Страница 1 из 2

RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт июн 29, 2010 16:51:47
Al6545
Как рассчитывать RC-цепочку на входе АЦП?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт июн 29, 2010 16:58:21
ublhjnt
Как рассчитывать RC-цепочку на входе АЦП?
Мало информации. У меня, к примеру. АЦП работает успешно без RC цепочки!

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:32:51
Al6545
Ну я имею ввиду для чего ее ставят, как я понимаю в качестве фильтра и накопителя, а как рассчитывать?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:54:59
ublhjnt
В зависимости от частоты входного сигнала.( R - трубочка, С - ведерко. Чтобы успевало наполняться._ :))

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:33:23
YS
Ну я имею ввиду для чего ее ставят
Для того, чтобы отсечь на входе частоты выше половины частоты дискретизации АЦП. По теореме Котельникова (которую буржуины называют теоремой Найквиста), оцифрованный сигнал можно нормально восстановить только тогда, когда он был оцифрован с чатотой выборок, не менее чем в два раза превышающей его максимальную частоту. Поэтому подавать на вход АЦП с частотой дискретизации, скажем, 10КГц, сигнал с частотой выше 5КГц бессмысленно, это приведет к искажениям данных. Поэтому в таком случае ставят фильтр, отсекающий все, что выше 5КГц. И да, я бы не ограничивался RC-цепочкой, а поставил бы какой-нибудь фильтр второго порядка на ОУ.

Короче: Частота среза входного ФНЧ должна быть равна половине частоты дискретизации. Чем круче фильтр - тем лучше.

Хотите подробнее? (с) Курите ряды Фурье и теорему Котельникова. :)

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 09:42:25
Jman
Ребята, подскажите пожалуйста. Появляется небольшой разброс значения... Что может быть критично. К примеру значение скачет по выборке 235 до 250, что при переводе дает разбег в давлении 1,3 - 1,43 Бар. У меня шунт установлен на 250 Ом с погрешностью 1%. Как можно решить данную проблему? Нужно ли применять программный/аппаратный фильтр? Ко входу подключаю датчик давления 4-20 мА через шунт и подаю на АЦП. Часть схемы в пристежке. На шунте падает от 1 до 5 Вольт, линейное напряжение уже передаю в канал АЦП MCP3004.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:16:09
YS
Петлю 4 - 20 мА я бы преобразовывал в напряжение оптроном или преобразователем "ток-напряжение" на ОУ, но скорее всего не шунтом. Что видно на входе АЦП, если ткнуть туда осциллографом?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:56:12
Jman
Сейчас немного переделал схемотехнику, выкинул стабилитрон и установил ФНЧ на 20Гц. Так же не учел с опорным напряжением, разделил пока Vdd и Aref дросселем и конденсатором на землю. Повторитель на ОУ оставил. Сейчас начну испытывать, отпишусь.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:34:22
roman.com
Jman писал(а):разделил пока Vdd и Aref дросселем и конденсатором на землю.
Это конечно хорошо, но дроссель и конденсатор убирает ВЧ помехи... А как показывает практика, главная причина неточного показания - НЧ помехи (шумы) на входе АЦП. Поэтому я бы в первую очередь установил ФНЧ на входе АЦП. А потом уже всё остальное...

Например так:
Screenshot_1.png
(8.52 КБ) 620 скачиваний

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:39:01
Jman
Я сделал вот так... Но есть небольшие колебания все равно.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:42:53
Albert_V
Jman, Только RC фильтр может и не спасти.
В первую очередь, надо смотреть на трассировку сигнальной GND от шунта до -VREF.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:44:47
Jman
Вы имеете ввиду VREF или -VREF..?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:47:01
Albert_V
VREF-.
По этому проводнику (GND) НЕ должен течь ток, к примеру, питания контроллера, светодиодов и т.д..
В качестве похожего примера, посмотрите как подключают термопару к АЦП.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:49:07
Jman
У мср 3004- 3008 нет такой ноги. В любом случае RC на входе ОУ устаканило измерения

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:53:14
Albert_V
Jman писал(а):У мср 3004- 3008 нет такой ноги.
А вывод AGND у АЦП вам ни о чём не говорит?
Устранять, в первую очередь, надо причину, а не следствие.
----
P.S.
Похоже, вы даже не заглядывали в ДОКУМЕНТАЦИЮ (раздел Layout Considerations)

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:55:35
Jman
В данном случае у меня Agnd и Dgnd + GND - все общее.. Могу я разделить эти земли через 10 Омный резистор?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 13:09:46
Albert_V
АЦП измеряет напряжение в диапазоне от AGND до VREF (от 0d до 1023d).
Любой лишний ток (падение напряжения на проводнике) от "-"шунта до AGND (как и неправильное подключение AGND источника опорного напряжения) внесёт дополнительную погрешность в измерения.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 13:42:32
Jman
Т.е землю от шунта и повторителя на ОУ и землю Agnd развязать? Так же AGnd развязать с цифровой частью?

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 14:04:53
Albert_V
Вам лучше почитать рекомендации по трассировке плат с АЦП.

Re: RC-цепь на входе АЦП

Добавлено: Вт сен 06, 2016 14:10:57
Jman
Чую, что помимо схемотехники и правильной трассировки придется вводить цифровой фильтр НЧ... Что скажете гуру?