Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Пн окт 25, 2010 17:25:32
КАШАК
Проблема такая: бесперебойник Ippon Back UPS Pro 600 при работе от аккумулятора выдаёт 150В, вместо 220В. Что делать?

P.S.
Аккумулятор нормальный, такойже бесперебойник отлично от него работает и выдаёт положенные 220В.

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 01:15:43
КАШАК
Вообще никто не знает?

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 13:38:49
Столетов
Так это наверное действующее напряжение для модифицированного синуса. Смотря чем измеряли. Измерьте амплитуду напряжения (через выпрямитель), должна быть где-то 300-310В, как и в сети. А тот другой наверное с чистой синусоидой.

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 13:47:03
FlySnake
Да какой там синус :)

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 14:50:54
POS_troi
Мерять чудо синус бесперебойников дешевыми приборами бесполезно :)

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 17:25:08
КАШАК
Мерил обычным цифровым мультиметром. В других UPS он мерил нормально.

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 22:07:34
FlySnake
Нагрузи этот упс чем-нибудь и измерь снова - будет больше показывать. Или измерь тестером с TrueRMS - должно быть ближе к истине. Или осциллографом тоже интересно будет что за ахинею он выдаёт вместо синуса
Или купи онлайновый бесперебойник с чистым синусом на выходе - там всё как надо будет показывать :) Только на качестве работы бомпьютерного бп за пицот рублей это никак не скажется

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Ср окт 27, 2010 22:55:19
КАШАК
Он не для компа используется, его в машине раньше использовали, а потом он плохо работать начал, просили посмотреть. :-)

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Чт окт 28, 2010 02:56:29
Andmik
Проверить выходное напряжение очень просто - на глаз. Подключаете лампу 100Вт на выход УПСа, УПС в сеть, в которой синусоида с действующим 220В(замерять), включаете УПС. Не отрывая глаз от лампы вытаскиваете сетевой шнур. Если площадь полуволны синусоиды и площадь прямоугольника примерно равны, т.е. действующее U примерно равно, то яркость лампы практически не изменится и УПС работает правильно. Измнится сильно заметно на глаз - надо ковырять.
Первое, что приходит на ум - цепь замера сетевого напряжения. Проверить просто - подключить к ПК и посмотреть, как МК видит входное напряжние при работе от сети и от батареи. Также надо проверить работу AVR(при помощи ЛАТРа) - можт релюшки залипли.

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Чт окт 28, 2010 16:11:50
iamnemo
КАШАК писал(а):....его в машине раньше использовали, а потом он плохо работать начал, просили посмотреть. :-)


вот, именно в этом причина неисправности - длительная работа в качестве DC-AC 12=/220~
перегревается в таком режиме и вылетают MOSFET преобразователя
проверяйте выходные ключи, они там в параллель, по 3шт. на плечо, скорее всего один из ключей в плече сдох или близок к издыханию

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Чт окт 28, 2010 16:40:36
КАШАК
Спасибо :))

Re: Проблема с UPS Ippon

Добавлено: Чт окт 28, 2010 18:54:58
Andmik
iamnemo писал(а): один из ключей в плече сдох или близок к издыханию

Ни разу не удавалось споймать мосфет в состоянии "близок к издыханию". Это как? Сниженное сопртивление С-И в запертом состоянии, или завышенное в открытом? Ведь при первом варианте будучи даже в выключенном состоянии и в зазисимости от значения этого сопротивления либо посадит АКБ, либо перегреется и пробьётся. При втором варианте при включении инвертора он также быстро перегреется, перейдя в состояние "я сам сработал как предохранитель" или "я пробит и вышиб штатный предохранитель".
В любом случае даже если такое и бывает, это будет заметно при включении инвертора без нагрузки - радиаторы будут горячими, чего быть не должно. Но лично я считаю, что при стандартной схеме УПСа инвертор может быть либо "жив", либо "мёртв". Споймать его в промежутке между этими двумя состояниями врядли удастся.
И если ключ(любой) уже сдох(пробит) - о работе инвертора и каком-то напряжении на выходе не может быть и речи. Если он оборван, но параллельные целы - на выходном напряжении это никак не отразится - просто будут больше греться рабочие ключи в плече.