Расчет силового кабеля

Добавлено: Ср сен 01, 2010 22:10:29
engine2010
Помогите расчитать сечение кабеля!
Требуется 10 метров кабеля на 220в и на нагрузку 6000Вт т.е. примерно 27,7А
Какой кабель и с каким сечением лучше использовать что бы избежать нагрева проводки?
Провода будут идти прямо от столба...

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Ср сен 01, 2010 22:34:55
Drull
Мне "Электросети" подвели два(фаза,нуль) одножильных,медных провода,в изоляции ПВХ,сечением 6 мм кв.
По таблице и Вашей нагрузке 2.5 мм кв достаточно.
http://www.bt.dn.ua/wire/

Пока ждали ответа,уже поиском бы нашли

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 08:55:31
swoop
engine2010 писал(а): Провода будут идти прямо от столба...
Если от столба ВЛ-0,4 (0,22) кВ, то 16 мм, до вводного щита с автоматом 40А, а далее от автомата до нагрузки 4-6 мм( в зависимости от длины ВЛ) , кабель алюминиевый.

Всякими левыми табличками лучше не пользоваться, они не учитывают длину проводника и соответственно потери напряжения и ток КЗ.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 15:59:34
engine2010
swoop писал(а):
engine2010 писал(а): Провода будут идти прямо от столба...
Если от столба ВЛ-0,4 (0,22) кВ, то 16 мм, до вводного щита с автоматом 40А, а далее от автомата до нагрузки 4-6 мм( в зависимости от длины ВЛ) , кабель алюминиевый.

Всякими левыми табличками лучше не пользоваться, они не учитывают длину проводника и соответственно потери напряжения и ток КЗ.
Специально указал длину провода!
40A не много будет на автомате? 32 не безопаснее ли?

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 16:06:48
Starichok51
Специально указал длину провода!
допустимый ток не зависит от длины провода или кабеля. это только связано с тем, какую мощность может рассеять единица длинны кабеля.
набираешь в поиск "допустимый ток в проводах и кабелях" и получаешь все ответы. при каком сечении и для какого количества жил в кабеле какой допустимый ток.
почему все ленятся пользоваться поиском, а кидаются сразу задавать вопросы. в инете можно найти ответ практически на любой вопрос

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:33:04
swoop
engine2010 писал(а): 40A не много будет на автомате? 32 не безопаснее ли?
Производители автоматов не рекомендуют нагружать автоматы длительным током более 80% от номинала. Если максимальная нагрузка (6 кВт) будет не часто, то можно установить 32А, если постоянно будет полная нагрузка, то лучше 40А.
Длину ВЛ я имел в виду от КТП до вашей опоры, впрочем при длине ответвления 10 м 4мм по Al будет достаточно (это по длительному току, по потерям достаточно 2,5мм из двух выбираем большее, т.е. - 4мм).

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:18:58
Drull
Для
swoop
:
Алюминий дешевле,но когда речь идет о 10м и имеется возможность выбора...Давайте и по дому алюминий пустим? :o
Какие потери напряжения на 10м?Потери в данном случае возможны на скрутках или недостаточном сечении и неплохо было бы использовать качественные "ракушки".Таблицы строили,а что учитывали тогда по Вашему?
Ток КЗ учитывает автоматический выключатель,с требуемым номиналом и t отсечки 20 - 40 мк.сек. для автоматов или УЗО современного производства.(Чтоб учесть ток КЗ кабелем,надо сечение увеличивать в несколько порядков :) )
Для
engine2010
:
Но опять же увеличение на "размер" ни сколько не повредит,а также можно взять следующий номинал главного автомата,или УЗО в сторону увеличения,на КЗ он в любом случае отработает.
Для
Starichok51
: Не "какую мощность может рассеять единица длины кабеля" ,а какую мощность он может пропустить,при заданной длине и сечении жил,без выделения тепла,а значит и потери напряжения.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:51:02
Starichok51
Drull писал(а): Для
Starichok51
: Не "какую мощность может рассеять единица длины кабеля" ,а какую мощность он может пропустить,при заданной длине и сечении жил,без выделения тепла,а значит и потери напряжения.
без выделения тепла! - это какое-то новое открытие вы сделали. до сих пор считалось, что ток ВСЕГДА выделяет тепло.
и без потери напряжения! - это еще одно открытие вы сделали. до сих пор любой проводник имел сопротивление, на котором ток создавал падение напряжения.
только в одном единственном случае не будет выделения тепла и потери напряжения - это когда ток равен НУЛЮ.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 23:44:21
Drull
Да,согласен,придрался к словам и получил грамотный отпор.
Прошу прощения. :beer:
Имел в виду допустимое(микроскопическое)падение напряжения при длительном прохождении номинального тока, перемножение которого на микроскопическое сопротивление проводника,по закону Джоуля-Ленца, не приведет к максимально допустимому выделению количества теплоты,для УХЛ и типа проводника.(Аналогия подбора токоограничивающего резистора,только по закону Ома и мощности)
То-есть, если подходить практически:под нагрузкой у меня падение напряжения обычным прибором не измеряется и прикосновением руки тепло не ощущается,значит провод подобран правильно(в сторону увеличения,с учетом экономии).
Про таблицу уже говорил.

