и лампочку, а на управляющий электрод через развязывающий трансформатор повесил tiny2313 согласно схеме... Я видел в сети подобные схемы управления освещением с помощью 2313 но кода программы так и ненашел. Пришлось писать свой.

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:16:13
Эльдар260682
для программы составил примерные блок схемы

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:22:01
Эльдар260682
прицип работы таков - подключаешь питание - загорается светодиод (portb0). Подрубаешь 220 вольт - через секунду диод гаснет и подаются импульсы на тиристор - лампочка загорается. Теперь с помощью кнопки (на int1) можно регулировать яркость. В Программе 2 рабочие функции - int0 и timer1B. Таймер 1 молотит с частотой 50 Гц и вызывает импульсы с помощью прерывания timer1A, а int0 - синхронизирует таймер с сетью. Ну это в самых общих чертах...

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:24:57
Эльдар260682
Но сеть постоянно уходит, синхронизация хоть и работает, но напряжение на выходе тиристора гуляет только с видимой амплитудой в 0,4 вольта в каждую сторону (вверх и вниз). Хотелось бы убрать эту гульбу... Вот ищу соратников...:)

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:45:40
nik-as
И чем же такая точность не устраивает?
ИМХО для тиристоров это уже очень хорошая точность.
И что такое для движка +/- 0.4 вольта.
PS. Не мудрено что ничего не нашёл похоже кроме студентов
ни кто больше с тиристорами не заморачивается.

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:02:37
Эльдар260682
для шпиндельных движков - это хорошо, а для подачных - не очень. Подачные привода сотки на станках ловят...

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:05:23
Эльдар260682
Плохо что никто не заморачивается... Вот у нас на заводе для английского сварочника плату управления из англии за 100000 руб заказывали, а там в этом сварочнике только трехфазный мост и есть.... И так по всей стране... И где же патриоты?:))

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Сб апр 24, 2010 00:59:49
Eprinter
Эльдар260682 писал(а):Подачные привода сотки на станках ловят...

Так точность от обратной связи зависит. Речь ведь о станках с ЧПУ?
Любой электродвигатель (кроме шаговых) никогда не будет вращаться с постоянной скоростью и фазой, если нагрузка переменная, как точно его не регулируй. Теория автоматического управления тот ещё гранит, зубы можно сломать :)

Re: Управление тиристором tiny2313

Добавлено: Сб апр 24, 2010 15:39:00
nik-as
Эльдар260682 писал(а):И так по всей стране... И где же патриоты?:))

А ты значит у нас патриот, и решил на тиньке промышленный контроллер замутить?
В принципе диммер неплохой получился, сверхточный :))