Страница 1 из 1

UPS Ippon Back Power Pro 700

Добавлено: Чт июн 10, 2010 15:35:15
sapsan
Здравствуйте!
Пытаюсь отремонтировать данный упс, но зашел в тупик.
Суть в чем:
Аккумулятор разряжен до 5В, на питании контроллера всего 0.01В. Реле RY01 не открывается при подключении к розетке. при подключении питания к УПСу, напряжение на аккумуляторе падает до 2В. Откуда в УПСе берется 12В и 5В на питание его самого?

Re: UPS Ippon Back Power Pro 700

Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:40:05
Murav
Судя по аналогичному упсу, 12В(нестабильные) берётся с аккумулятора либо трансформатора(для этого нужно чтобы замкнулось реле, то есть аккумулятор нужен рабочий), а 5В - со стабилизатора 7805.
sapsan писал(а):Аккумулятор разряжен до 5В
Аккумулятор дохлый и в этом скорее всего проблема.