ПС:Вам надо было написать ДОПУСТИМУЮ мощность,тогда бы и не придрался :)

Еще раз ССОРИ

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Чт сен 02, 2010 23:55:59
Gray64
Я работаю в электросетях, и у меня вопрос: что вам топикстартер сделал плохого, что вы ему рекомендуете МЕДНЫЙ проводд ОТ СТОЛБА? :)) Магистраль алюминий, и скрутка медь-алюминий проживёт максимум полгода. Потом там выратет такая борода окислов, что мама не горюй. Вызов бригады, морока, деньги. Не знаю как где, но наши на таких выездах не производят работы, а требуют замены шнурков. За счёт абонента естественно. И это оформлено приказом по предприятию.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Пт сен 03, 2010 00:10:02
Drull
Я же написал :"РАКУШКИ".
Это такие зажимы болтовые,где медь не имеет прямого контакта с алюминием.
Электросети меняли провода линии,а через пол-года приехали и поменяли отводы.Сами! :dont_know:

Сказали,что будут дополнительные КТП ставить. :shock:
ПС:не Рублевка!

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Пт сен 03, 2010 05:58:55
swoop
Drull писал(а): Ток КЗ учитывает автоматический выключатель,с требуемым номиналом и t отсечки 20 - 40 мк.сек. для автоматов или УЗО современного производства.(Чтоб учесть ток КЗ кабелем,надо сечение увеличивать в несколько порядков :) )

Чтобы автомат сработал от КЗ, ток КЗ должен быть не менее чем в пять раз больше номинального (для автомата с характеристикой C, для В - в три раза, для D - десять раз), если ток КЗ меньше, то сработает только тепловой расцепитель, время его срабатывания 1-10 с (в зависимости от тока), а это много - проводник может нагреться, его сопротивление увеличится, ток уменьшится и автомат может вообще не сработать. Поэтому по условиям защиты выбирается не только автомат, но и провод/кабель.

Таблицы взяты из ПЭУ гл.1.3, они учитывают только допустимый длительный ток, при t кабеля +65(что не мало) и t окр. среды +25, при этом не учитывают длину кабеля, ориентироваться только на них не следует.

Медный провод, а смысл? если магистраль алюминиевая. Медь если и применять, то только после вводного щита.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Пт сен 03, 2010 06:48:05
issh
Gray64 писал(а):Я работаю в электросетях, и у меня вопрос: что вам топикстартер сделал плохого, что вы ему рекомендуете МЕДНЫЙ проводд ОТ СТОЛБА? :)) Магистраль алюминий, и скрутка медь-алюминий проживёт максимум полгода. Потом там выратет такая борода окислов, что мама не горюй.
Насколько я знаю там не должно быть скруток, соединение выполняется через колодку.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Вс сен 05, 2010 22:24:49
Кот_Баюн
6000Вт/220В=27.3А
Для меди сечением 2.5кв.мм максимальный ток 25А.
По линейке сечений кабелей выше есть 4 кв.мм.
Итого, Вам нужна двужилка по 4 кв.мм.
Для алюминия - в полтора - два раза больше нужно сечение, я алюминий брезгую ставить в маломощные цепи(до 150А) - потом менять дороже будет. Но если нужно линию тянуть на 400А(380В) и на расстояние 300м, тогда только алюминий - очень экономно получается, а на меди можно просто разориться.))
Смотря конечно какие рабочие будут делать подключение на столбе, одни сделают через колодку, а вторые - напрямую медь+алюминь, в любом случае дайте им взятку и они нормально сделают, если спешить не будут!

Кабель в резиновой изоляции не вздумайте покупать, он слипается со временем на солнце и коротит!
Не забудьте приобрести стальной трос в полиэтиленовой обольчке(можно и проволку, но не желательно) к которому должны подвязывать кабель!
Рекомендую кабеля в ПВХ изоляции или же, если найдёте, совковые кабеля в изоляции похожей на пластмассу(такие только, с алюминиевыми жилами щас можно найти, с медными лет 10 не встречал).

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Вт сен 07, 2010 19:17:36
engine2010
Огромное спасибо вам!! Да уж вот для подключения проводов к столбу нужно только найти нормального "электрика"

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Ср сен 08, 2010 11:07:25
SeregaT
Drull писал(а):По таблице и Вашей нагрузке 2.5 мм кв достаточно.
Не достаточно. 2,5 и при 25 ампер греется не хило, даже медный. Нужен кабель 4 мм2 (медь или алюминий, особой роли не играет).
Starichok51 писал(а):допустимый ток не зависит от длины провода или кабеля. это только связано с тем, какую мощность может рассеять единица длинны кабеля.
Зачастую длина кабеля имеет решающее значение. 10 метров - это очень не много, поэтому тут длиной можно пренебречь.

Re: Расчет кабеля

Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:16:24
engine2010
решено брать 10 метров 6кв.мм. аллюминиевого кабеля в пвх изоляции Клиновой анкерный зажим (натяжной) для концевого крепления ответвительных проводов сечением 6-25 мм2 от магистрали к вводам.Ответвительный (прокалывающий) зажим P 4, применяется для уличного освещения и подключения абонентских проводов. Применяется для соединения магистральных жил 6-95 мм2 с проводами сечением 1,5-6мм Зажим ответвительный (прокалывающий) P70 применяется для ответвления проводов с магистрали.

какой толщины взять провод 220В 50А

Добавлено: Пт мар 02, 2012 12:31:12
robokot
какой толщины взять провод 220В 50А




Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.


aen

Re: какой толщины взять провод 220В 50А

Добавлено: Пт мар 02, 2012 12:42:08
Flasher

Re: какой толщины взять провод 220В 50А

Добавлено: Пт мар 02, 2012 12:52:26
robokot
приемного благодарен :beer: