CPLD, XC95144XL: Привязка линий к определенным выводам?

Добавлено: Сб июн 12, 2010 16:41:04
Zheleznjakov
Добрый день!
Скажу сразу ранее с ПЛИС не доводилось работать вообще.
Сейчас вот возникла необходимость в разработке устройства на ПЛИС, и именно на XC95144XL.
Создал тестовый проект для динамической индикации 4 разрядного семисегментника.
И ни как не могу понять логику привязки сигнальных линий к конкретным выводам, почему в зависимости от привязки изменяется число используемых макроячеек, в моем случае от 14 до 21 ячейки.
Кто хорошо разбирается в этом вопросе, проконсультируйте пожалуйста.

Re: CPLD, XC95144XL: Привязка линий к определенным выводам?

Добавлено: Сб июн 12, 2010 17:32:09
uldemir
А чего там понимать? С одной стороны все выходы связаны с макроячейками. С другой стороны число p-termов имеют ограниченное число. Вроде 5. но еще 2 можно занять у соседних макроячеек того же макроблока. Но если вы назначаете выводы так что нет возможности это сделать (принуждаете регистры размещать в конкретных макроблоках и там нет возможности сделать заем), то САПРу приходится разделять одно выражение с большим количеством p-termов на два с меньшим. И для второго выделяется дополнительная макроячейка.

Вообще-то в настройках fitter-а можно задать способы оптимизации и поиграть с параметрами Collapsing pterm limit и collapsing input limit.

Re: CPLD, XC95144XL: Привязка линий к определенным выводам?

Добавлено: Сб июн 12, 2010 17:50:45
Zheleznjakov
Понятно.
Большое спасибо за ответ.
Буду дальше разбираться.